Odpaleny King 2 , preco?
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv bře 16, 2023 2:13 pm
Odpaleny King 2 , preco?
Zdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.
Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.
Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.
Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.
Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Odpaleny King 2 , preco?
Vlastní zkušenost s ním nemám, ale vysokonapěťové "Axperty" mají často FV vstup neizolovaný od AC výstupu. Tedy vůči zemi tam lítá střídavé napětí 50Hz. U mých měničů jsem to měřil osciloskopem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpaleny King 2 , preco?
Tím zkratem jsi odpálil součástky v měniči - docelá běžná chyba u HV MPPT měničů. V té chvíli většinou odejde něco v MPPT a FETy kolem HV DC sběrnice. HV MPPT měniče totiž mají na MPPT vstupu určité napětí proti zemi, které tam jde z měniče.
Všude se u těchto měničů upozorňuje na to, že se MPPT vstup nesmí zkratovat proti zemi, jinak dojde k jeho poškození!
Prostě jsi si svým hraním vydělal..
Všude se u těchto měničů upozorňuje na to, že se MPPT vstup nesmí zkratovat proti zemi, jinak dojde k jeho poškození!
Prostě jsi si svým hraním vydělal..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpaleny King 2 , preco?
Niečo podobné sa mi tiež podarilo. Zohnal si niekoho na opravu ? Vedel by mi ho niekto opraviť ?AliHass píše: ↑čtv dub 20, 2023 10:11 amZdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.
Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.
Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
- Lokalita: Milovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpaleny King 2 , preco?
Ano, i já jsem byl "šikovný". Měnič mi opravili na FVE-MP.CZ. Je teda fakt, že jsem ho tam kupoval. Ta sranda mě vyšla na nějakých 5 litrů.kuli píše: ↑ned kvě 19, 2024 7:03 amNiečo podobné sa mi tiež podarilo. Zohnal si niekoho na opravu ? Vedel by mi ho niekto opraviť ?AliHass píše: ↑čtv dub 20, 2023 10:11 amZdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.
Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.
Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv bře 16, 2023 2:13 pm
Re: Odpaleny King 2 , preco?
U mna to bola nastastie oprava doma. Strelene boli 2 IGBT a 2 odpory. Tranzistory objednane v cine a oprava ma vysla do 10 Eur.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Prečo dať prednosť olovu pred Lithiom, video porovnanie
od Ryko » » v Baterie, úložiště energie
Prečo dať prednosť olovu pred Lithiom, video porovnanie
- 12 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
-
-
Náhradné diely Axpert, odpálený displej
od smeyko » » v Axpert
Náhradné diely Axpert, odpálený displej
- 9 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od smeyko
-
-
-
Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
od karlwanhov » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace - 19 Odpovědi
- 881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
- 0 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 6 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas