Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
centaurian
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 05, 2023 3:01 pm

Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Nový příspěvek od centaurian »

Ahoj,

mám střídač Solax X3 Hybrid G4 10kW a mám k němu připojené 3 stringy:
- vstup PV1a 7 panelů východ
- vstup PV1b 7 panelů jih
- vstup PV2 8 panelů západ

Do kupy jsme do dali až teď před Vánoci.
Nějakou dobu však dumám nad tím, že string PV1 má nižší výkon, než bych čekal:
Obrázek

Dnes bylo slunečno, tak jsem se rozhodl to proměřit - klešťák odhalil, že měnič používá pouze východní string zapojený do PV1a a jižní string v PV1b ignoruje (západ PV2 funguje dle očekávání). Řekl bych, že se mi podařilo vyloučit případný problém se špatným zapojením jižního stringu - jednak voltmetrem změřené napětí na svorkách u měniče odpovídalo očekávanému, navíc při prohození východu s jihem měnič vesele čerpal energii z Jihu přepojeného do PV1a. Ve chvíli, kdy připojím jakýkoli string na PV1b a nechám PV1a odpojený, měnič nevidí žádné napětí na PV1 (kdežto při zapojení do PV1a měnič ukáže očekávané napětí). V měniči je původní firmware 1.23/1.24. V nastavení je "PV Connection" nastaveno na MULTI - což si myslím, že by mělo být správně, ale možná se pletu?

Nenapadá někoho čím to může být?
Proč měnič ignoruje vstup PV1b?
Jak moc špatný nápad je spojit oba stringy paralelně do PV1a?
Pomohl by upgrade firmware?
Je nějaké nastavení v měniči, které by na chování PV1 mělo vliv?

Předem děkuji.
Přílohy
PV1_PV2.JPG
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Nový příspěvek od Mart »

Já jsem si vždycky myslel, že do PV1a a PV1b jsou určeny panely, které jsou orientované stejně.
Tzn. třeba 7 panelů jih do PV1a a dalších 7 panelů jih do PV1b.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
centaurian
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 05, 2023 3:01 pm

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Nový příspěvek od centaurian »

Tak nakonec vyřešeno. Chyba byla v špatném zapojení MC4 konektoru + PV1b u střídače.
PV1_PV2a.JPG
Nejprve proveden update firmware - beze změny /nemá a později ověřeno, že ani nemůže mít vliv).
Po té nahlédnuto dovnitř měniče. Ověřeno, že PV1a a PV1b jsou uvnitř spojeny - konkrétně na vypínači.
To odpovídá zda je možné spojit oba stringy do PV1a - odpověď je ano, ale vzhledem k síle vodičů uvnitř měniče je lepší použít oba vstupy PV1.
1703884168341.JPEG
1703884163900.JPEG
To Mart:
Co jsem se tak různě díval, tak není potřeba, aby byly ty stringy na stejnou stranu. důležité je dodržet, aby měly stejný počet stejných panelů, tj. co nejvíce podobné napětí. O zbytek se postará MPPT regulátor. Efektivita při takovémto zapojení sice nebude 100%, ale ztráty by prý měly být v jednotách procent. Funkčně to zjevně není problém.
Naposledy upravil(a) centaurian dne pát pro 29, 2023 10:19 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Nový příspěvek od cipis »

Proč je tam, zcela zbytečně, ten konektor?
Ono se to také mohlo povést tak, že by to začalo hořet.
Štěstí, že to asi byla chyba taková, že to vůbec nevedlo.
Asi špatná výstupní kontrola u výrobce.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek