Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW

Hledáte schopného elektrotechnika, programátora, návrháře projektů, montéra, realizátora vašeho projektu nebo někoho jiného? Máte volná pracovní místa, hledáte lidi.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW

Příspěvek od drzhor »

poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW

Příspěvek od FRSO »

drzhor píše: úte bře 26, 2024 10:24 am poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
K čemu je to dobré mít ? Pro pojišťovnu ?, nebo dodavatele ?, když nebudou přetoky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW

Příspěvek od eman »

Pro pojišťovnu. Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo. Takže když ti barák vymete přepětí, dostaneš peníze za televizi, ale ne za měniče. Už jsem to taky u Alianz zjišťoval.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW

Příspěvek od skybor »

Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo.
Tak to je možná ještě ta lepší varianta.Taky by to mohli brát jako zvýšení rizika. No, s pojišťovnama mám stejně spíš zkušenosti typu: "Ale pane zrovna na tohle se ta Vaše pojistka ale nevztahuje, ale jinak se vztahuje samozřejmě na všechno."
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek