Planovana FVE 7kWp + baterky

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Pěkný kalkulátor.

Jinak chlapi, dá se na to stažení stringů ze střechy použít klasický kabel, když tam bude max 120V na string?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Soban »

Můžeš použít cokoliv co vydrží odpovídající napětí a proud.

Prostě je to v domě nepere na tu UV takže klidně obyčejný kabel.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Diablo1st píše:Tu je predloha pre "combiner box"
https://www.amazon.de/-/en/ECO-WORTHY-C ... X9MN1&th=1

Niekto istý len + pól, niekto oba póly. Ja som za oba.
Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič. Je tam na můj vkus moc zbytečné bižuterie.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Dagus »

Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Dagus píše:Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
To je na mě? Jsem zmaten. Sám jsi mi poradil 3s3p.?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Diablo1st »

eman píše:
Diablo1st píše:Tu je predloha pre "combiner box"
https://www.amazon.de/-/en/ECO-WORTHY-C ... X9MN1&th=1

Niekto istý len + pól, niekto oba póly. Ja som za oba.
Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič. Je tam na můj vkus moc zbytečné bižuterie.
Z hľadiska bezpečnosti by si mal istiť každý sériový string samostatne a až potom ich spojiť paralelne. Keďže tie poistky nie sú veľký položka pri FVE tuto by som rozhodne nešetril, ale je to každého vec. Sú tu majstri, čo nemajú poistky od panela až k regulátoru ;)
Ten DC istič je tam preto, aby si vedel rýchlo zhodiť celé jedno pole. Zhadzovať jednotlivé poistky nie je zrovna rýchle.
Jediné kde sa dá ušetriť je tá prepäťovka. Niekto ju berie za zbytočnosť, ale na druhú stranu v porovnaní s cenou FVE je to zanedbateľná položka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Ale já nepíšu, že bych vyhodil pojistky. Jenom nevím, proč tam dávat ty MC4 a znich to pak tahat do pojistek. Jako chápu, že je to zase pro neznalé. A jističem si teda jistý nejsem. Dát ochranu za ochranu....
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rasto1 »

eman píše:Ale já nepíšu, že bych vyhodil pojistky. Jenom nevím, proč tam dávat ty MC4 a znich to pak tahat do pojistek. Jako chápu, že je to zase pro neznalé. A jističem si teda jistý nejsem. Dát ochranu za ochranu....
Ten istic pri menici je skor ako odpojovac panelov od menica.
Ked ich nevypnes a odpojis baterie s najvacsou pravdepodobnostou ti zhori.
Ps je to myslene, ked comby box nie je pri menici, ale co najblizsie pri paneloch, co je spravna volba.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rasto1 »

eman píše:Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
nepochopil si ma.
Pises ochranu za ochranu a na to som reagoval.
Sprav si ako chces a na co mas prachy.
Nikdy to nebude dokonale podla vsetkych a vsetkeho.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

Ale vsak jich paralelne muzes spojit, kolik chces. Pokud mas dva, tak nejistis mezi sebou, pokud tri a vic,tak uz musis jistit, protoze dva panely daji dvakrat vetsi proud nez je zkratovy toho tretiho. Tj. pri nejake poruse ti dva (a vic) panelu daji 2x (a vic) proudu nez je katalogovy zkratovy proud toho panelu.
Takze musis jistit uz pred tim paralelnim spojenim.
eman píše:
Dagus píše:Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
To je na mě? Jsem zmaten. Sám jsi mi poradil 3s3p.?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rottenkiwi »

Ti co robia combiner boxy, asi vedia co robia, nie je mozne viest 7 kW vykonu
len tak hocicim, na to su predsa normy, na vzdialenosti, hrubku vodicov, izolaciu,
derating, ak vediam viac kablov vedla seba v roznych typoch steny,
poziadavky na znizenie napatia panelov na 0 V, ak horia a pod.

AKy mam odpor uzemnenia, co vedie od prepetovaky k zemicu, ake
su parametre toho zvodu, ake su uhly ohybu a pod.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

Viz kolega a viz, co jsem psal.
Nahore musis odjistit jednotlive stringy, pokud maji paralelne vic jak dva, dole musis odjistit privod do regulatoru, kde toto jisteni zaroven plni funkci odpojeni. Tedy nejlepe jistic i s vyrazecem a nekde mit cervene velke tlacitko central stop, ktere to vsechno odpoji.
eman píše:Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

eman píše:Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič.
No tak ako to chapem ja, tak je to z dovodu ochrany pred poruchou stringu. Zober si priklad, spojis napr. 3s5p do jedneho mostiku, pojde ti tam povedzme 55A (5x11). No a v momente, ked ti prdne jeden string (skrat panelu, skrat dratov od toho stringu, ...), mas tam 44A, ktore neudrzi ani ten panel, ani ten drat. Ked bude mat kazdy string istenie 13A, tak poistka k tomu stringu v poruche vybavi a si v pohode.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rottenkiwi »

Ono ak dvojde k zadymeniu, tak nemam sancu to odpojit, preto treba na to mysliet.

ANo, len tam moze byt aj poistka, s inou charakteristikou, ktora nevybavi a panel zacne horiet.

Ked clovek zije sam, tak moze mat labak a robit si na dvore co chce.

Ale ked ma zenu a deti, asi uz treba veci dat urobit ludom s prislusnym vzdelanim.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Ked sa vratim k tej mojej scheme, tak by ste teda doplnili este DC istic dole pred menic? Tzn. 3s3p mat moznost odpojit ako pod strechou, tak dole v technickej miestnosti? A pokial vyrazacie cievky, tak k menicu, alebo pod strechu? Osobne inklinujem dat to radsej pod strechu.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od rottenkiwi »

Kazde nesumerne zapojenie moze byt potencialne zdroj problemov.

Ak mam na 3P aj 2P rovnako dlhy kabel napr. 10 mm2, tak z 9 panelov
pojde iny vykon ako zo 6 panelov, ak mam rovnaku orientaciu.

Tym padom bude iny ubytok napatia na kabloch ako aj isteni. / poddimenzovane istenie /
ergo, ak to pripojim na MPPT s jednym vstupom, bude problem.

AK mam MPPT s dvoma vstupmi, tak to problem nebude.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

No dobre, ale nesumerne zapojenie vznikne uplne kedykolvek. Tien na jednom stringu, sneh na casti FV pola ...

Mam teda radsej vsetky panely spojit pod strechou a k menicu ist len jednym parom dratov? Bude to ale 55A, to uz je vcelku hukot na +- 12m.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od eman »

rottenkiwi píše:Ti co robia combiner boxy, asi vedia co robia, nie je mozne viest 7 kW vykonu
len tak hocicim, na to su predsa normy, na vzdialenosti, hrubku vodicov, izolaciu,
derating, ak vediam viac kablov vedla seba v roznych typoch steny,
poziadavky na znizenie napatia panelov na 0 V, ak horia a pod.

AKy mam odpor uzemnenia, co vedie od prepetovaky k zemicu, ake
su parametre toho zvodu, ake su uhly ohybu a pod.
Zrovna ten combík z Amazonu vypadá od Číňana a ty neví co dělají. :D

Ale k tématu. Chápu tedy správně, že v případě 3s3p musím dát na každé 3s pojistku a teprve za tou pojistkou vytvořit 3p a to znova pojistit + jistič?

A ten centrál odpínač vypadá jak? Vím , že to má být zvenku přístupné pro hasiče.

Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Soban »

Prostě nahoře u stringů pojistky, pak spojit kabel dolů a zde zase něco aby jsi to mohl odpojit (jistič, odpojovač.....)

Já mám venku škatuli kde mám pojistky (pouze + pól) v odpojovačích OPVP-10 https://www.oez.cz/opvp10-1 pak kabel do baráku a kousek od měniče škatule s odpojovači OPVP22-1 https://www.oez.cz/opvp22-1 kde mám místo i na přepěťovou ochranu když by byla třeba....

Centrální tlačítko nemám není třeba, mám celkem malý výkon a v baráku je vše u sebe abych odpojil ten odpínač od panelů a vypnul měnič a ve skříni vypnul jističe.....

Centrální tlačítko je pro BFU zmáčkne a vše by se mělo vypnout.....výhoda je že centrální tlačítka můžeš dát i třeba i ke skříni na půdě, prostě jich mít více a vypnout to pak jde z více míst.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek