DVCC dva MPPT regulátory

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam u rodicu dva MPPT bez BT pres Ve.Direct a trosku se rozchazi napeti co jsem zatim vypozoroval tak do Float prejedou oba tak nejak stejne cca rozdil minuty tak se chci zeptat zdali nastavit DVCC nebo nechat bez? Diky
Přílohy
IMG_0233.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Diablo1st »

Keďže tam máš BMV700, ja by som určite použil v DVCC shared voltage. Lepšie funguje shared voltage cez BT, ale keďže BMV700 ani mppt BT nemajú, toto je bezpredmetné.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak vecer kouknu jak to nastavit a zkusim to:) Ja bral umyslne bez BT protoze sem si rikal kabel je kabel:) Hlavne baterky nabity bojler nahraty a uz neni kam davat tak snad stihnem jeste v nejakem rozumnem case namontovat multisplit aby to nezustavalo na strese:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od glottis »

zkus to. ja mam taky dva mppt a dvcc na tohle funguje. Mezi rezimy prechazi naprosto stejne. Mam ala ve.can. Nefunguje mi ale rizeni proudu. Mam druhsu smartshunt pro dc load protoze nemam multiplus ale jine menice. A dvcc proste neprida kdyz je odber. Vyresil jsme si to oklikou pres mqtt a node red.
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Atman »

Mám naprosto rovnakú skúsenosť ako glottis, shared voltage funguje na jednotku, všetky mppt sa rozchádzajú len o stotinu voltu, hoci predtým to bolo aj dve desatiny ale druhý smartshunt na dcload menič som ani po mesiaci experimentovania neprinútil ku regulácii nabíjacieho prúdu.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Soban »

A jenom taková blbost......

Máš na tom druhém smartshuntu nastaveno v misc/baterry mode/DC energy meter ?

Pak pro jistotu odpojit od napájení a připojit?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od glottis »

Soban píše:
A jenom taková blbost......

Máš na tom druhém smartshuntu nastaveno v misc/baterry mode/DC energy meter ?

Pak pro jistotu odpojit od napájení a připojit?
Ano :) a odpojeno nekolikrat. Ale venus na to proste sere. Kdyz nastavim treba na dvcc 15A a je dost slunce tak omezi proud celkem na 15A nabijeni. Kdyz k tomu pustim menic co bude brat 20A pres dc shunt tak mi to bude brat 15 z mppt a 5 z baterky. V navodech maji ze to ma fungovat ale kdyz ctu fora tak zacinam pochybovat a nekde zminuji ze to funguje jen kdyz mam i multiplus. Jako nevim. Ale ja osobne na to kaslu a uz s tim laborovat nehodlam. Vyresil jsme to jinak.

Mam venus spojeny po mqtt s HA. Pres mqtt bridge. A kdyz je aktivni dvcc jde pres mqtt nastavit prave ten maximalni proud. Tak delam v HA v node red to, ze si reknu ze chci treba nabijet max 100A jako zaklad a kdyz mi prijde hodnota z DC shuntu 40A tak hned nastavim DVCC max proud na 140A. Funguje to naproste v pohode a spolehlive.
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem na DVCC koukal dnes u sebe kde mam zatim jen jeden MPPT abych vedel co v tydnu nastavit u rodicu. Staci pouze toto nebo se musi jeste nekde neco menit? STS a SCS necham vypnuty? Jak jsem zapnul DVCC u sebe abych na to kouknul MPPT hned zacalo hlasit chybu 67 komunikace BMS a skocilo do Floatu i kdyz BMS nepouzivam a musel sem MPPT hodit do tovarniho nastaveni a znovu nastavit :-D
Přílohy
IMG_0261.jpeg
IMG_0259.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Atman »

Soban píše:
A jenom taková blbost......

Máš na tom druhém smartshuntu nastaveno v misc/baterry mode/DC energy meter ?

Pak pro jistotu odpojit od napájení a připojit?
Áno, ako som písal, skúšal som úplne všetko.
ElektroEzs: Pri zapnutom DVCC mi hádzalo tiež chybu (neviem už číslo) a bolo treba oba mppt nastaviť úplne identicky, potom to išlo OK. Ak majú odlišné nastavenie, hlási chybu, čo je pochopiteľné, lebo nevie rovnako s oboma zbehnúť do floatu a rebulku a pod.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

DVCC zitra u rodicu zapnu, MPTT mam oba nastaveny stejne. Koukal jsem ze oba MPPT porad prechazi i bez DVCC vicemene stejne ale DVCC bude jistota:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od glottis »

ono je to ale stejne celkem jedno jak prechazej. rano zacnes v bulku jeden zkonci v abs driv, pak jeden driv ve float. Podle me to nicemu nevadi. Baterie se dobijou stejne (kdyz to udelaj stejne stejne nevis v kterej moment to je jestli driv nebo pozdeji). Kdyz bude zatez stejne oba skoci do bulku. MAximalne pri nizkych zatezich se bude jeden regl chvilema flakat. nebo je tam nejakej problem ktery nevidim?
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Podle me je to taky jedno jen vim ze se to tu parkrat resilo ze je lepsi BT synchro nebo DVCC:-) Zatim to vypada v pohode i takhle od patku jedou rodice na FVE:-) Bal jsem se jak bude Multiplus makat v TN-C a taky v pohode:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše:
Bal jsem se jak bude Multiplus makat v TN-C a taky v pohode:)
Jediný prípad kedy MP2 v TN-C nefunguje je ESS s Grid Code Europe ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak to me vubec nevadi ja jedu ostrov bez grid code ale i tak jsem se bal aby to nejak nezlobilo
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Soban »

Jinak jak nejsou ty mppt synchronní tak to vadí.....

Protože se může stát že jeden bude v bulk a druhý float a na tom co je ve float bude třeba víc panelů a do bulk se nepřepne protože zátěž dostatečně nezatíží baterky aby kleslo napětí a ten v bulk to udrží a zbytečně přicházíš o výkon.

Vím o čem mluvím mám dvě zařízení.

Když to bude propojené a ještě napětí bude hlásit BMV tak se to pak chová jako jeden mppt.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Staci tedy jen povolit DVCC, zapnout sdileni napeti a nastavit maximalni napeti coz je ume 55,2 bulk? Nikde nic vic nenastavuju?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od glottis »

Nic víc. Ani to napětí nemusíš v cerbu nastavovat. To nastavis jen když máš bms co to umí myslím
Flatman
Příspěvky: 57
Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
Lokalita: Okoli Prahy
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: U Labe

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od Flatman »

2xMPPT ve shodnem nastaveni, pres VE. Direct, povolene DVCC, bez rizeni od BMS, chodi uplne spolehlive.
Hodnoty od SmartShut tez po kabelu.
Do ABS i FLOAT prechazi synchronne.
Ve FLOAT se 250/70 (jih) vypne a vse tahne 250/100 (vychod).
Pri vyssi zatezi nez je momentalni vykon 250/100, druhy regl (potazmo Cerbo) chvili premysli a taha z baterky, nez zacne vyrabet.
To je nekdy 30-40 vterin.
I ted, za plneho slunce, jizni pole pri svoji orientacni dominanci pouze dokryva vyrobu vychodniho pole.
Přílohy
Screenshot_20230717-144934~2.png
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem dnes nastavil DVCC. Musel jsem znovu nastavit MPPT 150/70 protože ten začal házet chybu komunikace a hned po cca 5s skočil z bulku do floatu a blikal tak jsem ho hodil do továrního nastavení a znovu nastavil pak jsem to samé udělal i u MPPT 150/35 raději. Mám pár otázek:

1) Když jsem dal do továrního nastavení MPPT 150/70 smazal se mi i název ale u MPPT 150/35 název zůstal má to tak být nebo se to nějak blbě hodilo do továrního? Napadlo mě jestli to není verzí FW

2)U MPPT 150/70 stavové LED blikají po 4s což jsem koukal že signalizuje že čte data ale u MPPT 150/35 svítí trvale. Může to také být rozdílnou verzí FW?

MPPT 150/70 má FW 3.13
MPPT 150/35 má FW 1.61
BMV-700 má FW 3.11
Jsou to aktuální FW

Napětí se mi hýbe s rozdílem 0,02V ale nevím jestli to spíše není rychlostí zobrazení ve VictronConnect. Stavy nabíjení přecházejí s rozdílem cca 2s. Snad to je vše v pohodě. Díky
Přílohy
MPPT1.jpg
MPPT1.jpg (26.19 KiB) Zobrazeno 712 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DVCC dva MPPT regulátory

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Blikaji ti stavove led na MPPT pri zaplem DVCC? Zapnul jsi jen sdileni napeti nebo jsi nastavoval i polozku LIMIT NABÍJECÍHO NAPĚTÍ SPRAVOVANÉ BATERIE? Diky
Flatman píše:
2xMPPT ve shodnem nastaveni, pres VE. Direct, povolene DVCC, bez rizeni od BMS, chodi uplne spolehlive.
Hodnoty od SmartShut tez po kabelu.
Do ABS i FLOAT prechazi synchronne.
Ve FLOAT se 250/70 (jih) vypne a vse tahne 250/100 (vychod).
Pri vyssi zatezi nez je momentalni vykon 250/100, druhy regl (potazmo Cerbo) chvili premysli a taha z baterky, nez zacne vyrabet.
To je nekdy 30-40 vterin.
I ted, za plneho slunce, jizni pole pri svoji orientacni dominanci pouze dokryva vyrobu vychodniho pole.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek