Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

Zdravím, zatím jen plánuji v hlavě 3f offgrid. Chtěl bych se vás zeptat, jak by jste zapojili panely v tomto případě
Panelů by se na střechu vešlo 28ks, každý 545Wp, Voc 49.6V, Isc 13.94A tedy celkem 15260Wp,

byly by zapojený ke třem paralelně zapojeným měničům POW-HPM5.6KW, 3f, měniče mají parametry
PV Array MPPT Voltage Range 120-500V (PV Array Open Circuit Voltage: 500V)
Max Solar Panel Input Power 6000Watt

jak bych měl panely k měničům rozhodit? děkuji za vaše rady/názory
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od bokser01 »

Záleží taky limit vstupního proudu, protože jinak dáš max cca 8 panelů do stringu a musel by jsi teda mít na každý měnič string 8 panelů - 8x3= 24 panelů takže cca 4400wp na jeden měnič.

Chtělo by to více dokumentace, ale nechci tě odrazovat, ale tyhle měniče nebudou asi nic moc co jsem měl možnost zatím vidět různě po netu... Jasně je to klon jako hromada dalších, ale co vím na trhu není zas tak dlouho. Raději bych vsadil do ověřené značky a probádané hlavně když se jedná o "komplikovanější" systém více měničů závislých na sobě.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

Maximum PV input current 22A

to právě na paralelní taky nevychází nebo potom jiné panely s nižším napětím.
Na jaké značky by jsi vsadil? Zatím jen bádám, jak bych udělal. 1f systém ne, chci 3f aby na to od jara do podzimu mohlo jet tepelko, když sluníčko dá :-)
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od Kostěj »

bokser01 píše: úte lis 21, 2023 11:02 pm
Záleží taky limit vstupního proudu, protože jinak dáš max cca 8 panelů do stringu a musel by jsi teda mít na každý měnič string 8 panelů - 8x3= 24 panelů takže cca 4400wp na jeden měnič.
A zbylé panely přes Epever Tracer přímo do baterky. Baterka bude jedna společná, předpokládám, a 48-60V?
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

Ano baterka společná, v plánu 2x 280Ah Lifepo4 16s
taky jsem uvažoval nad dalším mppt, kouknu, díky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od bokser01 »

Baterka musí být společná o tom žádná. Buď by si tedy musel dát panely, v takovém uskupení jak jsem psal výše a třeba ty 4 co by ti zbyly jak psal kolega dát na externí MPPT aby se pěkně využilo vše :) Předpokládám místo pro panely máš stejně orientované, jedním směrem, takže zapojení do dlouhého stringu ti vadit nebude?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

všechny panely na jedné střeše stejně orientované, čistý jih (presne asi o 4°posunuto k zapadu) a sklon cca 37°
tím dlouhého stringu myslis tech 8 panelu seriove? na strechu stin skoro nejde, jen ted v zime když Slunko je tesne nad obzorem pred zapadem, tedy dopada i dost z uhlu tak od vzdalene brizi je tam takovy polostin, to resit nebudu, bral bych jako ze nic nestini, od jara do podzimu bez jakéhokoliv stínu, to je slunko dost vysoko
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od bokser01 »

jj to jsem myslel jestli ti tam přes to nechodí stíny, tak pokud to máš takto krásně otevřené a případné stíny jsou jen v zimě, tak to je na pohodu a nemá cenu se tím zaobírat :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

tak asi budu premyslet touto cestou max 8s a zbytek pres externi mppt primo na baterii, jeste jsou koukal tak takto 3f 3xaspon 5kw by mel umet off grid easun a Axpert King 48V 5000W PF1
nebo jsi v predchozim prispevku myslel jeste nejake jine znacky? ano koukal jsem na victron, ale tam je to cenove nasobky mnou zamysleneho
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od unicast »

vejvik píše: úte lis 21, 2023 11:22 pm
. 1f systém ne, chci 3f aby na to od jara do podzimu mohlo jet tepelko, když sluníčko dá :-)
To je řešitelné třeba frekvenčním měničem, většina z nich vstup stejně jen usměrní, step up DC/DC měničem zvýší na nějakých 560 - 580 V a pak zkonvertuje na ty 3f AC. A často se dá napojit na i to vnitřní stejnosměrné napětí, takže někteří zde na něj napojují i panely napřímo :)

3x Axpert King to řeší hezky, jen je to 3x asi 50W trvalého odběru. Samozřejmě se dají v zimě dva vypnout, pak z nich běží jen MPPT a střídač ne.
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

Tepelko je 3f, rozběhový proud má 3A, maximální 13A, a při 2°C pišou ve specifikacich max příkon 3,94kW, tedy frekvenční měnič na 6kw (pro ten max proud) - na netu jsem viděl jen male vykony, takovýto by stal asi raketu.
Ano axpert king se mi take libi, tam bych tedy musel jaku u MUSTu co mam dat panely po 2 do serie a zbytek paralelne (bylo by jen vic kabelu, to bych snesl), zase by bylo nizsi DC napeti, tedy za me bezpecnejsi. U Axperta píšou vstup 4000Wp, takze by na zbytek panelu asi taky musel byt externi mppt, dat na axperta 4905Wp, 4905Wp a 5450Wp by bylo asi moc.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od unicast »

Našel jsem třeba tohle:

https://vi.aliexpress.com/item/1005005240158168.html

Samozřejmě na něj nemám reference. Těch 13A bude taková tabulková hodnota "pro jistotu".


Mám na Axpert King I se 4kW MPPT připojeno 5.1 kWp panelů. Není s tím nejmenší problém. Ony stejně tolik, kolik mají psáno jako peakovou hodnotu, reálně nevyrobí a když, tak jen na pár málo minut, než je slunce ohřeje a on si prostě víc než těch 44 A při cca 90 V do sebe taky nepustí. Ok, ale už mám koupeného Epevera, ani ne tak kvůli té ztrátě nahoře, ale naopak kvůli zlepšení účinnosti dole, kde by měl být údajně o něco lepší. Ačkoli, Axpert dokázal z těch panelů dostat 90W, i když na nich dnes ráno byl sníh a fest zataženo.
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

to by mel mit epever o tolik lepsi mppt? u nas ted totalne zatazeno, nizka oblacnost, skoro tma a MUST z panelu dava do baterie 76W :-)

popremyslim tedy o 3x Axpert King 48V 5000W PF1,

tomu z ali bych veril tak polovinu vykonu i ten s nejvyssim je porad malo
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od Kostěj »

vejvik píše: stř lis 22, 2023 10:38 am
Ano baterka společná, v plánu 2x 280Ah Lifepo4 16s
KingI, Epever i BMS od mivvy zvládají v pohodě 18s.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od cipis »

Pokud to není zrovna zaseklá 4415, tak ano, Epever má dost dobré MPPT, v hnusných podmínkách i lepší, než Victron.
Ten ho převálcuje akorát při velice dobrém slunci, jinak to je na stejno, v počasí mezi slunečno/hnusně.
vejvik píše: stř lis 22, 2023 1:26 pm
to by mel mit epever o tolik lepsi mppt?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od unicast »

Radši oželím při dobrém slunci půl kilowattu, než při špatném 50 wattů.
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

koukám na Axpert King 48V 5000W PF1 vs Axpert MAX 48V 7200W u kterého se píše - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí,

co by se stalo, kdyby jelo tepelné čerpadlo 3f a byl systém z těch 5000W PF1, tj, přepne to na DS, které bude na trochu jiném napětí a fázi, pozná to tepelné čerpadlo a nemůže mu to ublížit
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od unicast »

To záleží na typu TČ. Pokud je invertorové, tak to stejně na vstupu usměrní a kompresor je poháněn BLDC motorem. Samozřejmě v něm může být, zvláště je-li starší, i synchronní (nebo dokonce asynchronní) motor. Tomu ublížit lze, například špatným sledem fází nebo provozem na dvě fáze. Ale na to existují hlídací prvky. Napětí jako takové, pokud nepřekročí 440V mezi fázemi, by zařízení ublížit nemělo.
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od vejvik »

Tak by to asi mělo byt ok, u TČ se píše
kompresor typu Twin Rotary a Scroll (Technologie DC Inverter) s modulovaným výkonem. Topný faktor COP až 5,11(+7/+35 °C)
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače

Nový příspěvek od Kostěj »

vejvik píše: stř lis 22, 2023 3:45 pm
frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu
Nevím jak je to míněno, ale u KingaI, pokud jede na baterky, ale má přitom přivedenou síť na vstup, pak je také synchronní se sítí. Mám to ověřeno, když chci pustit malou ale třífázovou brusku, tak pokud mám shozený jistič na vstupu Kinga (zapomenu), točí se zmateně. Stačí jistič nahodit, i když vidím, že jde proud z baterky, vždy se bruska točí normálně (dvě fáze ze sítě, třetí z Kinga). Maxe nemám, nemohu sloužit.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek