Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ty Jotta na jakože na 125A mne zklamaly, mají malý přítlak kontaktů, na některých kontaktech kontakt vůbec nebyl, musel jsem je přihnout. Při cca 30A se to začalo tavit:
Tomzn a Geya zatím drží, kontakty mají větší přítlak. Stříbro to ale asi nevidělo u žádného výrobce.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ty jo, to jsou slušné popáleniny.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ten prostřední přepínač na fotce Geya má zhášecí komůrky oblouku a kryty na svorky, takže u něj by už tak nehrozilo že ten oblouk přeskočí na kovový kryt rozvaděče jako se stalo zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1&#p120761
Jo a je na tom logo CE, Tomzn a Geya .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1&#p120761
Jo a je na tom logo CE, Tomzn a Geya .
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Hlavně přes to dávejte u tří fází pouze fáze, bez nuláku. Tu svorku "N" je možné využít jako signalizační, která signalizuje skutečný stav, protože svorky NC, C, NO signalizují pouze stav relé uvnitř a tedy pouze přítomnost napětí na AR a AN svorkách.
Jako na potvoru se ta svorka označená "N" snad u všech přepínačů při ručním ovládání vypíná jako první.
Přepínat a vypínat nulák je pro spotřebiče nebezpečné.
Jako na potvoru se ta svorka označená "N" snad u všech přepínačů při ručním ovládání vypíná jako první.
Přepínat a vypínat nulák je pro spotřebiče nebezpečné.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Proč by to mělo být nebezpečné.tomas píše:......
Přepínat a vypínat nulák je pro spotřebiče nebezpečné.
Není to nebezpečné u sítí TN-C ani u TN-c-s
Příkladem je stolní lampička s jednopólovým vypínačem zapojená do klasické rozdvojky. Klasická rozdvojka má na jedné straně fázi vlevo a na druhé vpravo Tam taky jednou vypínáš L1 a na druhé straně rozdvojky N
Přesto rozdvojka není v rozporu norem ani u dvouvodičových rozvodů (L1+ PEN) neboli TN-C
Kdo pochopí proč, může dělat elektrikáře
++
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To sis to dost zjednodušil tím, že tam máš jen jeden spotřebič. Tohle ale není vypínač pro lampičku ale celý dům nebo jeho část. Co se asi tak stane, když budeš mít na jednom zásuvkovém okruhu spotřebiče na jedné fázi, v druhém okruhu spotřebiče na druhé fázi a v rozvaděči rozpojíš nulák. Samozřejmě velikost a typ spotřebičů na obou okruzích budou různé. Kolik tam teď ty spotřebiče uvidí napětí? No a proto by se měl nulák vypínat poslední a spínat první.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
V rozvaděči pod proudem bych nulák nerozpojoval.
Pokud se vrátím k přepínači sítí. Jestliže čas přepnutí je několik desítek milisekund, tak ta malá mezírka bude zpoždění v mikrosekundách za fází. Velikost napětí bude záviset v jaké části sínusovky či sínusovek to vypneš. Čtyřpolové stykače taky nespínají současně, vždy je jeden kontakt sepnut jako první a jeden poslední.
S osciloskopem si můžeš ověřit že zvýšení napětí nebude dramatické, pokud bude vůbec nějaké.
Nehledej problémy a nebezpečí tam kde nejsou.
PS: pokud ale máš pocit nebezpečí nepoužívej levný čínský výrobek a kup si přepínač sítí třeba od Siemensu
Pokud se vrátím k přepínači sítí. Jestliže čas přepnutí je několik desítek milisekund, tak ta malá mezírka bude zpoždění v mikrosekundách za fází. Velikost napětí bude záviset v jaké části sínusovky či sínusovek to vypneš. Čtyřpolové stykače taky nespínají současně, vždy je jeden kontakt sepnut jako první a jeden poslední.
S osciloskopem si můžeš ověřit že zvýšení napětí nebude dramatické, pokud bude vůbec nějaké.
Nehledej problémy a nebezpečí tam kde nejsou.
PS: pokud ale máš pocit nebezpečí nepoužívej levný čínský výrobek a kup si přepínač sítí třeba od Siemensu
++
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Používá někdo postupné přepínání spotřebičů, nebo části el. okruhů z FVE na DS podle SOC baterky či jiných kriterií?
Místo 4P přepínače sítí použít 3 x 2P a části el. okruhů ovládat podle potřeby
Nedokážu odhadnout výhody, a zároveň nechci aby systém byl zbytečně složitý.
Má někdo nějaké zkušenosti se stejným nebo podobným zapojením, nějaké rady?
dík
Místo 4P přepínače sítí použít 3 x 2P a části el. okruhů ovládat podle potřeby
Nedokážu odhadnout výhody, a zároveň nechci aby systém byl zbytečně složitý.
Má někdo nějaké zkušenosti se stejným nebo podobným zapojením, nějaké rady?
dík
++
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Mam svetla, pocitac, nabijecky atd. pres automaticky prepinac (ne cina, ale cesky vyrobek), aby nevypadla ani pulvlna, dale pak podle napeti s casovacem spinane bojlery(co maji dve spiraly) a v planu je dalsi okruh na zbytek (pracka, mycka atd ).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Je možné zdělit typ toho přepínače?
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Jj, to je on, uz jsem to tu kdysi daval.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
No první co je pro mě špatně je jen 16A a navíc ani nevím jakých 16A jestli je to 16A do odporové zátěže, nebo 16A obecně. Třeba na stykačích je to celkem rozdíl v ceně a když vidím, že to přepínají jen relé, tak nevím no.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Pokud se svaří nějaký kontakt relátka tak to skončí minimálně shozením jističů
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Maji to certifikovane pro rizeni letoveho provozu, tak nemam obavu ...
Jinak ze je to "jen" 16A je relativni. Kolega chce spinat ruzne okruhy, stejne tak ja. A vic jak 500W zatez na tom mit nikdy nebudu. Je to pro spotrebice, ktere sice moc nezerou, ale potrebuji spolehlive a rychle prepnuti. Svetla jsem k tomu prihodil, protoze nic nezerou, ale zase kdyz si chci roznout, tak samozrejme musi svitit. Bojlery se prepinaji automaticky, navic maji dvojite spiraly. No a ten zbytek bude rucne, protoze stejne pracku ci mycku musim zapnout rucne, pripadne s odlozenym startem.
Jinak ze je to "jen" 16A je relativni. Kolega chce spinat ruzne okruhy, stejne tak ja. A vic jak 500W zatez na tom mit nikdy nebudu. Je to pro spotrebice, ktere sice moc nezerou, ale potrebuji spolehlive a rychle prepnuti. Svetla jsem k tomu prihodil, protoze nic nezerou, ale zase kdyz si chci roznout, tak samozrejme musi svitit. Bojlery se prepinaji automaticky, navic maji dvojite spiraly. No a ten zbytek bude rucne, protoze stejne pracku ci mycku musim zapnout rucne, pripadne s odlozenym startem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 245
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Já něco takového zkouším. Zatím testuju první variantu, odpojování a připojování měniče podle stavu nabití baterek. Horní obvody na spoji postupně přepínají TOMZN spínače, které jsou zapojené jednofázově v okamžiku, když je daná fáze sfázovavaná s frekvencí měniče. V další variantě hodlám měřit proudu v jednotlivých fázích a přepínat podle zátěže z měniče na síť nejzatíženější fázi, aby nedocházelo k přetížení měniče. Tohle přepnutí asi bude muset už být „natvrdo“ na to sfázování tam nebude zřejmě čas, ono to někdy dost dlouho trvá, než si sinusovky na sebe „sednou“.Neo píše:Používá někdo postupné přepínání spotřebičů, nebo části el. okruhů z FVE na DS podle SOC baterky či jiných kriterií?
Místo 4P přepínače sítí použít 3 x 2P a části el. okruhů ovládat podle potřeby
Nedokážu odhadnout výhody, a zároveň nechci aby systém byl zbytečně složitý.
Má někdo nějaké zkušenosti se stejným nebo podobným zapojením, nějaké rady?
dík
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pát led 14, 2022 2:19 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Provozoval jsem přepínač TOMNZ asi 2 měsíce. Stále aktivní Source A, na automatiku. Přijel jsem z dovolené a přepínač zuřivě cvakal A - B, A - B.... atd. Odešlo relátko, které spínači říká jestli je na A napětí.
Už před tím, než to odešlo, tak teplota plastu pod zelenou svorkou části A byla výrazně vyšší, než na části B.
A teď přemýšlím, jestli to odešlo kvůli přehřáti v rozvaděči, jestli šlo o výrobní vadu a nebo jestli jsem udělal něco blbě...
Prodejci na Aliexpresu nově uvádí v poznámce toto:
NOTE: The rated voltage of the common and backup power supply must in range 85%-110%, and the current cannot be less than 5A, otherwise the coil will heat up or even spontaneously burn. If your city voltage not stable, please kindly add voltage protectors in system.
V překladu, že napětí musí být v rozmezí 85%-110% hodnoty přepínače. To chápu.
Ale jak mám chápat požadavek na minimální proud 5A ? Mohl by to někdo trochu objasnit?
Už před tím, než to odešlo, tak teplota plastu pod zelenou svorkou části A byla výrazně vyšší, než na části B.
A teď přemýšlím, jestli to odešlo kvůli přehřáti v rozvaděči, jestli šlo o výrobní vadu a nebo jestli jsem udělal něco blbě...
Prodejci na Aliexpresu nově uvádí v poznámce toto:
NOTE: The rated voltage of the common and backup power supply must in range 85%-110%, and the current cannot be less than 5A, otherwise the coil will heat up or even spontaneously burn. If your city voltage not stable, please kindly add voltage protectors in system.
V překladu, že napětí musí být v rozmezí 85%-110% hodnoty přepínače. To chápu.
Ale jak mám chápat požadavek na minimální proud 5A ? Mohl by to někdo trochu objasnit?
-
- Příspěvky: 245
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Třeba je to myšleno tak, že ta cívka potřebuje pro své přepnutí minimálně proud 5A.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To potvrzuje to, že kolega s 500W měničem měl problém ten přepínač přepnout a měnič padal do chyby.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 2368 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 32 Odpovědi
- 4880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 3 Odpovědi
- 1519 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es