paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

jaky mate mazor na paralelni spojeni dvou packu 48V baterii ruzne kapacity? mam tri packy 200A po 16s lifepo4, spojene paralelne, a jeden pack 280A přemýšlím o propojeni ale nevim jaky to může mit dopad na obě strany, jestli se 280 podtrhnou na 200A nebo jestli navzajem nebudou baterie nejak trpět? nejlepe kdyby nekdo mel nejaky odkaz na odborne stanovisko tohoto problemu dekuji za pripadne odpovedi
.. a jeste otazka č2. jaky mate nazor na spojeni minus polu z panelů se zemí tudíž se vším, baterie, měniče mam pospojovane na konstrukci kovove skrine a uzemneny
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od Diablo1st »

Ohľadom paralne zapojených batérii s rôznymi kapacitami odporúčam pozrieť TOTO video od Andyho.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od glottis »

1. baterie kolidne spoj. Je to tu uz resene mockrat. Nic se nestane, o nic neprijdes, nicemu neublizis.

2. nedelal bych to pokud nevis co delat. Spousta mppt vyzaduje na vstupu izolovany zdroj. Spojenim muzes neco znicit. Na panelech bys mel jen prizemnit ramy. Ne jejich minus poly. Pokud si o to vylozene nerika tvuj sistem v manualu menice.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od cipis »

Rada regulatoru ma minus baterie a panelu spojenych.
Pokud se nezemni minus, musi byt vsude jistene, tj. pojistky/jistice v paru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

glottis píše:1. baterie kolidne spoj. Je to tu uz resene mockrat. Nic se nestane, o nic neprijdes, nicemu neublizis.

2. nedelal bych to pokud nevis co delat. Spousta mppt vyzaduje na vstupu izolovany zdroj. Spojenim muzes neco znicit. Na panelech bys mel jen prizemnit ramy. Ne jejich minus poly. Pokud si o to vylozene nerika tvuj sistem v manualu menice.
tak z videa jsem pochopil ze spojeni baterii je možné,
co se tyka druhe otazky, mam epevery tracer 5kw a ted jsem zjistil ze mají propojene minus poly bat a fp, konstrukci panelu vcetne propojeni ramu mam uzemnene ale nevim zda je lepsi prizemnit i minus poly hned na privodu do skříně nebo staci ze je to propojene v regulatoru, stalo se mi totiz o vikendu ze jsem pri výměně odpojovace skrtnul sroubovakem z kladneho polu stringů (120v) o kostru skříně a vyhořel vstup regulatoru, tak si rikam jestli kdyby byl minus ukostreny tak by probehl zktat na místě max odesla pojistka pod strechou a do regulatoru by se to nedostalo,
pro jistotu se zeptam přímo : na jakych mistech pospojovat minusy baterií k zemeni (kovove skrini) staci na jednom miste nebo kazdy pack (mam čtyři) zvlast na nekblizsi kostru? a totez u svodů ze stringů, ke skrini ktera je uzemnena jsou uzemneny i AC výstupy měničů N+PE
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od pibi »

Mám Victrona a na 48V mám uzeměnou minusovou sběrnu v rozvaděči, do které jsou napojeny regulátory, střídače a akubaterie. Když odpojím baterky na obou pólech pojistkovým odpojovačem, tak přizeměny nejsou. Na panelech jen rámy a nosnou konstrukci.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od cipis »

Tak zrovna epever tracer má spojené mínusy ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

cipis píše:Tak zrovna epever tracer má spojené mínusy ...
vím a právě se ptam zda to stačí nebo je lepsi spojit se zemí privody od panelů hned na vstupu do skříně nebo staci to propojeni v reglu
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

pibi píše:Mám Victrona a na 48V mám uzeměnou minusovou sběrnu v rozvaděči, do které jsou napojeny regulátory, střídače a akubaterie. Když odpojím baterky na obou pólech pojistkovým odpojovačem, tak přizeměny nejsou. Na panelech jen rámy a nosnou konstrukci.
předpokládám že zem máš jednu společnou i pro zemneni AC výstupu měniče
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od cipis »

Na propojení v reglu bych se nespoléhal. Navíc, když ho z nějakého důvodu odpojíš, tak se přeruší i ono spojení.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od pibi »

Samozřejmě, nahoře v každém poli zemní sběrna, propojené společně a na EPS, přepěťovky na přívodech z panelů také propojeny na společnou zemnící sběrnu + EPS
PXL_20230417_172628432.jpg
EPS, necertifikovaná
PXL_20230418_022257800.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

pibi píše:Samozřejmě, nahoře v každém poli zemní sběrna, propojené společně a na EPS, přepěťovky na přívodech z panelů také propojeny na společnou zemnící sběrnu + EPS
PXL_20230417_172628432.jpg
EPS, necertifikovaná
PXL_20230418_022257800.jpg
moc tvoji odborne hantyrce nerozumim tak... :D
Pro jistotu se ještě zeptám jednou přímo, máš propojene uzemnene i mínus poly od panelů? Děkuji moc
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od cipis »

Ale proč se ptáš jeho? To si musíš přece rozmyslet sám u svého projektu, to není dané nějakou normou, jestli si máš mínus panelů uzemnit nebo ne.
Co ale normou dané je, když máš pak dva "živé", tak je musíš jistit společně, tedy neexistuje pojistka (jen) na plusu a neuzemněný mínus. A musíš to mít stejně, tedy když se rozhodneš pro dva živé, tak musíš mít všude dvojité pojistky/jističe.
Pokud se rozhodneš uzemnit mínus, tak musíš všude, pak ti ale stačí pojistky jen na plusu.
Pokud se rozhodneš uzemnit plus, je to také možné (třeba moje stará Multicara M25 měla plus na kostře).

Lidé to nemají buď uzemněné (a pak mají všude dvojité pojistky/jističe, pokud se na to nevysrali) anebo mají, pak se ušetří na pojistkách, což ale není ten hlavní benefit. Proč uzemnit, tak tu popisoval kodl už nejmíň dvakrát.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od pibi »

nycco píše: moc tvoji odborne hantyrce nerozumim tak... :D
Pro jistotu se ještě zeptám jednou přímo, máš propojene uzemnene i mínus poly od panelů? Děkuji moc
Mínus póly panelů uzeměné nemám, protože jsem postupoval podle návodu Victronu:

Uzemnění baterie

Solární nabíječka může být instalována v kladném nebo záporném uzemněném systému.

Použijte jediné uzemnění, nejlépe v blízkosti baterie, abyste předešli problémům se systémem nebo zemním smyčkám.

Uzemnění FV pole

Kladný a záporný pól FV pole by neměl být uzemněn.

Uzemněte rám FV panelů, abyste snížili dopad blesku.

Nepřipojujte solární nabíječku k uzemněnému FV poli. Je povoleno pouze jedno uzemnění, které by mělo být v blízkosti baterie.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od FRSO »

pibi píše:Samozřejmě, nahoře v každém poli zemní sběrna, propojené společně a na EPS, přepěťovky na přívodech z panelů také propojeny na společnou zemnící sběrnu + EPS
PXL_20230417_172628432.jpg
EPS, necertifikovaná
PXL_20230418_022257800.jpg
Ty MPPT budou odvádět teplo do toho černého rámu ??, nebude se to přehřívat ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
nycco
Příspěvky: 46
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od nycco »

cipis píše:Ale proč se ptáš jeho? To si musíš přece rozmyslet sám u svého projektu, to není dané nějakou normou, jestli si máš mínus panelů uzemnit nebo ne.
Co ale normou dané je, když máš pak dva "živé", tak je musíš jistit společně, tedy neexistuje pojistka (jen) na plusu a neuzemněný mínus. A musíš to mít stejně, tedy když se rozhodneš pro dva živé, tak musíš mít všude dvojité pojistky/jističe.
Pokud se rozhodneš uzemnit mínus, tak musíš všude, pak ti ale stačí pojistky jen na plusu.

Pokud se rozhodneš uzemnit plus, je to také možné (třeba moje stará Multicara M25 měla plus na kostře).

Lidé to nemají buď uzemněné (a pak mají všude dvojité pojistky/jističe, pokud se na to nevysrali) anebo mají, pak se ušetří na pojistkách, což ale není ten hlavní benefit. Proč uzemnit, tak tu popisoval kodl už nejmíň dvakrát.
mám u každého packu 2P DC jistič ale dodatečně právě řeším uzemnění a pospojovani všeho protože se mi stala taková nemilá věc, že jsem při výměně odpojovače škrtnul plusem o kostru skříně a vyhořel vstup regulátoru (moje blbost měl jsem počkat do tmy)
Naposledy upravil(a) nycco dne úte zář 05, 2023 4:15 pm, celkem upraveno 1 x.
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od pibi »

FRSO píše: Ty MPPT budou odvádět teplo do toho černého rámu ??, nebude se to přehřívat ?
Nepřehřívají se :D
PXL_20230417_162709387.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od FRSO »

pibi píše:
FRSO píše: Ty MPPT budou odvádět teplo do toho černého rámu ??, nebude se to přehřívat ?
Nepřehřívají se :D
PXL_20230417_162709387.jpg
Tak to jo, teplo bude odcházet do prostoru té místnosti, navíc se asi budou částečně trochu ofukovat vzájemně.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od kodl69 »

Mě se ten ventilátor za celý léto nesepnul, už třeba proto, že než pořádně slunko osvítilo panely, byly baterky nabitý, tj na plnej výkon ten MPPT nikdy nejel.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pibi
Příspěvky: 973
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Příspěvek od pibi »

Teď mi běží 2 ventilátory, přes oba MPPT po 3600W. Mám mechanické termostaty na 40°C, ale objednal jsem elektronické nastavitelné.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek