Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Pavel111
Příspěvky: 198
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Nový příspěvek od Pavel111 »

Dobrý den,máte někdo datový list k tomuto?Plánuji rozšířit(pozvednout)moji stávající FVE a jedná se mi hlavně o data na vstupu.Mám tu dva stringy, každý Isc 16,4A.Voc 262,5V.Další dva budou následovat.(Isc 19.14A Voc321,9V)...abych ho neodkouřil za tu cenu...
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Nový příspěvek od soami »

Pavel111
Příspěvky: 198
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Nový příspěvek od Pavel111 »

Díky!Chtěl bych dát před něj Victron SmartSolar RS 450/200-Tr VE.Can MPPT.Snad to Isc 19,4A vydrží.Znám ty špičky v únoru,když je -2°C a opře se do toho slunce.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Ronn
Příspěvky: 386
Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
Bydliště: Ondřejov

Re: Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Nový příspěvek od Ronn »

Pavel111 píše:
Snad to Isc 19,4A vydrží.Znám ty špičky v únoru,když je -2°C a opře se do toho slunce.
SmartSolar odpálíš pouze napětím. Cokoli nad 450v je smrt. Proud si RS vyřeší vyjetím z bodu opt.výkonu a tím spadne proud.
3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
Pavel111
Příspěvky: 198
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A

Nový příspěvek od Pavel111 »

Díky za zkušenost.Napětím ho neodpálím.Přes 320 V se dostanu asi zřídkakdy.Kdybych nemusel řešit proud,tak spokojenost.Má psáno 20 A.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek