Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Měniče Axpert
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od kodl69 »

Není to problém, ale vlastnost, pokud se nastaví bulk a float skoro stejný napětí, tak to vybíjení nenastane a je hotovo. U LiFePo4 je tohle lepší, protože na baterkách po ukončení nabíjení napětí spadne na cca 3.35V na článek i prakticky beu odběru, tj ve floatu nastaveným na 53.6V z baterek nic neubejvá, u li-ion je to jinak, tam napětí poměrně přesně odpovídá SOC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od fugas »

Pravda, je to vlastnost.Problém je že se při nabíjení napětí skoro nemění-nestoupá.Takže má nastaveno 61V na 5 minut, něco proměří a tak dojede na cca 60,8V a za pět minut to vzdá.Ale nabito z daleka není.Nechová se to prostě tak jak jsem to nastavil, ale podle mého nastavení pokud by šlo o olovo.Shledal jsem to nepoužitelným pro nabíjení 18s LiFePo.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
rasto1
Příspěvky: 895
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od rasto1 »

Nastavil som float na 56V a uvidim.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 895
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od rasto1 »

Takto to vyzeralo po nastaveni floatu na 56V.
Je to naozaj rozdiel, idem nastavit o 0.1V pod bulk 56,4 a zajtra postnem result :-)
Nech niekto novy s podobnym konfigom, nemusi znovu vynaliezat koleso :-)
Přílohy
Screenshot_20210619_185749_wifiapp.volfw.watchpower.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 895
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od rasto1 »

Poslusne hlasim, ze dnes to podla grafu nevyzeralo najhorsie.
Axpert trackuje kazdych 5min, takze ani nezaznamenal ze napatie kleslo do floatu a to 56,3V.
Misia splnena.
Přílohy
Screenshot_20210620_191359_wifiapp.volfw.watchpower.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Franta2776
Příspěvky: 3416
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Vrátil bych se na začátek tématu.
Mám Isolar (kopie Axpert)6000W mppt regulátor a panely 12x 495W zapojené do dvou stringů po 6ks Voc panelu je 45,46V.Teď mám ze stringu okolo 235V,provozní napětí MPPT120-450VDC.
Nemá náhodou to MPPT omezovací proudové relé???Když jdu na proud okolo 20A,tak v měniči pískne na pár ms odpojí panely,proud klesne a hledá pracovní bod jakoby znovu.
Máte někdo stejný problém??
Provozujete někdo na Axpertu 2x6 výkoných panelů???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pawel
Příspěvky: 891
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od Pawel »

Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
Franta2776
Příspěvky: 3416
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pawel píše:
Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
Bohužel, nikde jsme nenašel.Proto se ptám na zkušenosti.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od rva »

Na mém ISolar SM II 5kW je z boku na štítku max. input current 18A. Třeba to je i na tom 6 kW.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Pawel
Příspěvky: 891
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od Pawel »

Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
Franta2776
Příspěvky: 3416
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pawel píše:
Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
Jojo díky,málo kde se to uvádí.Ty moje 6x2 panely 495W panely mají Voc 45,56V a 12,97A Imp,tak proto si při větší zátěži pípne a ty panely pořád můžou:))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek