Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 333
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Hoj všichni,
má někdo zkušenost s tímhle měničem? Potřebuju levný měnič na čistě ostrovní režim (tzn.nebude připojený do DS) s výkonem alespoň 5kW na 1f zásuvkový rozvod do dílny. Build-in solární regulátor využívat nebudu. Momentálně používám upravenou 5kVA UPS-ku, má ale mizerný účiník (jen 3750W) a nestačí výkonem.
Měnič jsem našel na Aliexpressu za cca 8500,-CZK.
Díkes
má někdo zkušenost s tímhle měničem? Potřebuju levný měnič na čistě ostrovní režim (tzn.nebude připojený do DS) s výkonem alespoň 5kW na 1f zásuvkový rozvod do dílny. Build-in solární regulátor využívat nebudu. Momentálně používám upravenou 5kVA UPS-ku, má ale mizerný účiník (jen 3750W) a nestačí výkonem.
Měnič jsem našel na Aliexpressu za cca 8500,-CZK.
Díkes
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
S tímto modelem přímo ne,ale střeva všech těchto krabic jsou podobná.Mam v okolí podobných krabic 6ks a všechny výkon na AC straně splňují dle dát uváděných výrobcem.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
prave doladujem pri zataži 4kw začne divne preblikovat dislej
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
tak týzden použivania v ostrovnom režime, beži ok, 4,5kw podobu 15min ok, pretazenie 7,2kw podobu 6-7sek ok, to preblikovanie je pravdepodobne zapricinene bud nestabylmou 12v vetvou alebo sa snaži pri vacsej zataži pripojit grid a pripravit bypass. este otestujem s igrid.
pripojený k 4500kwp v paneloch, 18kwh lto bateria, nekomunikuje s jbd bms cez rs485
pripojený k 4500kwp v paneloch, 18kwh lto bateria, nekomunikuje s jbd bms cez rs485
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Ahoj,
díky za info. Kdyby se povedlo udělat test s připojeným gridem, jestli při tom bliká/nebliká.
To "nekomunikuje s jbd bms cez rs485" znamená, že to neumí, nebo to není propojené?
díky za info. Kdyby se povedlo udělat test s připojeným gridem, jestli při tom bliká/nebliká.
To "nekomunikuje s jbd bms cez rs485" znamená, že to neumí, nebo to není propojené?
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
ked som ich prepojill ces rs485 pribudla položka 05 typ baterie asi"LIO", ale čitalo to bludy , "nezhodne protokoly" tak som nechal USE
Naposledy upravil(a) polomarko dne úte bře 05, 2024 5:58 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Tak to preblikavanie je aj s pripojeným gridom
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon bře 04, 2024 6:33 pm
- Lokalita: Žilina
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Zdravim,dá sa na meniči Easun IsolarSMH II 7 kw nastaviť pri definícii batérie užívateľom 42V prepnutie z batérie na sieť? Chcem si zaobstarať tento menič,ale v návode dávajú najnižšiu hodnotu 44V. Potrebujem nastaviť 42V prechod z batérie na sieť lebo mám Li Ion batérie 12s2p s pracovným rozsahom 39,9V- 50,4V. Mám slabší Isolar SML II 5,5kw a v manuáli je tiež uvedené od 44V ale ide nastaviť prechod pri 42V . Ďakujem
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
44v, ale cut-off je od 40v, musel by si použit prepínač sietí lebo bez batérie sa inv vypne
-
- Příspěvky: 303
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Nainstaloval jsem ho před třemi dny a dneska to snad konečně nabije baterku ze solarů. Další den po instalaci měl čez naplánovaný 8 hodinový blackout, tak jsem nabíjel ze sítě a v pohodě vydržel než znova nahodili el.
Nejprve mi nechtěl najet, ale když jsem mu odpojil baterku a pak ji znova zapojil, tak to hodilo na svorce slušnou jiskru a najednou najel. Skoro jako by dostal pecku defibrilátorem
Je poměrně malý 41x29 cm. Chtěl jsme se podíval na střeva, ale má přelepené šroubky nálepkami, tak jsem do toho zatím nevrtal.
Chlazení je aktivní a větráky se někdy rozhučí i při menším výkonu kolem 150 w, ale většinu jsou ticho. Při 20 ampech u nabíjení nebo invertoru už větráky hučí stabilně, ale nejsou až tak otravné. Při odběru 2.5 kW je to ale už slušná helikoptéra.
Celkem dost si bere při nečinnosti, pokud je minimální odběr (pár wattů ze stand by spotřebičů, wifi modemu), ukazuje asi 150 VA, takže přes noc asi vysosá z baterky kWh, možná víc. Daň za 6200 kW invertor připravený vyrazit do akce.
Několikrát se už bez problému přepnul na síť a zpět na baterku aniž by se vypla tv nebo pc.
Včera navíc při nabíjení ukazoval velmi optimistické údaje. Z panelů o nominálu 1520 Wp šlo údajně 1.65 kW
Bulk jsem dal na 56.4 a Float na 54.4 V přijde mi, že ukazuje o něco více než je real. Při 54 V float se 100 Ah/48 V baterka vybila docela brzo.
Má funkci ekvalizace, kterou jsem nechal vypnutou, ale přemýšlím, že bych ji mohl zkusit nastavit.
Nejprve mi nechtěl najet, ale když jsem mu odpojil baterku a pak ji znova zapojil, tak to hodilo na svorce slušnou jiskru a najednou najel. Skoro jako by dostal pecku defibrilátorem
Je poměrně malý 41x29 cm. Chtěl jsme se podíval na střeva, ale má přelepené šroubky nálepkami, tak jsem do toho zatím nevrtal.
Chlazení je aktivní a větráky se někdy rozhučí i při menším výkonu kolem 150 w, ale většinu jsou ticho. Při 20 ampech u nabíjení nebo invertoru už větráky hučí stabilně, ale nejsou až tak otravné. Při odběru 2.5 kW je to ale už slušná helikoptéra.
Celkem dost si bere při nečinnosti, pokud je minimální odběr (pár wattů ze stand by spotřebičů, wifi modemu), ukazuje asi 150 VA, takže přes noc asi vysosá z baterky kWh, možná víc. Daň za 6200 kW invertor připravený vyrazit do akce.
Několikrát se už bez problému přepnul na síť a zpět na baterku aniž by se vypla tv nebo pc.
Včera navíc při nabíjení ukazoval velmi optimistické údaje. Z panelů o nominálu 1520 Wp šlo údajně 1.65 kW
Bulk jsem dal na 56.4 a Float na 54.4 V přijde mi, že ukazuje o něco více než je real. Při 54 V float se 100 Ah/48 V baterka vybila docela brzo.
Má funkci ekvalizace, kterou jsem nechal vypnutou, ale přemýšlím, že bych ji mohl zkusit nastavit.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Eqalizace je pouze pro olovo, pro li-ion, lifepo4 nemá význam.
Nevím jakou máš baterku podpis chybí....
Nevím jakou máš baterku podpis chybí....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 303
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Mám tam v sérii 4 čínské 12 V 100 Ah LiFePO4 aku ELFHUB, teď i s balancérem 4 battery packů
Hledal jsem k ekvalizaci nějaké info a třeba tenhle výrobce cestovních aku to doporučuje https://www.jackery.com/blogs/knowledge ... tage-chart údajně pro zachování kapacity
Hledal jsem k ekvalizaci nějaké info a třeba tenhle výrobce cestovních aku to doporučuje https://www.jackery.com/blogs/knowledge ... tage-chart údajně pro zachování kapacity
Než jsem baterky spojil, tak jsme je zkoušel nabíjet LiFePO nabíječkou a nějakou dobu to zůstavalo na CV 14.6 V než spadl proud k nule a pak byl 10 min. TST (test) než to nakonec přeplo na FULL s 13.6 VEqualize Voltage: Equalization is an important process that must be performed regularly to maintain the battery capacity. The 12-volt LiFePO4 battery's equalized voltage is 14.6V.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
U lifepo4 je eqalizace hovadina! (nepoužívat)
Ale jinak dělej jak chceš.
Aby vydržely doporučuje se je nabíjet na 3.45v na článek, čím větší napětí tím se rychleji nabíjí, ale zkracuje životnost.
Jinak skládat baterku z 12V bloků je taky blbost, pokud jdou vykuchat tak je vykuchej a pořiď jednu BMS na ty články.
Ale jinak dělej jak chceš.
Aby vydržely doporučuje se je nabíjet na 3.45v na článek, čím větší napětí tím se rychleji nabíjí, ale zkracuje životnost.
Jinak skládat baterku z 12V bloků je taky blbost, pokud jdou vykuchat tak je vykuchej a pořiď jednu BMS na ty články.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 303
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
No asi je nakonec vykuchám, jedné jsem už odfrézoval vršek, ale pod bmskou je další izolační deska, tak jsem se ke článkům zatím neprokopal.
Co mě spíš docela překvapilo, že když jsem naložil baterce z Floatu 54 V odběr 0,5 C (50 ampér) tak po chvílí začalo padat napětí pod 52 V a pak téměř k 50 V. Přitom se vybilo kolem 1.7 kWh. Když jsem pak odpojil 2.5 kW zátěž, tak se napětí zase zvedlo nad 52 V. Čekal jsem, že se napětí bude držet výš. Už mi letí měřák na vnitřní odpor, tak jsem zvědavý, co ukáže.
Dneska jsem to zkoušel znova, když zasvítilo slunce a polovina energie šla ze solaru, klesl odběr z baterky na 25 A a napětí se zvedlo nad 52 V. Podle toho by pak pro 2.5 kW odběr byla mnohem lepší 200 Ah baterka.
Co mě spíš docela překvapilo, že když jsem naložil baterce z Floatu 54 V odběr 0,5 C (50 ampér) tak po chvílí začalo padat napětí pod 52 V a pak téměř k 50 V. Přitom se vybilo kolem 1.7 kWh. Když jsem pak odpojil 2.5 kW zátěž, tak se napětí zase zvedlo nad 52 V. Čekal jsem, že se napětí bude držet výš. Už mi letí měřák na vnitřní odpor, tak jsem zvědavý, co ukáže.
Dneska jsem to zkoušel znova, když zasvítilo slunce a polovina energie šla ze solaru, klesl odběr z baterky na 25 A a napětí se zvedlo nad 52 V. Podle toho by pak pro 2.5 kW odběr byla mnohem lepší 200 Ah baterka.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
"Bulk jsem dal na 56.4 a Float na 54.4 V přijde mi, že ukazuje o něco více než je real"
Naozaj ukazuje o 0,2-0,3V viac. Ja mam Bulk 55V a Float 54,1V. Co je asi v reale 95-96% SOC
Inak som trochu upravil, tie vetilatory boli ozaj otravne a pridal som vetilator kvoli dvom HOTSpotom trafo a cievka vlavo odneho, este že nie polovodiče ale aj tak som pridal na chladení,, vid video na Youtube, neviem či možem pridat odkaz, tak skuste vyhladat "SMH II 7000VA polo marko"
Inak mam nafotene interno ak by mal niekto zaujem. Ak si kupil z chiny tak sa neboj ho otvorit, reklamovat ho urcite nebudes.
Naozaj ukazuje o 0,2-0,3V viac. Ja mam Bulk 55V a Float 54,1V. Co je asi v reale 95-96% SOC
Inak som trochu upravil, tie vetilatory boli ozaj otravne a pridal som vetilator kvoli dvom HOTSpotom trafo a cievka vlavo odneho, este že nie polovodiče ale aj tak som pridal na chladení,, vid video na Youtube, neviem či možem pridat odkaz, tak skuste vyhladat "SMH II 7000VA polo marko"
Inak mam nafotene interno ak by mal niekto zaujem. Ak si kupil z chiny tak sa neboj ho otvorit, reklamovat ho urcite nebudes.
Naposledy upravil(a) polomarko dne úte dub 30, 2024 5:12 pm, celkem upraveno 3 x.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: stř led 18, 2023 11:49 pm
- Lokalita: Piestany, SK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Ked maš napetie 54V na baterii to este neznamena ze je nabita, este musi prebehnut tzv. Absorpcia, az potom sa napatie ustali... preto je najlepsia jedna bms, ktora to vie akotak odhadnut uroven kapacity nabitia/vybitia, pravdaze pri spravnom nastaveni.emedium píše: ↑pát dub 26, 2024 9:09 pmNo asi je nakonec vykuchám, jedné jsem už odfrézoval vršek, ale pod bmskou je další izolační deska, tak jsem se ke článkům zatím neprokopal.
Co mě spíš docela překvapilo, že když jsem naložil baterce z Floatu 54 V odběr 0,5 C (50 ampér) tak po chvílí začalo padat napětí pod 52 V a pak téměř k 50 V. Přitom se vybilo kolem 1.7 kWh. Když jsem pak odpojil 2.5 kW zátěž, tak se napětí zase zvedlo nad 52 V. Čekal jsem, že se napětí bude držet výš. Už mi letí měřák na vnitřní odpor, tak jsem zvědavý, co ukáže.
Dneska jsem to zkoušel znova, když zasvítilo slunce a polovina energie šla ze solaru, klesl odběr z baterky na 25 A a napětí se zvedlo nad 52 V. Podle toho by pak pro 2.5 kW odběr byla mnohem lepší 200 Ah baterka.
"100 Ah" je pre domacnost dost bieda, mam 360Ah a lutujem že son nesiel do 540Ah, ale vseto je otazka ceny a navratnosti
-
- Příspěvky: 303
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
No právě to je věc, která by mě dost zajímala, jak nadimenzovat velikost baterií vzhledem k maximálnímu déletrvajícímu (hodinu) odebíranému výkonu. Udělal jsem k tomu téma
viewtopic.php?p=233636Velikost baterie vs odebíraný výkon
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: úte kvě 02, 2023 4:09 pm
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Používám tento měnič asi 3 měsíce. Hned po prvních hodinách běhu šel kryt dolů a začal jsem řešit dle různých info z webu výměnu větráků za tišší. Výsledek je 2x 120mm tichý větrák na vytištěných nástavcích. Problém byl s měřením otáček, nové ventilátory jsou při obdobném průtoku asi 3x pomalejší. Invertor hlásil chybu na chlazení. Musel jsem tedy doplnit o obvod měření otáček, násobení příslušnou konstantou a vystavení tého hodnoty zpět invertoru. Obvod s ATTiny88 z Ali, doplněno o displej s hodnotou otáček ventilátorů.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo mám nějaký vadný kus?
Co pozoruju, je nedokonalá funkce MPPT. Mám 8x550Wp s Umppt cca 42V, takže optimum celku by mělo být kolem 320V. Některý den MPPT na toto napětí ráno naběhne, jiný den ale pouze např. na 220V nebo taky 190V, i při plném slunci a tam se drží celý den. Tomu pak ale odpovídá nižší příkon z panelů, protože zřejmě proud si drží při všech napětích plus minus podobný. Pokud odpojím panely a znovu připojím, nově napětí najede na oněch cca 320V a pak jde z panelů plný výkon. Nevím, jestli se dá nějak nastavit interval přepočtu bodu max. výkonu, nikde jsem toto zatím nenašel. Předtím jsem měl pouze BEL do topné spirály a ten si každých 5 minut bod znovu počítal. Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo mám nějaký vadný kus?
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Co se týká MPPT, tak u kombi beden se běžně nic nastavovat nedá a MPPT funguje podle toho, co je nastavené ve firmware. Všechny problémy s MPPT je nutné řešit ve firmware, ale výrobci na to většinou dlabou. Ten problém vypadá podobně jako "90V stuck" na MAXech a tam se to taky řešilo úpravou firmware komunitou. Na nějaké nové typy měničů prý vydal po letech konečně firmware který to řeší i výrobce.
Takže pokud výrobce tvého měniče nevydá upravený/opravený firmware, tak máš smůlu. Ještě by mohlo pomoct pokud máš k měniči připojenou nějakou automatizaci, aby když k tomu dojde (dlouhodobě nízký napětí), tak změnila režim SBU na jiný a zase zpátky - na MAXech tahle změna režimu spustila nové vyhledávání a fungovala stejně jako odpojení a opětovné připojení panelů.
Takže pokud výrobce tvého měniče nevydá upravený/opravený firmware, tak máš smůlu. Ještě by mohlo pomoct pokud máš k měniči připojenou nějakou automatizaci, aby když k tomu dojde (dlouhodobě nízký napětí), tak změnila režim SBU na jiný a zase zpátky - na MAXech tahle změna režimu spustila nové vyhledávání a fungovala stejně jako odpojení a opětovné připojení panelů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 303
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Mám na něm 4 panely s Voc 162 V a přijde mi, že se mppt zatím neseknul. Na zkoušku bys mohl dát string na polovinu paralelně.
Jednou to udělalo Deye, ale po restartu se to spravilo.
Jednou to udělalo Deye, ale po restartu se to spravilo.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 2445 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 4 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
od Sarek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
- 10 Odpovědi
- 2547 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bahora
-
-
-
Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi
od cuki » » v Axpert
Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi
- 15 Odpovědi
- 870 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki
-
-
-
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
- 3 Odpovědi
- 2361 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-