Mppt 250/100 k 150/35

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

Zdravím potreboval by som pomoc mame fotovoltaiku menič victron multiplus 48v 5000va panely 8x275 wp a mppt regulator 150/35 victron +cerbo gx
Teraz sme doplnili panely 8x455 wp
Zapojene na dva stringy po štyroch a mppt 250 /100 mppt sa nastavil pred zapnutim panelov na 48voltov pripojili sa panely a nič sa nedeje nevyrába žiadne napätie ale na svorkach na odpajaci je z panelov normalne napatie iba jak sa to pripoji do mppt tak napetie sa stratí kde môže byt problem alebo čo treba nastaviť este
Oba mppt regulatory aj prvy aj druhy idu na rovnakú zbernicu
A este som zabudol ze mame 3x pylontech us2000
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

Najprv treba skontrolovať polaritu, ak tá je v poriadku tak je to len otázkou nastavenia.
Daj sem printscreen s karty nastavenia mppt. Nie je vypnutá kolónka "charger enabled"?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

Lock338 píše:https://ibb.co/bH6mGb5
Treba klinknúť na to ozubené koliečko v pravo hore, potom na battery, spraviť printscreen a ten sem dať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

gupa
Příspěvky: 2509
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od gupa »

Má tam v prvním screenu informační banner s otázkou, proč je nabíječ vypnut? Já bych si vzal papír a tužku, vlezl do toho menšího MPPT, pokud to jde, opsal parametry nabíjení a přepsal je do nového. Navíc. Nevím proč, asi nějaký šestý smysl, ale pokaždé dávám o jednu ampéru na nastavení Imax méně než je max.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

Je vôbec tento mppt pripojený k Cerbu? Sú pripojené batérie do Cerba? Sú viditeľné vo VRM?

V prvom rade treba prehodiť Battery preset na "select preset" a zvoliť "Lifepo4". Momentálne to máš nastavené na "olovo".
Ďalej treba upraviť "Absorbtion voltage" na 51,75V a "Float voltage" na 50,25V. Všetko ostatné môže byť nastavené podľa presetu "Lifepo4".
Keď sa mppt korektne pripojí do systému, bude mať v kolónke "State" External Control, lebo bude riadený Pylontech bms-kou.
Ak nie, je tam niečo zle. Pre istotu sem prihoď printscreen z VRM, aby sme si boli na istom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

Diablo1st píše:Je vôbec tento mppt pripojený k Cerbu? Sú pripojené batérie do Cerba? Sú viditeľné vo VRM?

V prvom rade treba prehodiť Battery preset na "select preset" a zvoliť "Lifepo4". Momentálne to máš nastavené na "olovo".
Ďalej treba upraviť "Absorbtion voltage" na 51,75V a "Float voltage" na 50,25V. Všetko ostatné môže byť nastavené podľa presetu "Lifepo4".
Keď sa mppt korektne pripojí do systému, bude mať v kolónke "State" External Control, lebo bude riadený Pylontech bms-kou.
Ak nie, je tam niečo zle. Pre istotu sem prihoď printscreen z VRM, aby sme si boli na istom.

Ok dakujem za radu mppt som nastavil na lifepo4 aj hodnoty
Mppt neni spojeny s cerbo ked som tam kabel dal ve can tak cerbo nic neukazalo
Menic je pripojeny k cerbo cez ve bus
A ten slabsi mppt tem na iba ve direct a ten kabel este nemam tak ani ten neni pripojeny
Je to iba od soboty pospajane tak by som poprosil o radu ako to poprepajat teda
A prosim aj radu ako nastavit to cerbo
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

Kto ti zapájal tú FVE? Lebo keď sa tu pýtaš na také základné veci mám troška obavy o bezpečnosť zapojenia.

Začnime radšej od začiatku a daj sem schému zapojenia s istiacimi prvkami, choď sem aj datasheety panelov. Potrebujeme vedieť čo presne (panely, busbar, poistky atď) a ako máš zapojené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

8x
Fotovoltaický panel: Jinko 275W, polykrystal, výrobce Jinko
Jmenovitý výkon při STC (Pm) [W]: 275 W
Napětí naprázdno (Voc) [V]: 39,1
Jmenovité napětí (Vmp) [V]: 32
Proud při. jm. výkonu (Imp) [A]: 8,561
Zkratový proud (Isc) [A]: 9,15
Účinnost fotovoltaického panelu [%]: 16,80
Teplotní koeficient při jmenovitém výkonu [%]: - 0,41% / °C
Teplotní koeficient napětí naprázdno [%]: - 0.31 % / °C
Teplotní koeficient zkratového proudu [%]: + 0.06 % / °C​
Výkonné fotovoltaické články (mm): Poly 156 × 156
Maximální napětí systému: DC 1500 V
Hmotnost (kg): 19
Provozní teplota: - 40℃~ + 85°C
Rozměry fotovoltaického panelu (D×V×H) (mm): 1650 × 992 × 40
Max. jištění větve: 15 A
8x
Ja solar
menovitý výkon: 455 W
- typ: monokryštalický
- účinnosť modulu: 20,6 %
- maximálny prúd (Imp): 10.88A
- maximálne napájacie napätie (Vmp): 41.82V
- napätie naprázdno (Voc): 49,85V
- skratový prúd (ISC): 11.41A
- maximálne systémové napätie: 1000/1500VDC (IEC)
- tolerancia výstupu: 0~+3%
- typ konektora: MC4 / MC4 kompatibilné
- predné sklo: antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, 3,2 mm tvrdené sklo
- stupeň krytia: IP68
- rozmery modulu: 2120 × 1052 × 40 mm
- typ článku: typ P Mono-kryštalický
- počet buniek: 144 (6x24)
- hmotnosť: 25 kg
- rám: eloxovaná hliníková zliatina
Prvych 8 ja zapojenych do dcoch stringov po 4
Druhe tak isto
Konektor mc4 vsade originalne krimpovany
Kable su dlhsie ako 10 m
Tak sa davala poistka aj pred mppt
Solarny kabel je 6mm idu na odpajace tam su 16a poistky
A dc prepetove ochrany
Tam su stringy dva a dva spojene a idu panely slabsie do slabsieho mppt regulator a pred nim je poistka 40a pre silnejsim je 125a poistka
Z tade to ide na zbernicu medennu pasovinu kablami 70mm a je tam 100a poistka zo slabsieho idu take iste kable a je tam 35 a poistka
Z tade ide kabel na menic tam je 200a poistka
A este baterky na zbernicu a tam je 100a poistka
Cerbo je napojene na menic kontakty bateria
Bms z bateriek je v cerbe bms
Menic je v cerbe vo ve bus
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

k mppt 150/35 sú pripojené 4panely v sérii? Toto je zle a treba to prerobiť, lebo to prekračuje špecifikácie výrobcu. Do 150/35 sa má zapojiť max. 3 panely v sérii.

250/100 je pripojený cez VE.can, použil si aj tú ukončovaciu koncovku na obe strany? Bez toho to nepôjde, musí byť jedna koncovka v cerbe a druhá v mppt, resp. v poslednom zariadení.

Daj sem ešte printscreen s VRM.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Lock338 »

Diablo1st píše:k mppt 150/35 sú pripojené 4panely v sérii? Toto je zle a treba to prerobiť, lebo to prekračuje špecifikácie výrobcu. Do 150/35 sa má zapojiť max. 3 panely v sérii.

250/100 je pripojený cez VE.can, použil si aj tú ukončovaciu koncovku na obe strany? Bez toho to nepôjde, musí byť jedna koncovka v cerbe a druhá v mppt, resp. v poslednom zariadení.

Daj sem ešte printscreen s VRM.
Ano pouzil ale mam iba dve k mppt neboli tie zaslepky
https://ibb.co/rHgvmxh
Teraz tam pise chybu ze strata siete
Ten menič sa nedá zapojit ako ostrov bez siete??
https://ibb.co/rZpRnRd
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Mppt 250/100 k 150/35

Příspěvek od Diablo1st »

Dve sú akurát. Pre menič (Ve.bus) tie terminátory netreba.

Jasné, že sa dá zapojiť bez siete, len ho treba vedieť zapojiť a nastaviť. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek