klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Zdravim,
mam cinsky menic PowMr 6.2KW a potreboval bych radu jak nastavit at se vypne pri nizkem napeti baterek.
Mam ted rezim SBU, nastavene preppnuti na sit pri nizkem napeti a o oneco nizsi napeti nastavene jako Low Battery Cut-off.
Momentalne mam DS odpojenou a za menicem je cinsky prepinac siti.
Problem je ze ted rano me vzbudilo bikani svetel - jdu se mrknout a baterky skoro vybite a menic se furt vypinal a zapinal takze menic siti za nim taky porad prepinal - menic sem tedy vypl rucne ale takhle to moc komfortni neni:)
Nejaky typ krome privedeni DS k menici a spolehat se na jeho prepnuti (coz je zas problem kdyby byla velka zatez neb hlavni jistic je jen 3*16)?
mam cinsky menic PowMr 6.2KW a potreboval bych radu jak nastavit at se vypne pri nizkem napeti baterek.
Mam ted rezim SBU, nastavene preppnuti na sit pri nizkem napeti a o oneco nizsi napeti nastavene jako Low Battery Cut-off.
Momentalne mam DS odpojenou a za menicem je cinsky prepinac siti.
Problem je ze ted rano me vzbudilo bikani svetel - jdu se mrknout a baterky skoro vybite a menic se furt vypinal a zapinal takze menic siti za nim taky porad prepinal - menic sem tedy vypl rucne ale takhle to moc komfortni neni:)
Nejaky typ krome privedeni DS k menici a spolehat se na jeho prepnuti (coz je zas problem kdyby byla velka zatez neb hlavni jistic je jen 3*16)?
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Asi nastavit vyšší napětí, při kterém se má měnič připojit zpět na baterii. Napětí na baterii se mění podle zatížení, bez zatížení napětí stoupne.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
to me napadlo ale nezda se mi to...jestli mu spis nedela problem ze je odpojena ta DS takze napeti prepnuti na DS ignoruje a jede az na to cut-off napeti a pak to tam cykli...
Jinak nastaveni tedka:
Comeback Utility Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
49.0
Low Battery Cut-off Voltage (V)
48.0
Comeback Battery Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
52.0
edit:
v logu(pres tu jejich wifi) vidim ze load on mel i u 47,9 - to vypada ze to preprnuti kdyz ma odpojenou ds ignoruje a cykli pak u toho cut-off
Jinak nastaveni tedka:
Comeback Utility Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
49.0
Low Battery Cut-off Voltage (V)
48.0
Comeback Battery Mode Voltage Point Under (SBU Priority) (V)
52.0
edit:
v logu(pres tu jejich wifi) vidim ze load on mel i u 47,9 - to vypada ze to preprnuti kdyz ma odpojenou ds ignoruje a cykli pak u toho cut-off
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Jak píše RVA dej nižší cut off 16x2,5V=40V, takže ani 40V baterce jednorázově neublížíš.Neodpojuje ti to BMS???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
zkusim, z tech logu nejsem uplne moudry ale mozna to vypne pri Comeback Utility Mode Voltage Point Under a pak to zacne blbnout pri tom Low Battery Cut-off Voltage (V) - no uvidim....
BMS neodpojuje...respektive odpojuje jednu baterku ze dvou protoze tam je slabsi jeden clanek a dole mu sjede voltaz i kdyz ostatni drzi...
BMS neodpojuje...respektive odpojuje jednu baterku ze dvou protoze tam je slabsi jeden clanek a dole mu sjede voltaz i kdyz ostatni drzi...
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Problém je že tam nemáš DS tím pádem se měnič vypíná až při cut off.
Taky se podívej co máš v položkách kolem restartu a restarty zakaž pak by měnič měl zůstat vypnutý dokud ho nevypneš a znovu nezapneš.
Jinak cut off bych nastavil na 40V jak tu psaly.
A k přepínači sítí pokud nechceš používat bypass na měniči tak bych dokoupil časové relé aby se prostě spět na FVE přepínal se spožděním třeba 30-60 minut kdy už bude baterka trochu nabitá.
Taky se podívej co máš v položkách kolem restartu a restarty zakaž pak by měnič měl zůstat vypnutý dokud ho nevypneš a znovu nezapneš.
Jinak cut off bych nastavil na 40V jak tu psaly.
A k přepínači sítí pokud nechceš používat bypass na měniči tak bych dokoupil časové relé aby se prostě spět na FVE přepínal se spožděním třeba 30-60 minut kdy už bude baterka trochu nabitá.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
diky za rady,vyzkousim a uvidim:)
DS tam teda privedenou mam ale je schozeny jistic protoze menic furt neco z DS zral a stejne by to pod zatezi bypass nezvladl
edit:
casove rele by to ted rano nezachranilo, panely jeste nevyrabely
DS tam teda privedenou mam ale je schozeny jistic protoze menic furt neco z DS zral a stejne by to pod zatezi bypass nezvladl
edit:
casove rele by to ted rano nezachranilo, panely jeste nevyrabely
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Proč by to bypass nezvládl?
Přes bypass může projít většinou 2 násobek nominálního výkonu měniče....
Jasně že by to cvakalo, ale je rozdíl jak to cvakne jednou za 0.5h jak co sekundu prostě to ten přepínač nedá....
Jinak můžeš k tomu dát i napěťové relé a pak se to přepne spět jak napětí bude nad xV po dobu y minut.
Jinak fakt nechápu proč nepoužít bypass v měniči - kolik ti to žere ze sítě? Nemáš zapnutou nabíječku že by to nabíjelo z DS.
Přes bypass může projít většinou 2 násobek nominálního výkonu měniče....
Jasně že by to cvakalo, ale je rozdíl jak to cvakne jednou za 0.5h jak co sekundu prostě to ten přepínač nedá....
Jinak můžeš k tomu dát i napěťové relé a pak se to přepne spět jak napětí bude nad xV po dobu y minut.
Jinak fakt nechápu proč nepoužít bypass v měniči - kolik ti to žere ze sítě? Nemáš zapnutou nabíječku že by to nabíjelo z DS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
bypass by to nezvladl proto ze menic je 6,2kw a jistic na jednu fazi jen 16A. Prepinac mi prepina bud 3F z DS nebo 1F z menice:)
jiny menic (Easun 5,5kw) zral ze site tak 0,2-0,3kwh denne, prislo mne to zbytecne:)
na to casove rele mrknu ale v tehle rozvodnici uz nemam misto...nejak to budu muset vykoumat:)
jiny menic (Easun 5,5kw) zral ze site tak 0,2-0,3kwh denne, prislo mne to zbytecne:)
na to casove rele mrknu ale v tehle rozvodnici uz nemam misto...nejak to budu muset vykoumat:)
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Tak pak proudová relé a odepínat žrouty třeba bojlery atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Nejjednodušší by asi bylo napěťové relé (připojené na výstup z baterie) s nastavitelnou diferencí a vypínat s ním měnič podle napětí. Jednoduché, funkční a bude to fungovat líp než ty parametry v měniči. Dokud jsem ovládal měnič podle jeho parametrů, tak se mi stejně zapínal až při vyšším napětí než jsem měl nastavené jako návratové pro provoz na baterii. Od předělání mám nastavené parametry nízko a měnič ovládám pomocí externího relé, které zapíná/vypíná měnič podle napětí baterie, napětí nejvybitějšího článku a SOC. Pro provoz i ohleduplnost k baterii podle mě ideální.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
to zni jako dobre reseni, nejaky tip na to rele?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
V kazdem elektroobchode, znacku dle chuti kazdeho soudruha. Nektera maji extra napajeni, nektera se krmi merenym, nektera umi jen jednu hodnotu, s danou hysterezi, nektera umi nastavit vrsek i spodek. Je toho dost
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Další možnost je vyčítat data z BMS (pokud má komunikaci) např. za pomoci ESP32 a tím ovládat relé, přepínač sítí atd.
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Takhle to mám já, načítám data z JBD BMS do ESP32 s ESPhome a podle hodnot se ovládá to relé. Mám do toho ESP přenášený hodnoty i z druhý baterky, takže mám takhle hlídaný obě. Napětí mám na tvrdo v programu, ale SOC pro zapnutí i pro vypnutí mám nastavitelný uživatelsky pomocí dvou posuvníků.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
https://www.elkoep.cz/1-fazova-cz jenom si vybrat správné ..........Wolferine píše:to zni jako dobre reseni, nejaky tip na to rele?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon čer 20, 2022 1:27 pm
- Lokalita: Bystřec
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
poradis jak to do toho ESP zapojit(zadratovat)?PetrDubi píše:Takhle to mám já, načítám data z JBD BMS do ESP32 s ESPhome a podle hodnot se ovládá to relé. Mám do toho ESP přenášený hodnoty i z druhý baterky, takže mám takhle hlídaný obě. Napětí mám na tvrdo v programu, ale SOC pro zapnutí i pro vypnutí mám nastavitelný uživatelsky pomocí dvou posuvníků.
Predpokladal bych pouziti ESP Home a Home assistantu
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Alternativně to samé přes JK-BMS.
1. Nainstalovat do HA podporu pro ESPHome
2. Nainstalovat do nějakého ESP32 podporu pro ESPHome (USB kabelem)
3. Podle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms si stáhnout a upravit yaml konfiguraci pro tvé JK-BMS (hlavně MAC adresu)
4. Z HA už zkompilovat dle dané konfigurace soubor pro ESP32 a bezdrátově přes wifi ho poslat do ESP32
A toť vše. JK-BMS komunikuje přes bluetooth s ESP32. To je připojeno na lokální wifi a posílá data do HA, kde jsou k dispozici všechny entity, které JK-BMS posílá.
1. Nainstalovat do HA podporu pro ESPHome
2. Nainstalovat do nějakého ESP32 podporu pro ESPHome (USB kabelem)
3. Podle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms si stáhnout a upravit yaml konfiguraci pro tvé JK-BMS (hlavně MAC adresu)
4. Z HA už zkompilovat dle dané konfigurace soubor pro ESP32 a bezdrátově přes wifi ho poslat do ESP32
A toť vše. JK-BMS komunikuje přes bluetooth s ESP32. To je připojeno na lokální wifi a posílá data do HA, kde jsou k dispozici všechny entity, které JK-BMS posílá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Ta ELKA jsou jen do 30V DC, co jsem zběžně kouknul. Jasně, že by šlo posunout.
Já si takové blbůstky dělám na míru. Hlídání že panely dávají, že není odběr ze sítě, že se AKU nevybíjí a zmíněné hlídání napětí AKU. Jo, a hlídání přetoku. Ale je to naprosto zbytečné u mého střídače.
Já si takové blbůstky dělám na míru. Hlídání že panely dávají, že není odběr ze sítě, že se AKU nevybíjí a zmíněné hlídání napětí AKU. Jo, a hlídání přetoku. Ale je to naprosto zbytečné u mého střídače.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Tak asi neumíš číst.....ACDC píše:Ta ELKA jsou jen do 30V DC, co jsem zběžně kouknul.
HRN-31 AC/DC 48 – 276 V
HRN-39 AC/DC 24 – 150 V
Pouze HRN-36 má DC 6 – 30 V
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 106 Odpovědi
- 8351 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JindrichSlad
-
- 4 Odpovědi
- 3466 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 0 Odpovědi
- 392 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1713 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
-
Připojení externího nabíječe k baterii axperta.
od Nezmar » » v Axpert
Připojení externího nabíječe k baterii axperta.
- 1 Odpovědi
- 748 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-