Prosim o radu
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 1250
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Prosim o radu
Ahojte...trochu mam v hlave stoho setkeho gulas..mozno uz az moc citam alebo uz neviem ani kolko je dva plus dva..
Ono cital som tu tolko od zapojenia panelov, istenia a neviem co vsetkeho ze teraz neviem ako mam zapojit svoje panely..
Teraz ich mam zapojene do serie ale len do bojlera.,idem to prerabat a mam celkovo 10 kusov panelov
Pmax:380 W
Voc:41,62 V
Vmp:34,77 V
Isc:11,47 A
Imp:10,93 A
Chcem zapojit dva paneli do serie a potom paralelne(2S5P teda takto ked to je dobre napisane)
Regulator mam od epeveru tracer 8415 AN,baterky liion 48V 13s jeden pack dokopy zatial osem packov paralelne,panelom nebrani ziadny tien.
Stringy budu hned pod strechov v rozvadzaci s odpajacmi a s prepetovkou a potom odtial uz 35mm2 kable dolu co je asi 14metrov do dalsieho odpajaca v rozvadzaci + dalsia prepetovka a odtial este nejake 2,5 metra do regulatora, dokopy cca16,5m od stringov po reg.
No a otazka je ze docital som sa tu ze je lepsie mat tri paneli vseriii ako dva ze napetie by bolo mensie cez leto a naopak v zime vacsie..myslyte ze v mojom pripade by to mohlo byt 2s?baterku nebudem nabijat viac ako 4,1v na clanok
Pri tom 2s zapojeni my vychadza napetie 83,24V a v zatazi potom nejakych 69,54V
Ono cital som tu tolko od zapojenia panelov, istenia a neviem co vsetkeho ze teraz neviem ako mam zapojit svoje panely..
Teraz ich mam zapojene do serie ale len do bojlera.,idem to prerabat a mam celkovo 10 kusov panelov
Pmax:380 W
Voc:41,62 V
Vmp:34,77 V
Isc:11,47 A
Imp:10,93 A
Chcem zapojit dva paneli do serie a potom paralelne(2S5P teda takto ked to je dobre napisane)
Regulator mam od epeveru tracer 8415 AN,baterky liion 48V 13s jeden pack dokopy zatial osem packov paralelne,panelom nebrani ziadny tien.
Stringy budu hned pod strechov v rozvadzaci s odpajacmi a s prepetovkou a potom odtial uz 35mm2 kable dolu co je asi 14metrov do dalsieho odpajaca v rozvadzaci + dalsia prepetovka a odtial este nejake 2,5 metra do regulatora, dokopy cca16,5m od stringov po reg.
No a otazka je ze docital som sa tu ze je lepsie mat tri paneli vseriii ako dva ze napetie by bolo mensie cez leto a naopak v zime vacsie..myslyte ze v mojom pripade by to mohlo byt 2s?baterku nebudem nabijat viac ako 4,1v na clanok
Pri tom 2s zapojeni my vychadza napetie 83,24V a v zatazi potom nejakych 69,54V
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosim o radu
Panely musíš zapojit tak aby na jejich výstupu bylo napětí které akceptuje mppt regulátor.
Nesmíš v zimě (v zimě panely bez odběru mají větší napětí) překročit maximální napětí toho mppt regulátoru.
Napětí v zimě na panelech si spočítáš zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Nesmíš v zimě (v zimě panely bez odběru mají větší napětí) překročit maximální napětí toho mppt regulátoru.
Napětí v zimě na panelech si spočítáš zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 684
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prosim o radu
No 10 panelů se po třech zapojit nedá. Takže dva panely do série, a to celé 5x paralelně. Proudově i napěťově v pohodě. Váš Epever umí 80A a potřebuje z panelů alespoň o 2 volty víc, než má baterka. Nechce se mi kontrolovat napětí panelů pro 50°C, ale mělo by to ještě vyjít. Akorát se od panelů k Epeveru musí táhnout víc kabelů, poteče tam přes 50A, je třeba zkontrolovat průřezy.Migel píše:Teraz ich mam zapojene do serie ale len do bojlera.,idem to prerabat a mam celkovo 10 kusov panelov
Mimochodem ta tabulka od Vás je nějaká divná, prtože druhé dvojčíslí v názvu Epeveru udává max. napětí panelů, takže podle mne xx15 znamená max. 150V a xx20 max 200V.
-
- Příspěvky: 1250
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Prosim o radu
Ano toviem ze napetove aj s amperami sa zmestim do toho epeveru aj v zime ale cital som ma fore ze cez leto moze klesnut napetie pod sesdesiat voltov s tych 84 co sa mi nezda..preto som napisal aby som mal istotu.ono clovek uz ked dlho cita tak ma stoho asi poriadny gulas..inak ako si to myslel stym prierezom na tie ampere?mam tam napisane ze dolu od panelov pojde 35mm2 kabel co by malo bohato stacit na 60A co tade potecie a aj ubytok napetia nebude velky..v prilohe som to nakreslil ako to cca bude, nekreslil som tam zapojenie v combiboxu tam budu poistky a prepetovkaKostěj píše:No 10 panelů se po třech zapojit nedá. Takže dva panely do série, a to celé 5x paralelně. Proudově i napěťově v pohodě. Váš Epever umí 80A a potřebuje z panelů alespoň o 2 volty víc, než má baterka. Nechce se mi kontrolovat napětí panelů pro 50°C, ale mělo by to ještě vyjít. Akorát se od panelů k Epeveru musí táhnout víc kabelů, poteče tam přes 50A, je třeba zkontrolovat průřezy.Migel píše:Teraz ich mam zapojene do serie ale len do bojlera.,idem to prerabat a mam celkovo 10 kusov panelov
Mimochodem ta tabulka od Vás je nějaká divná, prtože druhé dvojčíslí v názvu Epeveru udává max. napětí panelů, takže podle mne xx15 znamená max. 150V a xx20 max 200V.
A otazka na zaver.:je lepsie mat vacsi prud alebo napetie s panelov? Ake mate skusenosti?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Prosim o radu
treba to zapojit 2s.
ano v lete ti panely stiahne napatovo dole a to o celkom dost. ale malo by to tebe vyjist na tie 13s liion = 13x4,2=54,6V
panely maju v zatazi 68V, takze rezerva je celkom slusna si myslim a regulator to poriesi.
35mm2 je overkill. ak neplanujes dokupovat panely a pripojit ich k tymto na spolocny kabel tak staci polovicny prierez, tj 16mm2.
da sa to spocitat tu:
https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
treba podotknut ze ten max vykon z panelov pojde ozaj len vynimocne, takze pripadne vacsie straty pri maxime su akceptovatelne. takze v konecnom dosledku by mal postacit aj kabel 10mm2... ale... kazdy si musi sam zvazit co je pripustne..
mozno aj iny daju svoj nazor
ano v lete ti panely stiahne napatovo dole a to o celkom dost. ale malo by to tebe vyjist na tie 13s liion = 13x4,2=54,6V
panely maju v zatazi 68V, takze rezerva je celkom slusna si myslim a regulator to poriesi.
35mm2 je overkill. ak neplanujes dokupovat panely a pripojit ich k tymto na spolocny kabel tak staci polovicny prierez, tj 16mm2.
da sa to spocitat tu:
https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
treba podotknut ze ten max vykon z panelov pojde ozaj len vynimocne, takze pripadne vacsie straty pri maxime su akceptovatelne. takze v konecnom dosledku by mal postacit aj kabel 10mm2... ale... kazdy si musi sam zvazit co je pripustne..
mozno aj iny daju svoj nazor
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 1250
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Prosim o radu
Diky shuty
Ten kabel preto taky bo som ho zohnal za to co stoji 6 alebo 10mm ale to len tak pre info..
Ved kazdy stavia s toho co ma alebo zozenie teda ak to nieje su poddimenzovane veci..ak je nieco ako ty vravys overkill tak sa to zohnalo za dobru korunu alebo vala niekde doma
Ten kabel preto taky bo som ho zohnal za to co stoji 6 alebo 10mm ale to len tak pre info..
Ved kazdy stavia s toho co ma alebo zozenie teda ak to nieje su poddimenzovane veci..ak je nieco ako ty vravys overkill tak sa to zohnalo za dobru korunu alebo vala niekde doma
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 22 Odpovědi
- 2588 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 7 Odpovědi
- 1106 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 69 Odpovědi
- 4835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
- 1 Odpovědi
- 1105 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Durgroda
-
- 17 Odpovědi
- 2223 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik