Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Zdravím zkušenější,
od května si užívám provozu své FVE v ostrovu - zatím spokojenost až na nynější zimní období (toto řeším přepínačem sítí).
Ale chci vše dotáhnout do konce, kdy bych chtěl najet do plného hybridu s připojením do DS (věřím, že mne tady budete odrazovat, že pokud chci problémy, pak není nic lepšího než se připojit na DS) - podotýkám, svou FVE jsem postavil bez dotace a nechci na ni vydělávat = NECHCI dodávat do DS - pouze si šetřit měniče a baterii, kdy přetížení některé z fází či samotné baterie, se pokryje ze sítě docucnutím z DS.
Výstavba mne bavila, ale papírovaní odkládám, ale už se blíží termín 17.2.2024 - kdy bych měl vše s ČEZem dokončit.
Pro připojení je potřeba dodat/doržet:
1.) potvrzení protokolu prvního par. připojení výrobny nebo kontroly odběrného místa
2.) Doložení projektové dokumentace
3.) Podepsaný návrh smlouvy
4.) Doložení zprávy o revizi
5.) DOLOŽENÍ PROTOKOLU O NASTAVENÍ OCHRAN
6.) Doložení aktualizované projektové dokumentace skutečného provedení výrobny
7.) Potvrzení protokolu chování výrobny po připojení.
Moje představa:
- bod 1 a 7 - dodá technik ČEZ po PPP
- bod 2 a 6 - mohu zkreslit sám, jelikož mám VŠ elekt. vzdělání
- bod 3 - hotovo
- bod 4 - mám objednaného nezávislého revizního technika
A nyní k mému dotazu: kde stáhnu, zajistím, jak popřípadě vypracuji onen PROTOKOL O NASTAVENÍ OCHRAN - pro můj systém Victron???
Předem díky za rady, odpovědi, zkušenosti!!!
od května si užívám provozu své FVE v ostrovu - zatím spokojenost až na nynější zimní období (toto řeším přepínačem sítí).
Ale chci vše dotáhnout do konce, kdy bych chtěl najet do plného hybridu s připojením do DS (věřím, že mne tady budete odrazovat, že pokud chci problémy, pak není nic lepšího než se připojit na DS) - podotýkám, svou FVE jsem postavil bez dotace a nechci na ni vydělávat = NECHCI dodávat do DS - pouze si šetřit měniče a baterii, kdy přetížení některé z fází či samotné baterie, se pokryje ze sítě docucnutím z DS.
Výstavba mne bavila, ale papírovaní odkládám, ale už se blíží termín 17.2.2024 - kdy bych měl vše s ČEZem dokončit.
Pro připojení je potřeba dodat/doržet:
1.) potvrzení protokolu prvního par. připojení výrobny nebo kontroly odběrného místa
2.) Doložení projektové dokumentace
3.) Podepsaný návrh smlouvy
4.) Doložení zprávy o revizi
5.) DOLOŽENÍ PROTOKOLU O NASTAVENÍ OCHRAN
6.) Doložení aktualizované projektové dokumentace skutečného provedení výrobny
7.) Potvrzení protokolu chování výrobny po připojení.
Moje představa:
- bod 1 a 7 - dodá technik ČEZ po PPP
- bod 2 a 6 - mohu zkreslit sám, jelikož mám VŠ elekt. vzdělání
- bod 3 - hotovo
- bod 4 - mám objednaného nezávislého revizního technika
A nyní k mému dotazu: kde stáhnu, zajistím, jak popřípadě vypracuji onen PROTOKOL O NASTAVENÍ OCHRAN - pro můj systém Victron???
Předem díky za rady, odpovědi, zkušenosti!!!
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
to ti napise revizak. V mojem potvrzeni je jen napsano
Nastavení je provedeno dle: ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční
síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018
a pak tabulka nastaveni tak jak to chtej. Nic vic v tom nemam.
Nastavení je provedeno dle: ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční
síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018
a pak tabulka nastaveni tak jak to chtej. Nic vic v tom nemam.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
A proč to řešíš? Pokud budeš ze sítě jen odebírat přijde mi to zbytečné.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Ahoj,
máš pravdu, ale v ESS Victrony nezabrání technickým přetokům. Hromada starostí jen kvůli tomuto...
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Ahoj,glottis píše: ↑pát pro 29, 2023 6:51 pmto ti napise revizak. V mojem potvrzeni je jen napsano
Nastavení je provedeno dle: ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční
síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018
a pak tabulka nastaveni tak jak to chtej. Nic vic v tom nemam.
děkuji za jasnou odpověď. Já myslel, že budu muset dokladovat nastavení ochran v měničích. A pak jestli to chápu správně, nikdo nastavení ochran stejně neotestuje.
Ještě dotaz, ty používáš také Victrony?
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Tak uvidíš co bude chtít revizak. Ale u victronu to snad řeší v ESS ten country code. Podle něj se to snad nastaví samo. Ale victron nemám tak hádám. Mám "modrasky" a u nic externí ochrany. U/F guard
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: stř bře 18, 2020 9:32 am
- Bydliště: Morava
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Ahoj, ja mam zato, ze prohlaseni o nastaveni ochran vydava vyrobce, potazmo jeho zastoupeni. Napriklad pro GoodWe vydala Baywa (respektive Solid Power Distribution s.r.o.) obdobne u Alphy to resi ofic zastupce.
County Code je neco jineho myslim..., ze procesy dokud se nenafazuje. Napr Czech code trva 10min a Hungary nebo germany jen 5min. Pokud je nastaveno 50HZ default nefunguje DRED.
County Code je neco jineho myslim..., ze procesy dokud se nenafazuje. Napr Czech code trva 10min a Hungary nebo germany jen 5min. Pokud je nastaveno 50HZ default nefunguje DRED.
Alpha Storion Smile 5, Akku Smile 5 - 17,1kWh, 15x Suntech 305Wp JV.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Chlapi DÍKY,
nadrápu dokumentaci, předám revizákovi a uvidím. Když, tak kontaktuji dodavatele...
Mějte se!
nadrápu dokumentaci, předám revizákovi a uvidím. Když, tak kontaktuji dodavatele...
Mějte se!
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
No ale i to, za jak dlouho se nafazuje urcuje to nastaveni. Podle me to alespon nejak souvisi. V PPDS prilohy 4 se treba pise:morphius píše: ↑sob pro 30, 2023 10:25 amAhoj, ja mam zato, ze prohlaseni o nastaveni ochran vydava vyrobce, potazmo jeho zastoupeni. Napriklad pro GoodWe vydala Baywa (respektive Solid Power Distribution s.r.o.) obdobne u Alphy to resi ofic zastupce.
County Code je neco jineho myslim..., ze procesy dokud se nenafazuje. Napr Czech code trva 10min a Hungary nebo germany jen 5min. Pokud je nastaveno 50HZ default nefunguje DRED.
Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí
odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné
efektivní hodnotě napětí v intervalu 10 minut.
A to podle me souvisi s tema 10ti minutama. Dokud nema prumery, nevi jestli neni prepeti a nemuze se pripojit.
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: pon dub 03, 2023 9:42 pm
- Lokalita: Kaplice
- Bydliště: Hodonice u Malont
Re: Připojení FVE do DS - Protokol o nastavení ochran
Já mám od prodejce protokol vydanej pro Multiplus II apod. Pak k tomu dodám prohlášení že je výrobna nastavená podle přílohy č. 4 připojovacích podmínek a to podepíšu. Alespoň takto mi to minule prošlo, nedělám to často. Protokol k těm střídačům klidně pošlu na mail, nebo si ho vyžádejte u prodejce střídače.
Grid code nestačí, je tam specifický nastavení (liší se pro čez a eg.d), můžu poslat soubor s nastavenim, nebo PDF, který by šlo použít jako výchozí materiál pro protokol natavení ochran.
Ještě je potřeba formulář A1, kde se podepisuje, že je všechno správně nastavený a vyzkoušený podle zvláštního předpisu. Nevěděl jsem, kdo to má podepsat, tak jsem volal na info linku eg.d. Paní mi řekla, že to má podepsat "ta firma" a víc jsem z ní nevyrazil. Jelikož jsem "ta firma" já, tak jsem to podepsal a prošlo to. Ale technicky si naprosto nedovedu představit, že by to někdo opravdu měřil....
Grid code nestačí, je tam specifický nastavení (liší se pro čez a eg.d), můžu poslat soubor s nastavenim, nebo PDF, který by šlo použít jako výchozí materiál pro protokol natavení ochran.
Ještě je potřeba formulář A1, kde se podepisuje, že je všechno správně nastavený a vyzkoušený podle zvláštního předpisu. Nevěděl jsem, kdo to má podepsat, tak jsem volal na info linku eg.d. Paní mi řekla, že to má podepsat "ta firma" a víc jsem z ní nevyrazil. Jelikož jsem "ta firma" já, tak jsem to podepsal a prošlo to. Ale technicky si naprosto nedovedu představit, že by to někdo opravdu měřil....
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
od e-certik » » v Legislativa a právo
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
- 6 Odpovědi
- 4793 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od e-certik
-
-
- 17 Odpovědi
- 5249 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jimis
-
-
Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
od Tom68 » » v EP Solar
Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
- 8 Odpovědi
- 936 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tom68
-
-
- 0 Odpovědi
- 855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 1 Odpovědi
- 836 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka