Kapacita baterie max na 82%

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
fremma
Příspěvky: 68
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od fremma »

Zdravím. Mám necelý měsíc zapojenou přes měnič MUST 1800VHM 5500W tuto baterii: AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18... Dokupovával jsem panely a nyní mám 6x505WP. Nyní, je konečně hezky a vysledoval jsem, že je to za 3-4h nabité, ale max na 82%. Pak měnič baterku vypne a přepne panely do zátěže.... Čím to je? Napětí ukazuje na baterce 55,9-56V. Nemám někde chybu v nastavení měniče? Akurack je propojen přes UTP, myslím data :-) a prodejce mi ukázal na videu, že se nastavuje v měniči typ baterie: Li (Lion) a vše ostatní si měnič hlídá sám.... V defaultu je v měniči vyplá funkce vyrovnávání akumulátoru, není to náhodou ta funkce, že si to jednou za čas srovná napětí a procenta nabití. Díky za radu.....
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od bokser01 »

Vyrovnávání nezapínej! To je pro olovo (eqalizace). to SOC takto ukazuje měnič nebo BMS baterky? Pokud nabíjí a pak plynule omezuje až do nuly je to správně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
fremma
Příspěvky: 68
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od fremma »

Měnič toto vše ukazuje... Zřejmě ano, jde to postupně až na nabíjení na 0, při 82%.......Na baterku BMS, ani nevím jak se připojit..Jinak, když jsem baterku poprvé tenkrát, před měsícem připojoval, ukazovala, jestli se nepletu 97%....dá se to nějak zkalibrovat?
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od rva »

Hele, tu baterku si zničíš. Nastav na měniči napětí pro lifepo4. Přes 55 V bych nikdy nešel.
A těch 82%? To se neměří, proto je tam takové hausnumero.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
fremma
Příspěvky: 68
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od fremma »

Takže mi poradil prodejče špatně? Cili mám dát nastavení v programu 14...--) měniče typ baterie USE? a poradil bys mi další hodnoty, co tam mám dát? Tedy pro pr. 17 (bulk), platí tedy 55V? 18... plovoucí nabijecí napětí: 54V? a Pr.19 Nastavení spodní meze
odpojení napětí akumulátoru 48V???

Jinak tyto hodnoty jsou napsané na stránce mé koupené baterky:
Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V

Mezní nabíjecí napětí BMS: < 58,4 V (3,65 V / článek)

Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6 V (3,6 V / článek)

Balanční napětí: < 57,6 V (3,6 V / článek)

Maximální trvalý vybíjecí proud: 100 A / 1C

Maximální vybíjecí proud (3 vteřiny): 110 A / 1,1C

Vybíjecí proud BMS: 150 A / 1,5C (300 ms)

Spínací napětí pro balancování: 55,2 V (3,45 V / článek)

Doporučené mezní napětí pro odpojení vybíjení: 44,0 V (2,75 V / článek)
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od pibi »

Já mám nastaveno:
bulk 55,2V - 3,45 V/článek
float 53,6 - 3,35 V/článek
BMS má vyšší hodnoty, kdyby se regulátor zbláznil, tak aku nouzově odpojí, ale provozní hodnoty musí být v bezpečných mezích.
Co se týče SoC, tak někde se budou nastavovat parametry pro reset na 100%, ale netuším kde. Já u Victronu to mám v nastavení SmartShuntu a také s tím trocu bojuji.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
tRp
Příspěvky: 103
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od tRp »

fremma píše:
Zdravím. Mám necelý měsíc zapojenou přes měnič MUST 1800VHM 5500W tuto baterii: AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18... Dokupovával jsem panely a nyní mám 6x505WP. Nyní, je konečně hezky a vysledoval jsem, že je to za 3-4h nabité, ale max na 82%. Pak měnič baterku vypne a přepne panely do zátěže.... Čím to je? Napětí ukazuje na baterce 55,9-56V. Nemám někde chybu v nastavení měniče? Akurack je propojen přes UTP, myslím data :-) a prodejce mi ukázal na videu, že se nastavuje v měniči typ baterie: Li (Lion) a vše ostatní si měnič hlídá sám.... V defaultu je v měniči vyplá funkce vyrovnávání akumulátoru, není to náhodou ta funkce, že si to jednou za čas srovná napětí a procenta nabití. Díky za radu.....
Tam je zasadni tohle:
Akurack je propojen přes UTP, myslím data
Mas na displeji menice tyto parametry?

Obrázek
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od Soban »

Jako typ baterie klidně můžeš mít nastaveno Li - i při nastavení Li se bere v potaz uživatelské nastavení bulk a float!

Jedině co nevím zda když máš propojenou baterku s měničem se ty údaje neberou z BMS ?

Takže to chce i správně nastavit BMS.

Jinak SOC jak na měniči tak na baterce není přesný, správný údaj získáš jedině měřením pomocí smartshuntu atd....

Jinak bych fakt nenastavoval větší napětí jak 3.45V na článek u lifepo4.

Pokud jsi přidal panely a máš omezený proud do baterky - nemáš ho na max tak na mustu zapni položku "Solar power balance" - enable (SbE)

Jinak eqalization (eqalizace) nechat vypnuté to je jenom pro olovo!!!!!!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
fremma
Příspěvky: 68
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od fremma »

Děkuji, na měniči jsem nastavil hodnoty dle PIBI a Soban ... BMS nastavím jak? Pro tRP, ano podobně mi to ukazuje, jen s tím rozdílem, že nabito mám na 82%.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od rva »

Nabito nemáš na 82%. Pokud máš napětí baterie cca 55 V a (téměř) nulový proud do baterie, tak je nabita na 100%. Toho nesmyslného údaje si nevšímej, nemá na nic vliv. Obvykle existuje postup jak ho nastavit aby ukazoval rozumnou hodnotu, ale jak se to dělá u tebe těžko říct. Navíc je možné, že i když to nastavíš, tak se to časem zase rozjede.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
fremma
Příspěvky: 68
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7130
Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od fremma »

Dobře. Děkuji a vybijení baterie do hodnoty napětí dle měniče 51,5V, kdy to ukazovalo 0% , (než nastal den a nabijení z panelů) je OK?
tRp
Příspěvky: 103
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm

Re: Kapacita baterie max na 82%

Nový příspěvek od tRp »

Pokud komunikuje BMS s měničem, pravděpodobně bude posílat i informace jak se má měnič chovat. ( Já toho využívám a nastavuji dle stavu SOC přes CANBUS napětí a proud nabíjení ).

EDIT:
Pokud se jedná u o https://www.mivvyenergy.cz/cs/domu/420- ... 36595.html

tak ta má přímo v popisu, že umí s MUSTem komunikovat
Obrázek

EDIT2:
Pro ověření jestli je akurack na 100 %, by jsi musel pod dohledem odpojit komunikaci, zkusit nastavit menic dle datasheetu k akuracku a pozorovat jak se bude vse chovat.
+ parametry 37 - 40 v menici by meli dle manualu ovlivnovat nabijeni / vybijeni.