Must 12/1000w

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Must 12/1000w

Nový příspěvek od Lukinon »

Zdravím máte někdo zkušenosti s tímto nejslabším kombikem 1000w/12v od mivyenergy Must?
Jde mi hlavně o to jestli se dá pro baterie nastavit USE a vlastní hodnoty s použitím lifepo4.
Popřípadě jiné poznatky.

Děkuji
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Must 12/1000w

Nový příspěvek od Lukinon »

Ještě popřípadě jestli to umí axpert 1kw nebo jiný?
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Must 12/1000w

Nový příspěvek od Mikel »

MUST 12V PV1800 VPK ma uzivatelske nastaveni pro baterie AGM / Flooded / GEL/ LEAD / Lithium Ion / USE
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Must 12/1000w

Nový příspěvek od Lukinon »

Děkuji
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Must 12/1000w

Nový příspěvek od Lukinon »

Neví někdo jestli se dá tento měnič použít v síti TN-C? Mám doma vysokonapěťový axpert a tam musí být výstup oddělený podobně jako Fi.
Tady by prý neměl být problém spojit vstupní a výstupní PEN.
Díky za případnou reakci
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Must 12/1000w

Nový příspěvek od Mikel »

Lukinon píše:
Neví někdo jestli se dá tento měnič použít v síti TN-C? Mám doma vysokonapěťový axpert a tam musí být výstup oddělený podobně jako Fi.
Tady by prý neměl být problém spojit vstupní a výstupní PEN.
Díky za případnou reakci
Jiz jsem odpovidal do SZ. Je mozne pouzit v instalaci TN-C