Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Zdravím, mám v plánu na zahradní altán umístít 8ks panelů 445wp, měnič + baterku v zahradním domku ( nemám důvěru a nechci to zatím v domě )
sklon střechy 20° jihovýchod, v okolí nic co by stínilo.
moje roční spotřeba byla 10MWh elektrokotel a bez zateplení, minulý rok zatepleno, a jedu na modifikovanou klimatizaci předělanou na tepelko, a za poslední rok spadla spotřeba na 7 MWh. do teď jsem měl 2.5kč za kWh, nyní mám nově 7kč.
zimu neřeším, vím že to nic nedá, ale jde mi o léto, kdy je moje denní spotřeba 12kWh a z toho je půlka boiler, a do toho nově přibyl bazén.
Moje vize - 48V 3.6Kw -
- boiler dvě spirály 2Kw - připojen na druhý AC výstup měniče ( v plánu mám další modifikaci klimatizace jen na boiler, tzn příkon 700w)
- lednice na pívo v zahradním domku - 120w
- čerpadlo fitr bazén - 200w 5h denně.
- občas když peče sluníčko přes HS portály tak pustit na hoďku klimu, v přechodném odbobí přitápět - 700 - 1200w
- kamerový systém+router cca 100w 24h denně.
- přebytky - je v plánu tepelko na bazén.
+ nějaké drobné nařádí a nabijení aku parkside.
Nic víc neplánuji zatím připojovat, s tak malou spotřebou mi nepřijde rentabilní nějaký dražší a komplikovanější systém.
Každopádně mám vybráno - Xtend Solarmi SUN-3.6K-SG03LP1 https://www.i4wifi.cz/cs/281624-solarmi ... -230v-deye - Je IP65, bude sice krytý v domku ale ipřes to venku.
kamarád bere celou paletu panelů tak od něj 8, možná 10 vezmu - https://shop.gwl.eu/cz/Solarni-systemy- ... T-455MHC-W - v čem je to že jsou ty panely tak levné ? 2880,- za kus ? oproti např. Jinko které jsou za 3700,- ?
Baterku bych chtěl - PylonTech US3000C https://www.i4wifi.cz/cs/280752-pylonte ... on-lifepo4
Zatím ostrov, ruční přepínání na zimu, ale do budoucna bych se nebráníl žádosti o připojení mikrozdroje proto tento měnic, a BEL nechci - přijdu o možnost připojit cokoliv jiného než spirálu.
Moc děkuji za připadné rady, postřehy. Jsem laik co do všecho pomalu proniká, v záloze mám dobrého kamaráda co dělá el. revize který po mě vše fyzicky zkontroluje.
sklon střechy 20° jihovýchod, v okolí nic co by stínilo.
moje roční spotřeba byla 10MWh elektrokotel a bez zateplení, minulý rok zatepleno, a jedu na modifikovanou klimatizaci předělanou na tepelko, a za poslední rok spadla spotřeba na 7 MWh. do teď jsem měl 2.5kč za kWh, nyní mám nově 7kč.
zimu neřeším, vím že to nic nedá, ale jde mi o léto, kdy je moje denní spotřeba 12kWh a z toho je půlka boiler, a do toho nově přibyl bazén.
Moje vize - 48V 3.6Kw -
- boiler dvě spirály 2Kw - připojen na druhý AC výstup měniče ( v plánu mám další modifikaci klimatizace jen na boiler, tzn příkon 700w)
- lednice na pívo v zahradním domku - 120w
- čerpadlo fitr bazén - 200w 5h denně.
- občas když peče sluníčko přes HS portály tak pustit na hoďku klimu, v přechodném odbobí přitápět - 700 - 1200w
- kamerový systém+router cca 100w 24h denně.
- přebytky - je v plánu tepelko na bazén.
+ nějaké drobné nařádí a nabijení aku parkside.
Nic víc neplánuji zatím připojovat, s tak malou spotřebou mi nepřijde rentabilní nějaký dražší a komplikovanější systém.
Každopádně mám vybráno - Xtend Solarmi SUN-3.6K-SG03LP1 https://www.i4wifi.cz/cs/281624-solarmi ... -230v-deye - Je IP65, bude sice krytý v domku ale ipřes to venku.
kamarád bere celou paletu panelů tak od něj 8, možná 10 vezmu - https://shop.gwl.eu/cz/Solarni-systemy- ... T-455MHC-W - v čem je to že jsou ty panely tak levné ? 2880,- za kus ? oproti např. Jinko které jsou za 3700,- ?
Baterku bych chtěl - PylonTech US3000C https://www.i4wifi.cz/cs/280752-pylonte ... on-lifepo4
Zatím ostrov, ruční přepínání na zimu, ale do budoucna bych se nebráníl žádosti o připojení mikrozdroje proto tento měnic, a BEL nechci - přijdu o možnost připojit cokoliv jiného než spirálu.
Moc děkuji za připadné rady, postřehy. Jsem laik co do všecho pomalu proniká, v záloze mám dobrého kamaráda co dělá el. revize který po mě vše fyzicky zkontroluje.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Pokud chceš mít kamaráda na telefonu, tak klidně to, co navrhuješ.
Pokud do toho chceš proniknout, tak je lepší si poskládat baterii z článků. Nejen že ušetříš, ale budeš mít větší kontrolu nad tím, co se v elektrárně děje. Měnič/regulátor/nabíječku těžko říct, ale téměř každý zjistil, že 5 kW je nezbytnost, protože letní přebytky lákají k zapojení celého baráku.
Pokud do toho chceš proniknout, tak je lepší si poskládat baterii z článků. Nejen že ušetříš, ale budeš mít větší kontrolu nad tím, co se v elektrárně děje. Měnič/regulátor/nabíječku těžko říct, ale téměř každý zjistil, že 5 kW je nezbytnost, protože letní přebytky lákají k zapojení celého baráku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Mám taky tenhle Deye, ale připojený i AC vstup, takže při přetížení si vezme ze sítě. Dodávku mám zakázanou, přesto ve výchozím nastavení 0,5 kWh za měsíc dodá, je potřeba mu zvednout offset z výchozích 20 na 50-70 W, ale zas je to permanentní odběr. Já mám hloupej elektroměr, tak zatím moc neřeším, ale až zapojím nový pilíř na elměr, tak to nechám taky připojit jako mikrozdroj.
Jestli to má být jen ostrov, tak měl jsem Axpert 3,6 kW (prodávám), dá se to, ale je potřeba hlídat souběh výkonných spotřebičů. Pro komfort je lepší 5 kW a počkal bych, až bude v akci, oni to několikrát do roka střídají podle toho, co mají zrovna skladem, nebo možná někdo jiný bude schopný dodat.
Osobně počítám, že v horizontu 2-3 let doplním ještě jeden string a vyměním Deye za třífázový 8 kW.
Ohledně baterie, šel bych do skládané. Zde na mypower shopu od mivvy bych poptal i s BMS hotovou baterii ve folii - články změřené a srovnané, jen zapojit.
Jestli to má být jen ostrov, tak měl jsem Axpert 3,6 kW (prodávám), dá se to, ale je potřeba hlídat souběh výkonných spotřebičů. Pro komfort je lepší 5 kW a počkal bych, až bude v akci, oni to několikrát do roka střídají podle toho, co mají zrovna skladem, nebo možná někdo jiný bude schopný dodat.
Osobně počítám, že v horizontu 2-3 let doplním ještě jeden string a vyměním Deye za třífázový 8 kW.
Ohledně baterie, šel bych do skládané. Zde na mypower shopu od mivvy bych poptal i s BMS hotovou baterii ve folii - články změřené a srovnané, jen zapojit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Přesně určitě 5kW měnič, baterku pokud chceš ušetřit ber odsud seskládanou ve folii i s BMS čili pouze zapojíš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Tak Deye 3.6 je doma, dnes přišly články, 16x 50Ah z mivy.
Jsem hodně limitován počáteční investicí, proto ta nejlevnější 48v baterka co jde složit, na pokrytí než přejde mrak. nepotřebuji provoz v noci.
Mohl bych poprosit o výběr panelů ? respektive Voc, dost v tom plavu.
Datasheet: ty rozsahy jsou pro každé MPPT zvlášt, nebo součet dohromady ?
nevím jestli panely s Voc kolem 40, nebo hledat s vyšším např 60, pokud jsou rozsahy pro každé mppt zvlášt, tak s panely co mají +-41v nebudu v rozsahu plného výkonu, chápu to dobře ? plánuji panely 450w, pět kusů na string.
Díky moc za rady
Jsem hodně limitován počáteční investicí, proto ta nejlevnější 48v baterka co jde složit, na pokrytí než přejde mrak. nepotřebuji provoz v noci.
Mohl bych poprosit o výběr panelů ? respektive Voc, dost v tom plavu.
Datasheet: ty rozsahy jsou pro každé MPPT zvlášt, nebo součet dohromady ?
nevím jestli panely s Voc kolem 40, nebo hledat s vyšším např 60, pokud jsou rozsahy pro každé mppt zvlášt, tak s panely co mají +-41v nebudu v rozsahu plného výkonu, chápu to dobře ? plánuji panely 450w, pět kusů na string.
Díky moc za rady
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
S tou baterkou si děláš srandu ne.........
A s měničem taky - radili jsme na barák 5kW!!!!!
A přetoky budeš řešit jak? Bude to oficiálně připojeno?
Nepotřebuješ provoz v noci? Jako na rodinném baráku se večer nesvítí, nepotřebuje elektřina?
No kdo chce kam .............. hlavně že jsi ušetřil....... to si povíme po roce provozu........
A s měničem taky - radili jsme na barák 5kW!!!!!
A přetoky budeš řešit jak? Bude to oficiálně připojeno?
Nepotřebuješ provoz v noci? Jako na rodinném baráku se večer nesvítí, nepotřebuje elektřina?
No kdo chce kam .............. hlavně že jsi ušetřil....... to si povíme po roce provozu........
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Myslím že mám vše dost jasně popsané nahoře
pro mne je důležitý boiler, klimatizace, bazén, lednice. To jsou moji největší sezóní žrouti, a už toto mi pomůže myšleno investice vs návratnost.
největší spotřebu za celý rok mi dělá topení, ale v zimě FVE neřeším.
myslím že 3.6 na mé požadavky postačuje,. verze 5kw je 15tis navíc, a 50tis na akumulátor také zatím nemám.
Chci čistě ostrov, a na okruh dát jen spotřebiče které to uživí. maximalně někdy zjednodušené připojení mikrozdroje abych využil vlastnosti tohoto měniče. Uvidíme co přinese budoucnost, ja jsem rád že jsem se nějakým způsobem rozhodl, udělal první krok, a že v rámci osekáného rozpočtu z toho něco vytáhnu
neříkám že neplánuji rozšířít až situace dovolí, teď jsem jenom chtěl nějakou alternativu než dát 7kč za kwh, nebo alespon mít ten pocit mentálně, že jsem měl snahu něco udělat ikdyž třeba slepá cesta.
Možná jsem chybu udělal, ale k tomu si stejně každý asi musí dojít sám.
Díky za každý podnět
pro mne je důležitý boiler, klimatizace, bazén, lednice. To jsou moji největší sezóní žrouti, a už toto mi pomůže myšleno investice vs návratnost.
největší spotřebu za celý rok mi dělá topení, ale v zimě FVE neřeším.
myslím že 3.6 na mé požadavky postačuje,. verze 5kw je 15tis navíc, a 50tis na akumulátor také zatím nemám.
Chci čistě ostrov, a na okruh dát jen spotřebiče které to uživí. maximalně někdy zjednodušené připojení mikrozdroje abych využil vlastnosti tohoto měniče. Uvidíme co přinese budoucnost, ja jsem rád že jsem se nějakým způsobem rozhodl, udělal první krok, a že v rámci osekáného rozpočtu z toho něco vytáhnu
neříkám že neplánuji rozšířít až situace dovolí, teď jsem jenom chtěl nějakou alternativu než dát 7kč za kwh, nebo alespon mít ten pocit mentálně, že jsem měl snahu něco udělat ikdyž třeba slepá cesta.
Možná jsem chybu udělal, ale k tomu si stejně každý asi musí dojít sám.
Díky za každý podnět
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Vezmi v Argosu 10 akčních Leaptonů a bude to cajk.Tommy215 píše:Mohl bych poprosit o výběr panelů ? respektive Voc, dost v tom plavu.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Také jsem na ně koukal, děkuju ale poběží efektivně mppt regulace s jejich napětím ?
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Zatím jen dvě chyby: slabý měnič a slabé baterky. Ale i tak ten měnič umí dávat a odebírat 90A, což bude mít velmi nepříjemný dopad na životnost baterek (baterky 50Ah bych nezatěžoval víc než 25A). Napětí MPPT je na každý vstup zvlášť. MPPT pravděpodobně nezpracuje víc než 13A/jeden vstup a max. zkratový proud panelů nesmí překročit 17A - to limituje max. výkon jednoho panelu. Měnič nabíhá při 125V v panelech, mppt funguje nad 150V, ale max. výkon dává až nad 300V - takže by bylo vhodných 8/9 panelů á 40V + zkontrolovat celkové napětí při -20°C a 1200W/m2. To pak využije jen jeden MPPT string, pokud se to dá 2x, umí ten střídač nastavit maximální proud do baterky? Pokud neumí, tak nabíjecí proudy zlikvidují tu slabou baterku velmi brzy. A pak ještě nechápu větu "boiler dvě spirály 2kW - připojen na druhý AC výstup měniče".Tommy215 píše:Mohl bych poprosit o výběr panelů ? respektive Voc, dost v tom plavu.
Jak z tohodle ven nevím, já nad svou druhou FVE přemýšlel několik let a šel do KingaI 5kW a 280Ah/60V, protože jsem měl už po krk všech kompromisů. A konfiguraci FVE včetně panelů, jejich napětí, proudů, zapojení a umístění na střeše jsem měl na papíře před prvním nákupem, hlavně díky pročítání tohoto fóra.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Ano nechá se nastavit nabíjecí proud.
Měnič má dva AC výstupy, druhý se nechá nastavit kdy a za jakých podmínek se spustí, od výkonu z panelů, po napětí baterie, lze nastavit čas od kdy do kdy atd. - takové vytěžování přebytků.
Měnič má dva AC výstupy, druhý se nechá nastavit kdy a za jakých podmínek se spustí, od výkonu z panelů, po napětí baterie, lze nastavit čas od kdy do kdy atd. - takové vytěžování přebytků.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Stáhl jsem jiný datasheet, a již to chápu, zde to mají jasně napsané že to jsou parametry na 1 string, měnič má dva.
takže mohu zatím fungovat na jeden, 8 panelů, východ jih. poté dokoupit druhou sadu panelů a osadit jih/západ a pokrýt větší část dne.
Je pravda že tyhle věci jsem měl zjišťovat dřív než je to doma..
takže mohu zatím fungovat na jeden, 8 panelů, východ jih. poté dokoupit druhou sadu panelů a osadit jih/západ a pokrýt větší část dne.
Je pravda že tyhle věci jsem měl zjišťovat dřív než je to doma..
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
8 panelů východ jih? To chceš mít třeba 4ks na východ a 4ks na jih v jedné serii? To je uplná blbost...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Mám dvě plochy pro panely, jedna je trvale osvětlena východ/jih (od rána do poledne), druhá jih/západ (od poledne do večera)
jen jsem to špatně spicifikoval, měl jsem prostě napsat jihovýhod. tečka..
tím že má měnič 2x MPPT tak se toho dá využít. 8 panelů na jeden MPPT, tím pokreju celý den.
jen jsem to špatně spicifikoval, měl jsem prostě napsat jihovýhod. tečka..
tím že má měnič 2x MPPT tak se toho dá využít. 8 panelů na jeden MPPT, tím pokreju celý den.
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Asi špatně zase, dáš 4 na jeden mppt a další 4 na ten druhý mppt, ne? A tím pokryješ celý den.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
To byla moje první vize, když jsem si myslel že parametry FV pole v návodu jsou pro oba vstupy, což tak není. Tzn když dám 4 panely na jeden FV vstup, tak budu pod startovacím napětím MPPT. nevím jaký reálný vliv to bude mít na efektivitu.
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Tak tam těch panelů musíš nacpat více.
Anebo se rozhodnout, kam těch prvních 8 nacpeš.
Ale tohle je všechno blbý postup od začátku, nedal sis říct, a musels hned něco koupit, navíc slabé ...
Anebo se rozhodnout, kam těch prvních 8 nacpeš.
Ale tohle je všechno blbý postup od začátku, nedal sis říct, a musels hned něco koupit, navíc slabé ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
Musím si rejpnout
Já to říkal........
Prostě teď musíš vrazit 8 panelů najednu stranu a 8 panelů na druhou stranu a chudák slabá baterka
Já to říkal........
Prostě teď musíš vrazit 8 panelů najednu stranu a 8 panelů na druhou stranu a chudák slabá baterka
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomi71
-
- 0 Odpovědi
- 284 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomi71
-
- 6 Odpovědi
- 1272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrs
-
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Stepanbrno
-
- 13 Odpovědi
- 1843 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od alfonsak