Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
Ahojte,
chcel by som sa poradit ohladom prepojenia tychto 2 zariadeni cez CANBUS:
- JK BMS B2A20S20P-Heat-CAN
- Sorotec REVO VM-II
k JK BMS bol dodany kablik, s 2 vodicmi podla popisu CAN_L a CAN_H. Je trosku kratsi ale predlzim ho aby dosiahol ku menicu.
staci mi ho pripojit ku menicu ? V sepecifikacii CANBUS su na oboch koncoch terminatory 120 ohm. Otazne je ci su uz v zariadeniach alebo si ich tam mam dopajkovat ?
Ako to po zapojeni skontrolovat, ci komunikuju ? Budu na menici zablokovane nastavenia baterie, kedze by si to mal vycitat z BMS ?
Mam k autu diagnostiku (VAG-COM) s CANBUS a pozeral som, pinouts a viem, kde je CAN_l a CAN_H, myslite ze by bol dobry napad to skusit pripojit na bus a nejakym SW skusat citat alebo radsej kupit novy CAN adapter ?
Oplati sa vobec pripojit monitorovaci PC na CANBUS alebo to radsej riesit cez seriove kable ? Je pre to SW podpora aby som z toho vedel vycitat stav oboch zariadeni ? Nastavovat sa cez to si nebudu dat typujem.
Alternativa by bolo pripojenie oboch zariadeni cez seriove kable k PC. a CanBUS nechat len pre ich komunikaciu.
vdaka
chcel by som sa poradit ohladom prepojenia tychto 2 zariadeni cez CANBUS:
- JK BMS B2A20S20P-Heat-CAN
- Sorotec REVO VM-II
k JK BMS bol dodany kablik, s 2 vodicmi podla popisu CAN_L a CAN_H. Je trosku kratsi ale predlzim ho aby dosiahol ku menicu.
staci mi ho pripojit ku menicu ? V sepecifikacii CANBUS su na oboch koncoch terminatory 120 ohm. Otazne je ci su uz v zariadeniach alebo si ich tam mam dopajkovat ?
Ako to po zapojeni skontrolovat, ci komunikuju ? Budu na menici zablokovane nastavenia baterie, kedze by si to mal vycitat z BMS ?
Mam k autu diagnostiku (VAG-COM) s CANBUS a pozeral som, pinouts a viem, kde je CAN_l a CAN_H, myslite ze by bol dobry napad to skusit pripojit na bus a nejakym SW skusat citat alebo radsej kupit novy CAN adapter ?
Oplati sa vobec pripojit monitorovaci PC na CANBUS alebo to radsej riesit cez seriove kable ? Je pre to SW podpora aby som z toho vedel vycitat stav oboch zariadeni ? Nastavovat sa cez to si nebudu dat typujem.
Alternativa by bolo pripojenie oboch zariadeni cez seriove kable k PC. a CanBUS nechat len pre ich komunikaciu.
vdaka
- Přílohy
-
- Canbus
- canbus.png (15.91 KiB) Zobrazeno 852 x
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
Ahoj DUGi,
kdyby jsi nejdřív použil políčko hledat vpravo nahoře, tak by jsi věděl, že přímé propojení mezi měničem a baterií je možné pouze u baterií, které používají podporovaný protokol a port, takže Pylontech nebo LIB u RS485 a Soltaro nebo Weco u CAN. Druhý požadavek je, že BMS musí být aktivní, to znamená sama začít komunikovat s měničem - pokud jenom odpoví na dotaz (jako to dělají BMS JBD, JK, Daly a další), tak s měničem komunikovat nebudou (taky x krát zveřejněná informace)..
Takže pokud to chceš propojit, tak si musíš sehnat či vyrobit a naprogramovat krabičku, která bude načítat informace z BMS a sama je aktivně posílat do měniče. Potom ti to propojení bude fungovat.
kdyby jsi nejdřív použil políčko hledat vpravo nahoře, tak by jsi věděl, že přímé propojení mezi měničem a baterií je možné pouze u baterií, které používají podporovaný protokol a port, takže Pylontech nebo LIB u RS485 a Soltaro nebo Weco u CAN. Druhý požadavek je, že BMS musí být aktivní, to znamená sama začít komunikovat s měničem - pokud jenom odpoví na dotaz (jako to dělají BMS JBD, JK, Daly a další), tak s měničem komunikovat nebudou (taky x krát zveřejněná informace)..
Takže pokud to chceš propojit, tak si musíš sehnat či vyrobit a naprogramovat krabičku, která bude načítat informace z BMS a sama je aktivně posílat do měniče. Potom ti to propojení bude fungovat.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
Dakujem za odpoved. Tak to prepojim kazde zvlast cez seriovy do monitorovacieho PC a spravim k tomu nejaky monitoring a management.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
od DUGi » » v Elektroporadna
Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw
- 42 Odpovědi
- 3804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DUGi
-
-
- 54 Odpovědi
- 3657 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 0 Odpovědi
- 618 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 18 Odpovědi
- 1740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kyocera
-
- 4 Odpovědi
- 665 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StefanK