Nastavenie Epever 4415
Zdravim, mam regulator epever 4415 a ked zvolim typ baterie use a nastavim parametre ake potrebujem tak aj tak stale zostanu vyrobne parametre.Vie mi niekto poradit kde robim chybu? Alebo ako to spravne ulozit ?
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: Nastavenie Epever 4415
Tip - nejspíš sis nepročetl návod - je tam spousta podmínek, aby parametry regulátor spolknul. Například float napětí musí být nižší než boost, overvoltage musí být vyšší než undervoltage atd., těch podmínek je asi 10 a pokud kterákoli z nich není splněná, regulátor ty hodnoty nepřijme
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned črc 24, 2022 4:28 pm
Re: Nastavenie Epever 4415
Ahoj, dakujem za odpoved ale snazil som sa dodrzat to co popisujes.Ale nenasiel som navod (alebo som slabo hladal)kde by sa to presne popisovalo.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nastavenie Epever 4415
Je to tu několikrát na fóru popisované.
Boost vyšší jak float a to zase vyšší jak boost rec.
A i Epever to má v návodu, co má jak být (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf od strany 23).
Navíc ovládací program ti tam neumožní zadat to, co to nesplňuje.
Boost vyšší jak float a to zase vyšší jak boost rec.
A i Epever to má v návodu, co má jak být (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf od strany 23).
Navíc ovládací program ti tam neumožní zadat to, co to nesplňuje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned črc 24, 2022 4:28 pm
Re: Nastavenie Epever 4415
Zajtra skusim a dam vediet
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Když se tu řeší tenhle regulátor, tak dám dotaz. Mám 4410, což je stejný regl, jen na 100V. Poslední dobou se mi stává, že mi nechodí z Float do Boost. Mám nastaveno Boost na 27,6V Float na 27,2 a Recon Charg. na 26,7V. Dneska si držel Float na 27,2V a máma si pustila pračku (dle grafu 2196W). Napětí padlo na 26V po dobu asi 10 minut, ale s regulátorem to ani nehlo. Odmítal přejít do Boost a dávat plný výkon, i když měl ideální osvícení.
Nemáte tušení, proč to dělá? Nějaká chyba softwaru? Dal by se případně nějak přehrát?
Nemáte tušení, proč to dělá? Nějaká chyba softwaru? Dal by se případně nějak přehrát?
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nastavenie Epever 4415
Hmm,
pokud to náhodou nastavuješ přes program v PC a nedaří se Ti odeslat nastavení do regulátoru,
a chybová hláška neříká, že máš nějaké napětí špatně, poak možná narážíš na desetinné tečky.
Nemaž desetinné tečky, maž jen číslice, které chceš změnit.
Je to podivnost programu k regulátorům EPEVER
pokud to náhodou nastavuješ přes program v PC a nedaří se Ti odeslat nastavení do regulátoru,
a chybová hláška neříká, že máš nějaké napětí špatně, poak možná narážíš na desetinné tečky.
Nemaž desetinné tečky, maž jen číslice, které chceš změnit.
Je to podivnost programu k regulátorům EPEVER
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nastavenie Epever 4415
To není podivnost epeveru, ale podivnost instalací win, klávesnice, místního nastavení a co já vím, co dalšího.
Každopádně jsem zatím nenarazil na jediný stroj, kde by se to projevovalo.
Každopádně jsem zatím nenarazil na jediný stroj, kde by se to projevovalo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Nemáte někdo tušení co s tím, že nechodí do boost? Mám nastavit Float a Boot na stejné napětí? Pomůže to nějak?
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Tak pokud tam máš lifepo4 tak dej boost a float na 27.6V a ten recon 26.8V.
Prostě u FVE nesvítí 24h takže přes večer se bude baterka vybíjet....
Prostě u FVE nesvítí 24h takže přes večer se bude baterka vybíjet....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
No to je mi jasný, že nesvítí 24h denně. Mě šlo o to, že se ten regulátor neprobudí, ani když napětí padne pod Recon a dál spí.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Tak vynulovat, odpojit od baterky a zkusit vše nastavit od začátku, kdoví co se kouslo.... (tak to večer vyzkoušej).
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Už to právě řeším nějaký ten týden a regulátor byl už přenastavený a resetovaný několikrát. Přijde mi, že ten vnitřní program se nějak zasekl.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Nech ho přes noc úplné odpojen od baterky i panelů.
Pokud pak po nastavení nebude fungovat tak reklamace.....
Pokud pak po nastavení nebude fungovat tak reklamace.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Zkusím odpojit a uvidíme. Já ho nikdy nenechal dele jak hodinu. Reklamace nejde, je z druhé ruky a i tak mi přes rok v pohodě fungoval. Tracer mi chodí krásné. Jen tenhle XTRA takhle zlobí
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Pokud není v záruce, rozebrat a zkontrolovat kondenzátory, žádný nesmí být nafouklý!!!!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Budu ho muset asi rozdělat alespoň opticky prohlédnout. Ale kdyby bylo něco kaput, tak by podle mě nešel vůbec. Ale kdoví
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Jak vyteče kondenzátor napájecí napětí se zvlní a CPU co to řídí může dělat chyby tak stejně čidla napětí a proudu.
Mám to vyzkoušené, takže rozdělat a kondenzátory nesmí být nafouklé ani trochu.
Mám to vyzkoušené, takže rozdělat a kondenzátory nesmí být nafouklé ani trochu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
JE pravda, že má trochu problém s měřením mi přijde. Když je klid a nebo pracuje jen málo, ak měří vstupní napětí s přesností tak 0,05-0,1V. Jak se ale trochu zahřeje a je zatěžovaný, tak se to zvedne na 0,25-0,3V. Takže je možný, že tam něco utrpělo no
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
Ahoj, tak ten regulátor XTRA je zakletý. Dneska přes den vytěžoval jako vždy. Dával si svých 950-1000W cca 2h a zahřál se max na 53 stupňů a najednou se vyplnul. Nedosáhl žádného nastaveného napětí, ani omezení teploty, měl běžet dál. Neomezoval výkon postupně, ale proste hodil nulu. Program hlásil Boost, Input (panely) přítomen, stav jednotky normální. Regulátor na obrazovce napětí panelů ukazoval (nezatížené) ale proud a výkon 0.
Neresetoval sem regulátor, ale pouze odpojil a připojil panely a běžel dál. Vydržel 20 minut a stalo se, že na chvilku vypnul a pak zase zapnul. Ale běžel opět jen chvíli než vypadl. Jako kdyby něco uvnitř regulátoru najednou odpojilo panely a zřejmě to má souvislost s teplotou. Začne to zlobit až po nějaké době
Neresetoval sem regulátor, ale pouze odpojil a připojil panely a běžel dál. Vydržel 20 minut a stalo se, že na chvilku vypnul a pak zase zapnul. Ale běžel opět jen chvíli než vypadl. Jako kdyby něco uvnitř regulátoru najednou odpojilo panely a zřejmě to má souvislost s teplotou. Začne to zlobit až po nějaké době
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 676 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od wimpi
-
-
Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
od Michael_jasom » » v EP Solar
Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
- 42 Odpovědi
- 9400 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Michael_jasom
-
-
- 2 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migrifič
-
- 1 Odpovědi
- 932 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
-
Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
od cipis » » v EP Solar
Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
- 44 Odpovědi
- 3302 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-