Zemni tyce

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od bokser01 »

Hele taky jsem s tím bojoval a nakonec jsem si pomohl velkou vrtačkou s dlouhým vrtákem a předvrtal si hloubku cca poloviny tyče, pak zarazil co to šlo :D Pokud tam máš 4 tyče které tedy budou cca 2m v zemí tak by to teoreticky mohlo stačit, ale pokud už máš vykopaný takový zákop tak bych tam klidně položil ještě ten pásek a vše pospojoval
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vrtackou jsem to taky zkousel predvrtat a pak tam tyc zarazit ale proste nejde to jsou tam balvany v podlozi. Mel jsem 1,5m tyce kdyz jsem zjistil ze je tam cele nedostanu tak jsem je zakratil na 1m abych svorky mel na dne vykopu v cca 80-90cm hloubce protoze nad nima v hloubce cca 40cm pujdou kabely od panelu a privod od hodin pres sklep do technicke mistnosti. Hodim tam k tomu jeste 20m pasku tim asi nic nezkazim a snad vyjde nejaky rozumny odpor az to prijde revizak zmerit stejne jinou moznost uz nemam:)To podlozi je tady silene
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kiksa
Příspěvky: 86
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od kiksa »

Taky jsem predvrtaval velkym vrtakem a pomohlo to, ale nejvic se mi osvedcilo vzit silnostenou trubku a postupne ji po castech zarazet palici a prubezne vysypavat. Diru pak vysypat bentonitem a zastrcit tyc.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od kodl69 »

nevím, co všichni máte s těmi tyčemi. Modelový příklady: drahanská vrchovina, v zemi víc kamení než hlíny, cca 30m pásku 60cm hluboko (ono už tak nemrzne jako kdysi...) změřeno hned po zasypání: 20Ohm, za dva měsíce 10Ohm, po dvou letech 6 Ohm.
Hlína + jíl, poblíž potoka, 20m pásku 80cm hluboko: hned po zasypání (zrovna do výkopu napršelo) 10 Ohm, po roce 8 Ohm.
40m pásku v základech RD: cca rok se budovalo, pak jsem naměřil 2 ohmy. To je hodnota obvyklá u základovýho zemniče pro RD, pokud nestojí na suchým písku nebo na skále na vrcholku kopce... Tj s tyčemi má cenu něco začínat ve chvíli, když mám míň než 20m pásku. Ale víc je víc, o tom zase nediskutuju :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Sten »

Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od mwt »

Sten píše:
Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od mwt »

ElektroEzs píše:
Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
Pásek je dobré řešení, kdyby se chtělo lepší, tak dva, každý po jedné straně výkopu - zvětší se povrchová plocha, co se bude dotýkat zeminy. Hlavně je dát svisle, ne na placáka a nezasypat nějakou drtí, ale hlínou.
Kdybys byl někde poblíž, mám k dispozici hydraulické zatkoukadlo, 2m tyč zajede do polorozpadlé břidlice za 80 vteřin :-) Odolá jenom rostlá skála bez puklin. A taky to musí být plné kulaté tyče, trubku to rozmázne jak vosk.
Martin P
Příspěvky: 634
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Martin P »

Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Martin P
Příspěvky: 634
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Martin P »

Martin P píše:
Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
16843795595751636916777426806418.jpg
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Hodim tam jeste 25kg pasku do vykopu propojim to s tema 4ks tycema a 15m dratu a uvidim. Dalsi tyce nebudu ani davat protoze to je bez sance tam dostat neco hloubeji nez 1m spis min teda. Buchar by byl dobrej ale asi bych se tam s nim k tomu nedostal nevim teda jak je to velky. Diky moc za rady
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Sten »

mwt píše:
Sten píše:
Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.
Právě že v zemině beton nikdy úplně nevyschne ! Proč si myslíte, že nejlepší výsledky uzemnění uvádí kolega výše u RD v základech. Obetonování pásku je praktikováno u všech nových staveb, pokud to firmy nechtějí oje...ávat a šetřit. Projděte si některá hromosvodařská fóra, např. tipy a triky na elektrice.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Matess
Příspěvky: 1779
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Matess »

tady to má pěkně popsané...

https://www.mylms.cz/uzemneni-a-prostupy/
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Sten »

ElektroEzs píše:
V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
To zalití betonem je hlavně o trvanlivosti a stálosti hodnoty odporu. V betonu pásek prakticky nekoroduje. Před instalaci mojí FVE jsem táhl kabel 30m z hospodářské budovy do dílny v suterénu domu a souběžně s kabely jsem vedl pásek 30x4 obetonovaný.
Nejdříve jsem usadil pásek, pak zabetonoval. Za tři dny položil kabely do pískového lože a zasypal zeminou.
Pozn. obetonovat = stačilo cca 5cm okolo pásku, tzn. že kolečka betonu na cca 5-8m, bez míchačky, růčo.
A dále jsem při výkopu narazil na původní uzemnění hromosvodu u domu. Byl to jen položený Fezn drát v zemině cca 5m dlohý a v hloubce 40cm. Po 30letech od stavby domu byl na povrchu místy až 2mm zkorodován, takže asi příliš "neuzemňoval". Proto jsem ho taky očistil, zkrátil, napojil nový drát, napojil na nový pásek ,obetonoval a zasypal.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od glottis »

Jak pise Sten, nemelo by to pak korodovat, aspon ne tolik. A mel by se zlepsit odpor, protoze se zemi bude vetsi plocha.
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jasny chapu:)Ja prave sel 90cm hluboko abych byl v nezamrzne hloubce kvuli korozi pasku coz se tu nekde uz resilo:) Necekal sem tedy ze takhle ztroskotam na zemich tycich:-D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od pibi »

Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 1916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od ElektroEzs »

To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)
pibi píše:
Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Zemni tyce

Nový příspěvek od Sten »

ElektroEzs píše:
To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)
pibi píše:
Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
Vodivosti materiálů : uvádím měrný elektrický odpor
měď – 0,017 ohm/m
hliník – 0,027
železo – 0,100
nerez – 0,700 – 0,800
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek