Victron Multiplus II GX a VE.Can
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: čtv kvě 26, 2022 9:37 am
Victron Multiplus II GX a VE.Can
Ahoj,
máte prosím někdo zkušenost s CAN busem na GX verzích Victron měničů (integrovaný osekaný Cerbo uvnitř měniče)?
Starší modely by měly podle výrobce podporovat jen BMS-Can (500kbps) a nikoli i VE.Can (250kbps). Pochopil jsem, že problém je ve způsobu připojení CAN controlleru v těhle zařízeních - používá to driver slcan. Proto to Victron asi oficiálně nepodporuje.
Můj plán je:
1) tomu pod sukněma upravit parametry slcand (ten by k těm 250kbps měl jít přemluvit)
2) přidat USB-CAN převodník (novej firmware už podporuje i více než dva)
3) zkusit s dodavatelem dojednat výměnu (aktualizovaný MP II 48/5000 Victron ještě ani nezačal dodávat).
Řešil jste to někdo?
máte prosím někdo zkušenost s CAN busem na GX verzích Victron měničů (integrovaný osekaný Cerbo uvnitř měniče)?
Starší modely by měly podle výrobce podporovat jen BMS-Can (500kbps) a nikoli i VE.Can (250kbps). Pochopil jsem, že problém je ve způsobu připojení CAN controlleru v těhle zařízeních - používá to driver slcan. Proto to Victron asi oficiálně nepodporuje.
Můj plán je:
1) tomu pod sukněma upravit parametry slcand (ten by k těm 250kbps měl jít přemluvit)
2) přidat USB-CAN převodník (novej firmware už podporuje i více než dva)
3) zkusit s dodavatelem dojednat výměnu (aktualizovaný MP II 48/5000 Victron ještě ani nezačal dodávat).
Řešil jste to někdo?
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: čtv kvě 26, 2022 9:37 am
Re: Victron Multiplus II GX a VE.Can
Osmělil jsem se a dovoluji si vás informovat, že situace má řešení.
1) Vypnout BMS-Can port v GUI a kostce provést následující (je to proof-of-concept, chtělo by to z toho udělat service):
2) Funguje lépe s updaty přes CAN bus, který v případě 1) trochu drhnou, pokud je na sběrnici rušno.
Konec hlášení.
1) Vypnout BMS-Can port v GUI a kostce provést následující (je to proof-of-concept, chtělo by to z toho udělat service):
Kód: Vybrat vše
root@nanopi:~# killall slcand
root@nanopi:~# /usr/bin/slcand -o -f -t hw -s5 -S 1500000 /dev/ttyUSB0 can0
root@nanopi:~# ip link set up can0
root@nanopi:~# /opt/victronenergy/vecan-dbus/vecan-dbus -c socketcan:can0 --banner --log-before 25 --log-after 25 -vv
Konec hlášení.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 102 Odpovědi
- 20257 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 0 Odpovědi
- 844 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dsmal
-
- 26 Odpovědi
- 1959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 1 Odpovědi
- 476 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V
od Hanys » » v Plánované elektrárny
FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V
- 28 Odpovědi
- 2090 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-