GreenCell komunikační protokol
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
GreenCell komunikační protokol
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
- Přílohy
-
- ModbudRtuRW11-INVSOL01-RS485-ROW-all.rtu.txt
- (11.19 KiB) Staženo 152 x
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GreenCell komunikační protokol
Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?
Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
Proud:
Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Proud:
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: GreenCell komunikační protokol
Zakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.ca266054 píše: ↑úte lis 07, 2023 9:38 am Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Píšu do témat, kterých se to týká .. Green Cell jsou totiž klony od MUST a používám v tom programu protokol také od MUSt verzi 1.04.15 .. bohužel můj GC má verzi protokolu 1.04.14 a tu nemám k dispzici, tak tady pátrám po rozdílech a už mi tu občas někdo poradil.lzahradil píše: ↑úte lis 07, 2023 2:30 pmZakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.ca266054 píše: ↑úte lis 07, 2023 9:38 am Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.Soban píše: ↑úte lis 07, 2023 1:51 pm Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?
Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Proud:
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GreenCell komunikační protokol
Fakt je problém si tu dokumentaci přečíst? viewtopic.php?t=11805
Inverter Control Message registry 20000 až 20214
Inverter Display Message registry 25201 až 25279
PV Charger Control Message registry 10001 až 10124
PV Charger Display Message registry 15201 až 15221
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
U mého GC INSOLV01 to zdá se není problém, je sice tma a tak mi to načetlo nuly a podle všeho by se z adresy 15206 mělo číst napětí baterie .. tam mi to napsalo 13.4 V a to by odpovídalo ! Tak počkám, až se na moje panely posvítí a pak to zkusím přečíst znovu .. že by to byla stopa na ten protokol pro PV Charger a nebo dokonce pro 1.04.14 .. ??ca266054 píše: ↑stř lis 08, 2023 5:35 pmTen protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.Soban píše: ↑úte lis 07, 2023 1:51 pm Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?
Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
Proud:
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss
everything was closed.
Have a nice day !
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Už jsem to sem někam psal, že ten odkaz je jen na ten protokol pro Inverter od 20000 a že nemám ten protokol pro PV Charger .Soban píše: ↑stř lis 08, 2023 6:58 pmFakt je problém si tu dokumentaci přečíst? viewtopic.php?t=11805
Inverter Control Message registry 20000 až 20214
Inverter Display Message registry 25201 až 25279
PV Charger Control Message registry 10001 až 10124
PV Charger Display Message registry 15201 až 15221
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GreenCell komunikační protokol
A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Jelikož používám stejný protokol jaký mají MUST 1.04.15 , tak ten můj program by měl být funkční jak na GC tak na MUSTech .lzahradil píše: ↑úte lis 07, 2023 2:30 pmZakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.ca266054 píše: ↑úte lis 07, 2023 9:38 am Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Velký dík a vidíš, stačilo by mi napsat, že ten soubor je rozdělen do dvou listů. A kdyby na tom prvním byl PV Charger, spíš bych přišel na to, že ten Inverter je asi na tom druhém ..Soban píše: ↑stř lis 08, 2023 7:56 pm A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-56-59.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-11.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-20.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-30.png
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GreenCell komunikační protokol
Není rozdělen do dvou listů......
Asi je to s tebou beznadějný případ....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Používám LibreOffice Calk a tam jsem to do dvou listů rozdělené měl .. bohužel, pokud tam neslezeš až dolů úplně na poslední řádek, tak lehce přehlídneš, že tam jsou ještě nějaké další listy .. zvláště když to nedává žádný smysl .
-
- Příspěvky: 1751
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: GreenCell komunikační protokol
Listy/taby sú práve na to, aby oddelili logické entity... A to MPPT a inverter zrovna sú.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GreenCell komunikační protokol
Asi těžko když už ani počítat do 4 neumíš.
Povím ti tajnou informaci listů je tam 4 !
Povím ti tajnou informaci listů je tam 4 !
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Logické identy možná, ale já musím pracovat s těmi reálnými a tam žádné rozdělení nevidím .. to se objeví až ve výsledném programu podobně jako v SolarPowerMonitoru.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Ty upravené protokoly předpoklám jsem dal jen do Komunikačních protokolů pro MUST, tak je ještě dávám i sem .
Takhle mi je z původních dvou složených a v textu upravených csv potom restauruje a ukládá LibreOffice Calc.
Takhle mi je z původních dvou složených a v textu upravených csv potom restauruje a ukládá LibreOffice Calc.
- Přílohy
-
- PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV-open.xlsx
- (12.4 KiB) Staženo 141 x
-
- PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV+end.txt
- (13.87 KiB) Staženo 132 x
-
- PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.xlsx
- (12.39 KiB) Staženo 142 x
-
- PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.ods
- (17.38 KiB) Staženo 133 x
-
- PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.csv
- (16.33 KiB) Staženo 124 x
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Dík za další info, možná je tam ten odkaz na manuál .. kdyby tam byl, tak bych už možná žádnou nápovědu už nepotřeboval ..
ale mám stále jen ten protokol pro MUST , takže předpokládám, že nějaká další nápověda ještě potřeba bude .
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Na těch dalších listech jsem tam našel popisy chyb a varování zvlášť pro charger a zvlášť pro inverter, to se jistě bude hodit, takže další dík za upozornění ..
O manuálu tam ale nic není .. příklad :
20111;RW;Grid protect standard;"0:VDE4105; 1:UPS ; 2:home ;3:GEN";;refer to user's manual
Tím se asi míní manuál k celému výrobku ..
O manuálu tam ale nic není .. příklad :
20111;RW;Grid protect standard;"0:VDE4105; 1:UPS ; 2:home ;3:GEN";;refer to user's manual
Tím se asi míní manuál k celému výrobku ..
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: GreenCell komunikační protokol
Zdravím, mám další problém a asi zase neumím číst ..
Pátrám po instrukci, kterou bych dokázal přečíst Load Voltage .. a zatím marně.
Takže opět díky za radu ..
Pátrám po instrukci, kterou bych dokázal přečíst Load Voltage .. a zatím marně.
Takže opět díky za radu ..
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 217 Odpovědi
- 25194 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
od binarybase » » v Axpert
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
- 16 Odpovědi
- 3679 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MalyJaponec
-
-
- 8 Odpovědi
- 1962 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od frnkar
-
- 1 Odpovědi
- 823 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 5 Odpovědi
- 622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ca266054