Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Diskuze o regulátorech EP Solar
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od slavo »

Máte to niekto rozbehané?
Malo by sa to pripajat cez tento modbus, len potom ako to zapojit do epeveru? Ma to niekto funkcne? potom by som to chcel nahodit do zabbixu na grafovanie.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od Dusan61 »

Ja vyčítavam údaje z regulátora EPEVER-150VDC/80A cez Modbus do LK3.
MODBUS_LK.png
Potom mám LK integrované do HA.
REG.png
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od slavo »

do tej fazy som sa este nedostal..neviem ako prepojit vystup z modbusu s epeverom..mozte prosim foto?
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-lank ... d7202.html
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od Dusan61 »

Tento originál prevodník funguje asi len na novšej HV verzii LK3,8, na starších verziách LK3,6 a asi aj na LK3,7 nefunguje. Tam sa pripájajú iné piny v LK.
Ja mám len samotný prevodník z činy za oveľa nižšiu cenu.
LK_Modbus.jpg
Do Epeveru pripojíš len A a B a do LK pripojíš UART_TX a UART_RX, alebo GPIO1 a GPIO2, podľa HV verzie LK.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od slavo »

mozes prosim poslat aj ako to mas pripojene do epeveru? resp. niekto kto ma tuto novu verziu?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Čítanie dát z Epeveru do Tiny control

Nový příspěvek od Dusan61 »

Veď som tam písal, že do Epeveru z prevodníka pripojíš len A a B.
Pin 3 a 4 je B a pin 5 a 6 je A.
ControllerProtocolV2.3.pdf.png
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení