Více vodičový svod od panelů?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Více vodičový svod od panelů?
Ahoj,
chlapi, je v rámci normy možné, aby od panelů šli dva kabely 2x6mm2 na jeden pól, místo jednoho 10mm2?
Mám možnost přidat 6 panelů na nový zahradní domek, což je cca 2500W s napětím stringu cca 120V (můžu použít jenom rozměr 2x1m) a mám doma hodně 6mm2 černého kabelu. "Desítka" se moc nedá sehnat a hlavně za ni chtějí nesmysl.
Díky
chlapi, je v rámci normy možné, aby od panelů šli dva kabely 2x6mm2 na jeden pól, místo jednoho 10mm2?
Mám možnost přidat 6 panelů na nový zahradní domek, což je cca 2500W s napětím stringu cca 120V (můžu použít jenom rozměr 2x1m) a mám doma hodně 6mm2 černého kabelu. "Desítka" se moc nedá sehnat a hlavně za ni chtějí nesmysl.
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Více vodičový svod od panelů?
Předpokládám zapojení 3S2P. Kombibox s pojistkami a přepetovkami na zahr.domku. Z panelů do kombiboxu stačí 4mm2. Dále z kombiboxu do systému lze použít 2x6 místo 10.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Více vodičový svod od panelů?
Ja mám 4S2P 4.4kW Isc 28A vedené 40m (80m vodičov) 1x6mm. Pri 4kW po hodine to má pri meraní termokamerou o osem stupňov vyššiu teplotu ako okolie. Strata 2% - 100W ma nijako netrápi, keď dáva pole plný výkon, mám prebytok a pri šere, kedy potrebujem všetko je strata v jednotkách watt.
Ak máš dosť tej šestky, použi ju pokojne dvojmo, ale nie je to nutné, normy spĺňa aj šestka. Ovšem čo na to zdvojenie hovoria predpisy, to sa musia vyjadriť elektrikári. Z hľadiska fyziky je to OK.
Ak máš dosť tej šestky, použi ju pokojne dvojmo, ale nie je to nutné, normy spĺňa aj šestka. Ovšem čo na to zdvojenie hovoria predpisy, to sa musia vyjadriť elektrikári. Z hľadiska fyziky je to OK.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Více vodičový svod od panelů?
V profesionální praxi je naprosto běžné, že se instalují vícenásobné kabely paralelně. Jde ale především o hlavní napájecí trasy Al/Cu o pruřezech 70,95 a více. Princip je zde ale stejný. Obě paralelní větve musí mít stejnou délku, tzn. vedeny souběžně. Předpokládá se samozřejmě , že se vedou i oba póly souběžně.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Více vodičový svod od panelů?
Paralelní zapojení 2 x 6mm2 průřezu není běžné, ale ničemu to nevadí a normám to neodporuje.
Jen bych ty dva dodiče zasmrštil do jedné bužírky, budou se na první pohled tvářit jako jeden vodič.
Taky mám bojler připojený 7 x 1,5 - vše zdvojeno a přeznačeno barevně smršťovací bužírkou.
Jen bych ty dva dodiče zasmrštil do jedné bužírky, budou se na první pohled tvářit jako jeden vodič.
Taky mám bojler připojený 7 x 1,5 - vše zdvojeno a přeznačeno barevně smršťovací bužírkou.
++
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
Hlavně jde o jištění. Pokud jištění vyhovuje jedné žíle a je připojená paralelně druhá žíla (nebo další) pro snížení ztrát, není problém. Pokud při přerušení paralelního vodiče jistič/pojistka druhý vodič neochrání, tak to problém může být.
V průmyslu se sice paralelní zapojení běžně používá, na druhé straně se pro takováto vedení používají poměrně nákladné srovnávací ochrany, které hlídají proud kabelu na obou stranách a pokud je tam rozdíl (třeba zkrat na jedné žíle), tak přívod oboustranně vypínají.
V průmyslu se sice paralelní zapojení běžně používá, na druhé straně se pro takováto vedení používají poměrně nákladné srovnávací ochrany, které hlídají proud kabelu na obou stranách a pokud je tam rozdíl (třeba zkrat na jedné žíle), tak přívod oboustranně vypínají.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Více vodičový svod od panelů?
Pak by mohlo pomoci odjistit každou z paralelně vedených žil pojistkou dle její proudové zatížitelnosti. Nebo méně. To pro případ, kdy by součet paralelně zařazených pojistek byl moc velký.
Funkci si představuji tak, že v případě přerušení jedné žíly vybaví pojistky na paralelně zapojených žilách (když poteče moc A). A při zkratu jedné žíly vypadne pojistka (obě pojistky na obou koncích) postižené žíly. U ostatních paralelně zapojených žil to dopadne podle instalovaných pojistek a momentálního proudového zatížení.
Funkci si představuji tak, že v případě přerušení jedné žíly vybaví pojistky na paralelně zapojených žilách (když poteče moc A). A při zkratu jedné žíly vypadne pojistka (obě pojistky na obou koncích) postižené žíly. U ostatních paralelně zapojených žil to dopadne podle instalovaných pojistek a momentálního proudového zatížení.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Více vodičový svod od panelů?
Jištění má být pouze jedno a pro jeden kabel či jednu kombinaci kabelů. Tedy pro příklad. Není košér jistit 3f kabel 3-mi 1f jističi. Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní. - konkrétně nedávno jsme koulaudovali halu které má přívod paralelně třemi kabely AYKY 3x240+120. Byl požadavek právě pouze na stejné délky a souběh kabelů. Nic víc.
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Více vodičový svod od panelů?
V přívodu od panelů jištění vůbec nefunguje. Panely jsou tak měkký zdroj, že zkratový proud nestačí pojistku vůbec vybavit. Zkratové proudy jsou cca 15-20A, tohle na 16A pojistku nestačí. Setkal se někdo s případem přepálené pojistky na stringu při poruše ?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
To je právě jedna z možností jištění, když maximální proud zdroje nepřepálí pojistku, tak logicky nepřepálí ani kabel.Sten píše:Panely jsou tak měkký zdroj, že zkratový proud nestačí pojistku vůbec vybavit.
6mm2 solární kabel má maximální povolený proud myslím okolo 70A, takže pokud není součet proudů paralelně řazených stringů větší, než těch 70A, tak bez problému použiju paralelní kombinaci 2x6 a vím, že snížím ztráty a v případě přerušení jednoho vodiče se nic hrozného neděje, jen ty ztráty vzrostou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
U nás používáme srovnávací ochrany na všech důležitých přívodech 6, 22 i 110kV a když k nám za pár let natáhnou kablíkem 400kV, tak předpokládám, že tam budou také.rezis píše:Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Více vodičový svod od panelů?
Ano a ne.eman píše:Ahoj,
chlapi, je v rámci normy možné, aby od panelů šli dva kabely 2x6mm2 na jeden pól, místo jednoho 10mm2?
Mám možnost přidat 6 panelů na nový zahradní domek, což je cca 2500W s napětím stringu cca 120V (můžu použít jenom rozměr 2x1m) a mám doma hodně 6mm2 černého kabelu. "Desítka" se moc nedá sehnat a hlavně za ni chtějí nesmysl.
Díky
2 x 6 mm² utáhne podstatně větší proud než 10 mm² (je to asi 110 A vs. 73 A)
dokonce víc než 16 mm² (ca. 98 A)
Takže ano, jako náhrada 10 mm² ok.
Ale také to svádí využít třeba těch 100 A a pokud pak z jakéhokoliv důvodu jedno vedení "odejde",
tak se může potkat 6 mm² s 100 A. A to spíš ne.
Pokud víš co děláš, můžeš. Pak ale nekladeš tyto otázky.
Jen doplním: ("v rámci normy" principiálně ano, ale např. v Německu nad tím klienti a firmy a auditoři a pojištováci ohrnují rypoň)
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
Jištění a kombibox bude samozdřejmě jak má být. To že dva kabely splní proudovou zatížitelnost je mi také jasné, ale ač mám elektro vzdělání, tak už skoro 30 let jsem mimo obor a nesleduji nové předpisy, normy a v případě Bruselu i hloupá nařízení. Takže jsem se radši zeptal, protože když člověk zakope kabely na tu vzdálenost a pak mu při eventuelní legalizaci, řekne revizák, že kabely měli být pruhované s metrovým rozestupem a kruhovou smyčkou o poloměru "Pí", tak už s tím nic neudělám.
Jinak když už doma těch "zbytečných" 150m kabelu máte, tak je, podle mě, blbost kupovat jiný.
Děkuji všem!
Jinak když už doma těch "zbytečných" 150m kabelu máte, tak je, podle mě, blbost kupovat jiný.
Děkuji všem!
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Více vodičový svod od panelů?
Tak dejte vše co máte, já mám na každý pol 4x6 hliník, délka vedení 2x30m. Spojeno na můstku N7. Přenáší cca 3kW.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Více vodičový svod od panelů?
Přiznávám na Vn jsem nemyslel. To je na mě moc vražedné. U nn se nic takového běžně nepoužívá.pibi píše:U nás používáme srovnávací ochrany na všech důležitých přívodech 6, 22 i 110kV a když k nám za pár let natáhnou kablíkem 400kV, tak předpokládám, že tam budou také.rezis píše:Naopak paralelní řazení se běžně používá a nevím o tom, že by mělo speciální jištění nebo vyhodnocovaní
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 141
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
Re: Více vodičový svod od panelů?
ake kombiboxy odporucate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
Plechové, z důvodu lepší odolnosti před případným požárem.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 141
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
Re: Více vodičový svod od panelů?
myslel som konkretny typ.... davate kable do chranicky ako ochrana v pripade poziaru alebo lepsie je ich nechat bez chranicky, aby sa este viac neprehrievali?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Více vodičový svod od panelů?
Plastová chránička v případě požáru neochrání vůbec nic. To je tak proti prošoupání, pokud dochází v okolí k nějaké častější manipulaci.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Více vodičový svod od panelů?
A také proti kunám, které na ni tak neotevřou tlamu. Kdežto takový 6 mm kabel je ideál pro ně ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Více slabších nebo méně silnějších panelů ???
od bobika » » v Fotovoltaické panely
Více slabších nebo méně silnějších panelů ???
- 2 Odpovědi
- 1225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1
-
-
- 11 Odpovědi
- 2765 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gadzius
-
- 1 Odpovědi
- 498 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 10 Odpovědi
- 1790 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 61 Odpovědi
- 4506 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1