Uzemněné panely a střídač Revo
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
- Reputace: 0
Uzemněné panely a střídač Revo
Ahoj, v návodu k Revu je uvedeno, že by se panely neměly uzemňovat. Jaký je k tomu důvod?
Děkuji
Děkuji
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Asi k tomu důvod bude
Většinou je to u vysokonapěťového mppt jednoduše proto že PV není galvanicky odděleno a vyzkratoval by jsi část elektroniky.
Většinou je to u vysokonapěťového mppt jednoduše proto že PV není galvanicky odděleno a vyzkratoval by jsi část elektroniky.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
- Reputace: 0
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Aktuálně je mám uzemněné kvůli revizi a zatím nic nepozoruji. Co s tím můžu dělat?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 262
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
- Reputace: 0
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Jj to je přesně ono. Sice trošku lépe přeložené, ale stejné významově Na straně 3 jsem se dočetl, že se tím vlastně uzemnění panelů nemyslí, takže jsem v klidu. Moc děkuji
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Jinak samozřejmě je rozdíl zda zemníš nějaký přívod a nebo konstrukci panelů.
Konstrukce se normálně uzemňuje!
Konstrukce se normálně uzemňuje!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
- Reputace: 0
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Ano. tak to mám.Soban píše:Jinak samozřejmě je rozdíl zda zemníš nějaký přívod a nebo konstrukci panelů.
Konstrukce se normálně uzemňuje!
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5440
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 653
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
A kdyz neuzemnis minus pol, tak musis mit vsude dvojite odpinace/jistice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Reputace: 82
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Pokud mas REVO II 5.5kW, tedy takovy co mam ja, tak rozhodne PV+ ani PV- neuzemnuj. Propojeni jakehokoliv z nich na PE vede na nemale poskozeni toho menice, pokud mas N vystup menice nekde propojeny s PE (napriklad v domovnim rozvodu, u site TN-S-C). Menic nema galvanicky oddelen PV od generovaneho AC outu. Odpali se rada tranzistoru a dalsich soucastek v menici.
Ram panelu uzemnit muzes, prepetovou ochranu na PV vstup dat muzes, ale je dobre mezi prepetovku a vstup PV na menic umistit rychle pojistky pro odpovidajici proudy. Jinak pri aktivaci prepetovky dojde ke stejne situaci jako kdyz nektery PV uzemnis (krome zniceni menice se prepeti bude sirit dale v domacim rozvodu pres L a N do dalsich spotrebicu). Primy uder blesku do panelu, to s vysokou pravdepodobnosti nezchrani ani tak. Vetsina prepeti, ale vznika uderem nekde v blizkosti s indukci na spravne orientovanych vodicich.
Ram panelu uzemnit muzes, prepetovou ochranu na PV vstup dat muzes, ale je dobre mezi prepetovku a vstup PV na menic umistit rychle pojistky pro odpovidajici proudy. Jinak pri aktivaci prepetovky dojde ke stejne situaci jako kdyz nektery PV uzemnis (krome zniceni menice se prepeti bude sirit dale v domacim rozvodu pres L a N do dalsich spotrebicu). Primy uder blesku do panelu, to s vysokou pravdepodobnosti nezchrani ani tak. Vetsina prepeti, ale vznika uderem nekde v blizkosti s indukci na spravne orientovanych vodicich.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Stává se mi že u určítého výkonu se zničeho nic zvedne napění z panelu třeba o +/- 30 - 40V
a spadne výkon na REVO II 5.5kW třeba na 20 sekund a pak zase měnič zase najede a vše funguje jak má.
Panely jsem mezi sebou uzemnil.
Prosím o rady, děkuji ....
a spadne výkon na REVO II 5.5kW třeba na 20 sekund a pak zase měnič zase najede a vše funguje jak má.
Panely jsem mezi sebou uzemnil.
Prosím o rady, děkuji ....
- Přílohy
-
- REVOII.jpg (12.01 KiB) Zobrazeno 1254 x
- TomHC
- Příspěvky: 2078
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 285
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Možno si kontroluje max power point?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Reputace: 82
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Ano, REVO II 5.5kW, ktere mam taky, pravidelne kazdou hodinu provede novy scan MPP od Voc smerem dolu. Dela to z duvodu vyskoceni z pripadneho lokalniho optima.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 640
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Reputace: 77
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Jaké rychlé pojistky máš na mysli?sisdale píše: ↑čtv srp 24, 2023 9:55 pmPokud mas REVO II 5.5kW, tedy takovy co mam ja, tak rozhodne PV+ ani PV- neuzemnuj. Propojeni jakehokoliv z nich na PE vede na nemale poskozeni toho menice, pokud mas N vystup menice nekde propojeny s PE (napriklad v domovnim rozvodu, u site TN-S-C). Menic nema galvanicky oddelen PV od generovaneho AC outu. Odpali se rada tranzistoru a dalsich soucastek v menici.
Ram panelu uzemnit muzes, prepetovou ochranu na PV vstup dat muzes, ale je dobre mezi prepetovku a vstup PV na menic umistit rychle pojistky pro odpovidajici proudy. Jinak pri aktivaci prepetovky dojde ke stejne situaci jako kdyz nektery PV uzemnis (krome zniceni menice se prepeti bude sirit dale v domacim rozvodu pres L a N do dalsich spotrebicu). Primy uder blesku do panelu, to s vysokou pravdepodobnosti nezchrani ani tak. Vetsina prepeti, ale vznika uderem nekde v blizkosti s indukci na spravne orientovanych vodicich.
Stačí ty na fotovoltaiku?
Díky za odpověď.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Uzemněné panely a střídač Revo
Je to zbytečné!
Pojistky za přepěťovky se dávají u vysokonapěťových mppt kdy když to přepěťovka uzemní tak to odrovná ten mppt, u nizkonapěťových by to nemělo nic udělat.
Pro nízkonapěťové stačí obyčejná pojistka do 250V DC gG, protože když tam bude 2kV tak už je jedno zda ta pojistka vypne o 1ms později jak obyčejná.
Protože při velkém přepětí tě ani ta rychlá pojistka nezachrání, většinou to ten měnič stejně odnese, důležité je aby se to nedostalo dále.
Já neměl přepětovky na panelech a přepětí někde vzniklo, vyházelo to pojistky k panelům stejně a jeden měnič to odnesl a jeden mppt od panelů (u panelů jsem našel stopy po výboji od vývodů z panelu na kostru panelu) a vše co bylo propojeno přes USB, čili RPI, převodníky atd, zajímavé že odešel zdroj co napájel modem který nebyl nijak s tím propojen.
Pojistky za přepěťovky se dávají u vysokonapěťových mppt kdy když to přepěťovka uzemní tak to odrovná ten mppt, u nizkonapěťových by to nemělo nic udělat.
Pro nízkonapěťové stačí obyčejná pojistka do 250V DC gG, protože když tam bude 2kV tak už je jedno zda ta pojistka vypne o 1ms později jak obyčejná.
Protože při velkém přepětí tě ani ta rychlá pojistka nezachrání, většinou to ten měnič stejně odnese, důležité je aby se to nedostalo dále.
Já neměl přepětovky na panelech a přepětí někde vzniklo, vyházelo to pojistky k panelům stejně a jeden měnič to odnesl a jeden mppt od panelů (u panelů jsem našel stopy po výboji od vývodů z panelu na kostru panelu) a vše co bylo propojeno přes USB, čili RPI, převodníky atd, zajímavé že odešel zdroj co napájel modem který nebyl nijak s tím propojen.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-