Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
Mám sestavu 2x Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 2 ks Baterie Solax Triple Power T58 Master 1 ks Baterie Solax Triple Power T58 Slave. Oba měniče jsou v paralelním zapojení. Baterie jsou připojeny pouze na Master. Když nasimuluju výpadek DS, tak se napětí na EPS svorkovnici na 10 sekund ztratí, poté normálně naběhne. V logu žádná chyba. Pokud zapojím pouze jeden měnič v režimu free, s bateriemi, tak EPS jede bez znatelného výpadku (řekněme deklarovaných 10ms). Firmware je aktuální. Za dobrou radu předem díky.
-
- Příspěvky: 2505
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
Návod píše:
Poznámka: Před provozem se prosím ujistěte, že je měnič
splňuje následující tři podmínky,
1. Verze softwaru všech měničů je stejná;
2. Výkonový rozsah všech modelů měničů je stejný;
3. Typ a počet baterií připojených ke všem
měniče jsou stejné;
V opačném případě nelze tuto funkci použít
Poznámka: Před provozem se prosím ujistěte, že je měnič
splňuje následující tři podmínky,
1. Verze softwaru všech měničů je stejná;
2. Výkonový rozsah všech modelů měničů je stejný;
3. Typ a počet baterií připojených ke všem
měniče jsou stejné;
V opačném případě nelze tuto funkci použít
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned led 28, 2024 10:45 pm
- Lokalita: Veselí nad Moravou
- Výkon panelů [Wp]: 20kW
- Kapacita baterie [kWh]: 17,4
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
Vše samozřejmě dle návodu. Fw je u obou měničů stejný. Nyní jsem zjistil, že EPS mívá různé prodlevy výpadku napětí na svorkách EPS i ve free režimu, kdy pracuje samostatně s jednou master a dvěma slave T58 bateriemi. Fw je poslední. Zkoušeli jsme už dvě verze. Dělá to i při zátěži kolem 10W, což je zanedbatelné. Vše zapojeno dle schematu od výrobce. Jednou přepne v řádově milisekundách, nechám projet checking, odpojím na jističi DS a napětí na svorkách EPS se na několik vteřin vytratí. Je to na reklamaci, nebo vlastnost Solaxu? Díky
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
- 4 Odpovědi
- 1532 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7391 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 36 Odpovědi
- 8001 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
- 3 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sadap