Úbytek napětí panely-MPPT
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Úbytek napětí panely-MPPT
Ahoj jaký je maximální úbytek napětí na trase panely - MPPT? String 3S s panelama 600Wp Vmp:34,9V Imp:17,2A. Vychází mi na trase 30m úbytek 6V a ztrátový výkon 90W při použití 6mm2 kabelu. Díky:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Výsledky:ElektroEzs píše:Ahoj jaký je maximální úbytek napětí na trase panely - MPPT? String 3S s panelama 600Wp Vmp:34,9V Imp:17,2A. Vychází mi na trase 30m úbytek 6V a ztrátový výkon 90W při použití 6mm2 kabelu. Díky:-)
Vodič s průřezem 6mm2 a délkou 60m z materiálu cu má odpor 0.178ohmů
Info: Ignoruji zadaný proud, počítám se zadaným příkonem spotřebiče
Následující údaje platí, pokud je zátěž odporová (rezistor, topná spirála...) Pro jiné typy zátěže spočítá nesmysly:
Místo jmenovitého proudu 17.143A protéká vlivem odporu vodiče skutečný proud 16.659A
Orientační úbytek napětí = 3.051V (= jmenovitý proud * odpor vodiče)
Skutečný úbytek napětí = 2.965V (= skutečný proud * odpor vodiče)
Odpor zátěže = 6.125ohmů ( = jmenovité napětí / jmenovitý proud)
Místo jmenovitého příkonu 1800W je na odporové zátěži skutečný příkon 1749.167W
Pokudchcete mít na zátěži plný jmenovitý příkon, musíte napětí zdroje zvednout o úbytek napětí na vodiči 3.051V, to jest na 108.051V
https://it.cestuji.info/vypocet-odporu- ... p#vysledky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
A to bude dycky ten string jenom jeden? není lepší někde u panelů dát rozvaděč s přepěťovkou a jištěním, a dalších 20m natáhnout CYa16mm2 nebo ještě víc? Já to takhle udělal ve chíli, kdy jsem měl na střeše 1.5kWp, v dohledné době tam bude
bezmála 6kWp a pořád to stačí. Při max výkonu stačí řešit max. teplotu kabelu, nějaký ztráty tě netrápí, a při malejch proudech budou i ty ztráty zanedbatelný, tak co.
bezmála 6kWp a pořád to stačí. Při max výkonu stačí řešit max. teplotu kabelu, nějaký ztráty tě netrápí, a při malejch proudech budou i ty ztráty zanedbatelný, tak co.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Budou 2 stringy na jihozápad na MPPT 150/70 a 1 string na jihovýchod na MPPT 150/35. Jelikož je dům vysoký 10m tak udělat na střeše snadno přístupnou rozvodnici by šlo jenom na půdě a trasa by se protáhla o dalších 10-12m protože přístupná část půdy je jinde než kde budou panely. Chci každý string v UV trubce stáhnout po svodu okapu k zemi a pak zemí do místnosti kde by bylo jištění a přepěťovky, je to nejkratší cesta. Pokud udělám rozvodnici na půdě budu muset dostat zemění trasou 30m na půdu. Bohužel není jak to táhnout vnitřkem domu:-)díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Je to takto špatně stáhnout každý string až dolu a tam udělat jištění? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
A proč by to bylo špatně?
Jinak pokud to táhneš venkem tak přepěťovky se dávají na vstup do objektu.
Takže venkem projdeš přes zeď dáš rozvaděč, pojistky, přepěťovky atd.....
Jinak pokud to táhneš venkem tak přepěťovky se dávají na vstup do objektu.
Takže venkem projdeš přes zeď dáš rozvaděč, pojistky, přepěťovky atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Není, je to ale dražší, mám to tak taky 3 stringy 6mm2 L=20m a v pohodě, 3x1800Wp, jištění dole pojistkami 12A.ElektroEzs píše:Je to takto špatně stáhnout každý string až dolu a tam udělat jištění? Díky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Drazsi mi to neprijde dolu pojedu 6x30m 6mm2 to je 3600,- mam dva MPPT takze bych stejne mohl spojit jenom dva stringy a ten treti bych musej jet extra. Ja budu mit dole 20A pojistky string je 17,2A.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
No radši se ptám než do něčeho vlítnout po hlavě:) Pojedu po střeše, svodu okapu dolu pak zemí kde zároveň v tom výkopu budu dávat zemní tyče protože dům nemá MET. Pak bude oříšek udělat průrazy na 80cm kamenný zdi:)
Soban píše:A proč by to bylo špatně?
Jinak pokud to táhneš venkem tak přepěťovky se dávají na vstup do objektu.
Takže venkem projdeš přes zeď dáš rozvaděč, pojistky, přepěťovky atd.....
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Přepěťovky budou Citel DS240S-110DC mají maximální napětí 150V stejně jako regulátory.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Jestli máš hromosvod, tak ten citel nebude dostačující podle mě na to, aby jsi to tahal po tom hromosvodu dolů (okap).
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Hromosvod na baráku není. Svod okapu je pozink a cca 60cm nad zemí přechází na plast.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Co jsem koukal tak Saltek ma v prirucce pro pripad kdy neni hromosvod pouze T2 ale rad si necham poradit. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
No podle mě, pokud není hromosvod a panely nejsou chráněny oddáleným jímáním, tak jsou prostě na ráně jak kdyby byly hronosvod a podke toho by se k tomu mělo přistoupit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Jake reseni podle tebe bude lepsi? Ja hledal jak to udelat a Saltek to ma takto popsane. Bude to na plechove strese. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Tam bych dal za vstup, nebo klidně ještě z venku, pokud by to bylo nějak daleko T1+T2 kombinovanou a pak pokud bude někde dál doma po místnosti, tak ještě jistotu ten Citel na to nižší napětí před regl, nebo klidně od salteku to samé. V ideálním světě by jsi to měl mít i někde nahoře u panelů, třeba se to dává na komín (tam by to taky nemělo být, ale kam jinam jedině nějaká atyka).
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Z venku to projde skrze zed a na te hned bude rozvadec s jisticema a prepetovkama. Kdyz to dam na komin tak zase silene protahuju trasu kabelu a musim nahoru dostat i zem. Snazil jsem se uz ted najit nejkratsi trasu kabelu od panelu k regulatorum a jsem na cca 30m. Jedine udelat krabici nekde na fasade ale chtel sem co nejmene spoju venku:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Ahoj pořád váhám ohledně svodičů přepětí a vyhnutí se montáže kombiboxu venku. Lze nainstalovat svodič T1+T2 Citel DS 60 PV 1000 FS hned na vstupu do objektu a 0,5m od něj T2 DS240S-110DC přímo k MPPT? Díky
- Přílohy
-
- DS220_240 DC cela rada_CZ.pdf
- (874.12 KiB) Staženo 129 x
-
- DS60PV.pdf
- (862.22 KiB) Staženo 147 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
V tech materialech od salteku je to jasne napsane. Pokud mas vzdalenost panely-mppt vetsi jak deset metru, tak musis hned za panely dat T1 a pak dole u mllt T2.
Mas to do deseti metru? Tak pak asi ano jak pises pokud mas 10+, tak musis dat krabici k panelum.
Mas to do deseti metru? Tak pak asi ano jak pises pokud mas 10+, tak musis dat krabici k panelum.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
cipis píše:V tech materialech od salteku je to jasne napsane. Pokud mas vzdalenost panely-mppt vetsi jak deset metru, tak musis hned za panely dat T1 a pak dole u mllt T2.
Mas to do deseti metru? Tak pak asi ano jak pises pokud mas 10+, tak musis dat krabici k panelum.
Taky se na to chystám protože některé stringy mám i 25m od měniče a přepětovka je jen na přechodu zony z venku na zdi a pak na druhé straně zdi jsou měniče uvnitř. Jenže tím, že mám 4 stringy, tak se to prodraží, proto zvažuji koupit nějaké levnější přepětovky než Saltek... Dal bych za panely hned nějaké "no name" a na přechod před měniči dal klidně ten Saltek.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
- 2 Odpovědi
- 1399 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stegeron
-
-
-
Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
od mpcz » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
- 2 Odpovědi
- 636 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
od servis-sk » » v EP Solar
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
- 2 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od servis-sk
-
-
-
Zapojení HFVE (panely, napětí,...)
od Lucano88 » » v Hybridní elektrárny
Zapojení HFVE (panely, napětí,...)
- 55 Odpovědi
- 4121 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lucano88
-
-
-
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
od solárník » » v Regulátory
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
- 21 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-