16 clankov do 24V lifepo4 baterie

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od kkristian »

Ahojte,

pomaly zacinam rozmyslat nad upgrade mojho olova na lifepo. Rano ma baterka pod 24V a uz zapnuty kavovar stiahne napatie aj pod 20V.
Da sa postavit 24V lifepo4 z 16 clankov, aku na to dam BMS? alebo si priplatit a prejst na 48V? mne v principe 3500W striedac staci, ale s velkou bateriou nad 10kWh by uz nemusel byt velky problem napr zapnutie umyvacky/pracky, alebo mozno aj elektrickej rury vecer.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od kodl69 »

provozuju taky malej systém na 24V, momentálně 5kWh li-ion a nevidím v tom problém. Samozřejmě cokoliv nad 3kW už je o strašlivých průřezech mědi. Máš dvě možnosti: spojit články paralelně a dát jednu BMS, klidmě 200A verzi jkbms z ali, a nebo udělat dva samostatný packy, každej se svou BMS. Co je dost dobrý, tak vybrat takovou BMS (udělat mezikus) aby to komunikovalo s měničem, výrazně se tím zvýší využitelná kapacita aku a nebude to vypínat BMS při "plné palbě" jak na přepětí při nabíjení, tak na podpětí při vybíjení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od PetrDubi »

Pokud by jsi dával 16 článků, tak by jsi musel na 24V buď udělat paralelní dvojice a ty zapojit do série a na to BMS pro 8 článků nebo udělat dvě sírie po 8 článcích a na ně dát dvě BMS.

Já osobně bych šel do 48V už z důvodu proudů do baterky a taky měniče na 48V už bývají líp vybavený, ale je to samozřejmě každého věc, jestli mu to za to stojí nebo ne. Každopádně třeba tvoje panely jsou schopný dát na maximum kolem 170A do baterky a na 48V systému by to bylo 85A, takže dimenzování jištění, kabelů a podobně na 24V už je náročnější. O případném rozšiřování ani nemluvě. A to nemluvím o tom, že tvůj měnič má maximální nabíjecí proud 100A, takže pokud nemáš velký odběr, ale baterky jsou prázdný, tak ti z panelů do baterek bude tlačit něco přes půlku maximálního výkonu a zbytek výkonu zůstane na střeše i když by jsi ho potřeboval (tohle je asi to správné zamyšlení).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od kkristian »

neviem, ci moj easun dokaze komunikovat s BMS. Mam na nom napojene esp, data posiela do home assistant. Da sa aj BMS napojit na home asisstant a potom by komunikacia menic-bateria isla 'nepriamo'? Pripadne prepnutie na distribucnu siet pri nizkom SOC (ktore by posielala BMS do HA) nieje problem poriesit. Na co dalsie mi treba komunikaciu menic - BMS?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od PetrDubi »

24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS (možná jí má MUST) a tvůj měnič jí taky nemá, takže pokud zůstaneš 24V, tak to vůbec není třeba řešit ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od kodl69 »

??? victron multiplus 3000/24 + 2x mppt 100/30 + cerbo gx a komunikaci s baterkou mám zprovozněnou. Že to nedělá číňan, bych nezobecňoval... A dneska už ani tohle nestojí takovou raketu, jako před desíti lety, když jsem s fv začínal a cerbo gx snad ani neexistovalo...
Komunikace s BMS je dost dobrá k tomu, abys předešel vypnutí BMS pri nabíjení, když ti jeden článek jde nahoru, tak se sníží nabíjecí proud, ale pořád se nabíjí, akorát pomalu, čímž dosáhneš vyšší využitelné kapacity baterky. Mě to na výše uvedeném 24V systému s li-ion baterkama udělalo víc než 1kWh z 6kWh baterky. Z prostýho důvodu: když nebyla komunikace, musel jsem mít nastavený nabíjecí napětí na 27.5V, jinak se odpojovala BMS na přebití článku - a to nechceš.
Po zprovoznení komunikace a pár dnech na srovnání došlo k rtomu, že BMS měla každej den několik hodin času na srovnávání článků a po cca týdnu bylo max. nabíjecí napětí 28.8V. U těch li-ion mám napozorovaný, že pro 7s 1V je cca 15% SOC.
Snímek obrazovky pořízený 2023-10-29 22-53-06.png
takhle to vypadalo první den po zprovoznění komunikace s BMS. a tahkhle to vypadá teď:
Snímek obrazovky pořízený 2023-10-29 22-51-39.png
to jsou napětí nejvyšší a nejnižší z packu. Samozřejmě u LiFePO4 to bude ještě výraznější, tem se nic neděje a najednou je jeden článek nad 3.5V... Pokud načteš data z BMS do HA viz jiný vlákno, a přes HA dokážeš nějak měnit nabíjecí napětí měniče, tak to taky bude fungovat, ale přijde mi to komplikovaný a závisející na moc věcech zároveň, z nichž každá se mnůže pokazit...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od PetrDubi »

Psal jsem kodle že 24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS, takže do toho nepleť Victrona nebo třeba Studera a podobně, protože to nejsou kombiměniče ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od mihlit »

PetrDubi: a tohle je podle tebe co? https://www.victronenergy.com/inverter- ... olar-ii-gx
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od PetrDubi »

mihlit:
Dobře, uznávám že tohohle Victrona jsem na 24V neviděl, věděl jsem o 48V verzi.

Akorát teda nechápu o co se tu oba snažíte..
Já napíšu, že 24V kombi měniče nemívají žádnou komunikaci s BMS (ne že takový neexistuje) a kodl na to napíše, že by to nezobecňoval, protože má na 24V Victron Multiplus a k němu dvě externí MPPT.
Když napíšu, že to není kombiměnič, tak přijdeš ty, vytáhneš vítězoslavně možná jediný kombiměnič na trhu na 24V, který tu komunikaci má (ačkoliv jsem nikde nepsal, že takový neexistuje) a jdeš mi to omlátit o hlavu. To je dneska nějaký předčasný Halloweenský hon na čarodějnice? :wall:

Ps: a teď už jenom zbývá, aby někdo třetí našel ještě jeden existující měnič který splňuje parametry a můžete mě rovnou upálit ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od cipis »

Hoši ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od kkristian »

viete dat tip na 48V menic z kategorie lacnych, ktory by zvladal komunikaciu s BMS? Victron je fajn, ale v mojom pripade by bola navratnost viac nez otazna :)
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16 clankov do 24V lifepo4 baterie

Příspěvek od mihlit »

To chce klid, neber si to osobně, nic proti tobě. Nesmíš zapomínat na to, že diskusní fórum se při hledání informací prolézá. Takže i když to není přímo stěžejní část tématu, když se objeví nepřesná informace, tak je vhodné to opravit. Ono to totiž bude později číst více lidí, co budou hledat něco o trochu jiného a tak je potřeba, aby to bylo správně. Když si někdo přečte nějakou blbost o hromosvodu, je jedno, že ji četl původně v tématu o jističích a ne přímo hromosvodech *sun*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek