Zemni tyce
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Zemni tyce
Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Hele taky jsem s tím bojoval a nakonec jsem si pomohl velkou vrtačkou s dlouhým vrtákem a předvrtal si hloubku cca poloviny tyče, pak zarazil co to šlo Pokud tam máš 4 tyče které tedy budou cca 2m v zemí tak by to teoreticky mohlo stačit, ale pokud už máš vykopaný takový zákop tak bych tam klidně položil ještě ten pásek a vše pospojoval
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Vrtackou jsem to taky zkousel predvrtat a pak tam tyc zarazit ale proste nejde to jsou tam balvany v podlozi. Mel jsem 1,5m tyce kdyz jsem zjistil ze je tam cele nedostanu tak jsem je zakratil na 1m abych svorky mel na dne vykopu v cca 80-90cm hloubce protoze nad nima v hloubce cca 40cm pujdou kabely od panelu a privod od hodin pres sklep do technicke mistnosti. Hodim tam k tomu jeste 20m pasku tim asi nic nezkazim a snad vyjde nejaky rozumny odpor az to prijde revizak zmerit stejne jinou moznost uz nemam:)To podlozi je tady silene
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Taky jsem predvrtaval velkym vrtakem a pomohlo to, ale nejvic se mi osvedcilo vzit silnostenou trubku a postupne ji po castech zarazet palici a prubezne vysypavat. Diru pak vysypat bentonitem a zastrcit tyc.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
nevím, co všichni máte s těmi tyčemi. Modelový příklady: drahanská vrchovina, v zemi víc kamení než hlíny, cca 30m pásku 60cm hluboko (ono už tak nemrzne jako kdysi...) změřeno hned po zasypání: 20Ohm, za dva měsíce 10Ohm, po dvou letech 6 Ohm.
Hlína + jíl, poblíž potoka, 20m pásku 80cm hluboko: hned po zasypání (zrovna do výkopu napršelo) 10 Ohm, po roce 8 Ohm.
40m pásku v základech RD: cca rok se budovalo, pak jsem naměřil 2 ohmy. To je hodnota obvyklá u základovýho zemniče pro RD, pokud nestojí na suchým písku nebo na skále na vrcholku kopce... Tj s tyčemi má cenu něco začínat ve chvíli, když mám míň než 20m pásku. Ale víc je víc, o tom zase nediskutuju
Hlína + jíl, poblíž potoka, 20m pásku 80cm hluboko: hned po zasypání (zrovna do výkopu napršelo) 10 Ohm, po roce 8 Ohm.
40m pásku v základech RD: cca rok se budovalo, pak jsem naměřil 2 ohmy. To je hodnota obvyklá u základovýho zemniče pro RD, pokud nestojí na suchým písku nebo na skále na vrcholku kopce... Tj s tyčemi má cenu něco začínat ve chvíli, když mám míň než 20m pásku. Ale víc je víc, o tom zase nediskutuju
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Zemni tyce
Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
- Lokalita: Boskovice
Re: Zemni tyce
No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.Sten píše:Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
- Lokalita: Boskovice
Re: Zemni tyce
Pásek je dobré řešení, kdyby se chtělo lepší, tak dva, každý po jedné straně výkopu - zvětší se povrchová plocha, co se bude dotýkat zeminy. Hlavně je dát svisle, ne na placáka a nezasypat nějakou drtí, ale hlínou.ElektroEzs píše:Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
Kdybys byl někde poblíž, mám k dispozici hydraulické zatkoukadlo, 2m tyč zajede do polorozpadlé břidlice za 80 vteřin Odolá jenom rostlá skála bez puklin. A taky to musí být plné kulaté tyče, trubku to rozmázne jak vosk.
-
- Příspěvky: 634
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Zemni tyce
Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 634
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Zemni tyce
Martin P píše:Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Hodim tam jeste 25kg pasku do vykopu propojim to s tema 4ks tycema a 15m dratu a uvidim. Dalsi tyce nebudu ani davat protoze to je bez sance tam dostat neco hloubeji nez 1m spis min teda. Buchar by byl dobrej ale asi bych se tam s nim k tomu nedostal nevim teda jak je to velky. Diky moc za rady
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Zemni tyce
Právě že v zemině beton nikdy úplně nevyschne ! Proč si myslíte, že nejlepší výsledky uzemnění uvádí kolega výše u RD v základech. Obetonování pásku je praktikováno u všech nových staveb, pokud to firmy nechtějí oje...ávat a šetřit. Projděte si některá hromosvodařská fóra, např. tipy a triky na elektrice.mwt píše:No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.Sten píše:Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1779
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Zemni tyce
To zalití betonem je hlavně o trvanlivosti a stálosti hodnoty odporu. V betonu pásek prakticky nekoroduje. Před instalaci mojí FVE jsem táhl kabel 30m z hospodářské budovy do dílny v suterénu domu a souběžně s kabely jsem vedl pásek 30x4 obetonovaný.ElektroEzs píše:V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
Nejdříve jsem usadil pásek, pak zabetonoval. Za tři dny položil kabely do pískového lože a zasypal zeminou.
Pozn. obetonovat = stačilo cca 5cm okolo pásku, tzn. že kolečka betonu na cca 5-8m, bez míchačky, růčo.
A dále jsem při výkopu narazil na původní uzemnění hromosvodu u domu. Byl to jen položený Fezn drát v zemině cca 5m dlohý a v hloubce 40cm. Po 30letech od stavby domu byl na povrchu místy až 2mm zkorodován, takže asi příliš "neuzemňoval". Proto jsem ho taky očistil, zkrátil, napojil nový drát, napojil na nový pásek ,obetonoval a zasypal.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zemni tyce
Jak pise Sten, nemelo by to pak korodovat, aspon ne tolik. A mel by se zlepsit odpor, protoze se zemi bude vetsi plocha.
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Jasny chapu:)Ja prave sel 90cm hluboko abych byl v nezamrzne hloubce kvuli korozi pasku coz se tu nekde uz resilo:) Necekal sem tedy ze takhle ztroskotam na zemich tycich:-D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1009
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1916
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemni tyce
To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)
pibi píše:Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Zemni tyce
Vodivosti materiálů : uvádím měrný elektrický odporElektroEzs píše:To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)
pibi píše:Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
měď – 0,017 ohm/m
hliník – 0,027
železo – 0,100
nerez – 0,700 – 0,800
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Term
-
-
Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
od ACDC » » v Plánované elektrárny
Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
- 173 Odpovědi
- 9998 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
-
- 20 Odpovědi
- 2676 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-
-
Zemní plyn je špatná investice do budoucnosti
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Zemní plyn je špatná investice do budoucnosti
- 3 Odpovědi
- 770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od střídač_N
-