dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od hardcore »

zdravím vás chcel by som sa poradiť na akom príncipe vlastne pracuje dialkový odpínač s podpäťová spúštou eaton keď na svorky privediem 230V z verejnej siete X1 12-L 10-N na L-fázu dám do série núdzový odpínač Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q
nastane výpadok vo verejnej siete tak my vlastne potom aj automaticky vypne panely
a keby som tam priviedol 230V s meniča tak ich vlastne vypnem len cez núdzový odpínač
Přílohy
podpätová spúśt PSOL-XUV eaton.jpg
sl.odpínač Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q, 150644 PV vypínač, 1 rozpínací, 1 spínací.jpg
solar odpínač.jpg
P-SOL30 popis .JPG
P-SOL30.jpg
cipis
Příspěvky: 5187
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od cipis »

A jake je teda zadani? Co chces, aby to delalo?
Ony se totiz delaji ty spouste i napetove.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od ElektroEzs »

Spravne by mela jako nouzove vypnuti byt pouzita podpetova civka ale vetsina pouziva napetovou u FVE
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Příspěvky: 5187
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od cipis »

Ono je to asi jedno, zalezi, nac a proc to tam ma, to tam nenapsal.
Ja budu mit 24V napetove spouste, k tomu jsou tusim i nejake "zalozni" zdroje z kondenzatoru, co to spolehlive vypnou, kdyz by nahodou odesly baterky. Ale ty spouste reaguji od nekolika Voltu.
Central stop, total stop a fve stop.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
hardcore
Příspěvky: 23
Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am

Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od hardcore »

je tam použitá podpäťová EATON P-SOL-XUVRD ide my o to ako to správne zapojiť aj s núdzový odpínačom a s kade to hlavne napájať či priamo od hlavného ističa
ono to vlastne pracuje na takom príncipe keď tam privediem 220V tak budú panely v prevádzke keby vyznikol požiar panelu aby sa mohol hasiť tak sa to vypne núdzový odpínačom
ale keď sa vypne hlavný istič tak panely nebudú aj tak v prevádzke
Přílohy
solar nudzový off.jpg
cipis
Příspěvky: 5187
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton

Příspěvek od cipis »

Vsak to napajej z menice, jeden rozpinaci kontakt pozarka, druhy rozpinaci kontakt hribek.
Tim shodis panely. Co dalsiho tam potrebujes resit?
Ma to shazovat i privody z DS a elektrarny? Tak tam pak potrebujes dalsi spouste a vypinace.
Central stop shazuje vsechny byty krom spolecnych a kritickych veci, total stop shodi i to ostatni.
Je to jak u blbejch, tri hribky (fve, central, total).
Tak si namysli, co chces jak shazovat a proc, no a podle toho to zapoj.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.