9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Raww
Příspěvky: 142
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II

Nový příspěvek od Raww »

Kostěj píše: úte pro 05, 2023 2:07 pm
Raww píše: úte pro 05, 2023 11:46 am
Takže ještě k popisované nestabilitě systému Victron: ...rušení způsobené signálem HDO na nosné frekvenci 217,67Hz.
Prakticky je několik způsobů co s tím:
d.) Pásmová zádrž pro danou frekvenci. Jen se mi to nechce počítat, natož motat.
Ano, jak píšeš.
Zkusil jsem to nechat navrhnout. Cituji:

Kdyby se do přívodu měniče dala rozumná tlumivka na 32A
Tak ta má indukčnost 1 mH
Indukčnost vychází z úbytku cca 4% při plném proudu.
Ta má na 216Hz impedanci 1,3Ohm
U měniče seriový LC obvod laděný na 216Hz
Pro rozumný kondenzátor 50 uF vychází indukčnost na 216 Hz 10,86 mH
Jestliže předpokládám jakost Q= 20 docela vysokou vychází seriový odpor Rs= wL/Q = 13/20=0,65 Ohm

Ani neřeším zvýšení napětí na kondenzátoru 50 uF
Tedy to zeslabí signál HDO cca 2x
To nevím, jestli je dost.

Ještě by šlo k tlumivce 1 mH dát paralelní obvod – kondenzátor s rezonancí na 216Hz
Ale ten kond vychází na 540 uF, i když asi na malé napětí cca 100V, elektrolyt se nedá použít.
Není to holt jednoduché...
image002.jpg
image002.jpg (10.75 KiB) Zobrazeno 730 x
No a pokud bych takto měl uvažovat, tak jen tlumivka 1mH na 32A je výrobek o hmotnosti 9kg...
A navíc vše třikrát :| Kašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II

Nový příspěvek od Kostěj »

Raww píše: úte pro 05, 2023 3:05 pm
Kašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
Já bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.
Raww
Příspěvky: 142
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II

Nový příspěvek od Raww »

Kostěj píše: úte pro 05, 2023 5:16 pm
Raww píše: úte pro 05, 2023 3:05 pm
Kašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
Já bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.
V tomto vlákně se to již řešilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5523. Tenkrát to ale zlobilo hodně. Pak se to nějak podařilo v asistentu ESS opravit. Ale vypadá to, že při nějaké úpravě to zase začalo vylézat ven :cry:
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek