Odpaleny King 2 , preco?

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
AliHass
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 16, 2023 2:13 pm

Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od AliHass »

Zdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.

Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.

Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od rva »

Vlastní zkušenost s ním nemám, ale vysokonapěťové "Axperty" mají často FV vstup neizolovaný od AC výstupu. Tedy vůči zemi tam lítá střídavé napětí 50Hz. U mých měničů jsem to měřil osciloskopem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tím zkratem jsi odpálil součástky v měniči - docelá běžná chyba u HV MPPT měničů. V té chvíli většinou odejde něco v MPPT a FETy kolem HV DC sběrnice. HV MPPT měniče totiž mají na MPPT vstupu určité napětí proti zemi, které tam jde z měniče.
Všude se u těchto měničů upozorňuje na to, že se MPPT vstup nesmí zkratovat proti zemi, jinak dojde k jeho poškození!
Prostě jsi si svým hraním vydělal..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kuli
Příspěvky: 475
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od kuli »

AliHass píše: čtv dub 20, 2023 10:11 am
Zdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.

Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.

Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
Niečo podobné sa mi tiež podarilo. Zohnal si niekoho na opravu ? Vedel by mi ho niekto opraviť ?
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od taran »

kuli píše: ned kvě 19, 2024 7:03 am
AliHass píše: čtv dub 20, 2023 10:11 am
Zdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.

Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.

Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
Niečo podobné sa mi tiež podarilo. Zohnal si niekoho na opravu ? Vedel by mi ho niekto opraviť ?
Ano, i já jsem byl "šikovný". Měnič mi opravili na FVE-MP.CZ. Je teda fakt, že jsem ho tam kupoval. Ta sranda mě vyšla na nějakých 5 litrů.
Uživatelský avatar
AliHass
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 16, 2023 2:13 pm

Re: Odpaleny King 2 , preco?

Nový příspěvek od AliHass »

U mna to bola nastastie oprava doma. Strelene boli 2 IGBT a 2 odpory. Tranzistory objednane v cine a oprava ma vysla do 10 Eur.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek