Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Ahoj. Prosím o radu někoho zkušeného.
Mám kontrolér EPever 6420AN a do něho připojené panely o výkonu 5kWp, a baterii o kapacitě 5kW připojenou přes jistič a zároveň je napřímo k baterii připojený měnič 6kW ze kterého je rozvod na několik zásuvek.
Dva roky mi to krásně fungovalo a teď se najednou vyhodil jistič mezi epeverem a baterií.
Vše jsem zkontroloval, přeměřil články baterie, nastavil přes PC hodnoty jak byly a vše zapnul. Běželo to 3 dny a zase vypadnul jistič mezi baterií a kontrolérem. Jako by si baterie brala větší proud.
Mám články baterie rozpojit a nechat je zapojené paralelně trochu "zformátovat"? Může to být tím, že jistič zestárnul a vypíná při nižším proudu? Mohl se EPever 6420AN nějak rozbít? Ale vše teď ty 3 dny fungovalo, dobíjelo krásně, odběr byl bez problémů...
Nějaký nápad co otestovat a co přeměřit?
Děkuji za všechny smysluplné rady a nápady.
Mám kontrolér EPever 6420AN a do něho připojené panely o výkonu 5kWp, a baterii o kapacitě 5kW připojenou přes jistič a zároveň je napřímo k baterii připojený měnič 6kW ze kterého je rozvod na několik zásuvek.
Dva roky mi to krásně fungovalo a teď se najednou vyhodil jistič mezi epeverem a baterií.
Vše jsem zkontroloval, přeměřil články baterie, nastavil přes PC hodnoty jak byly a vše zapnul. Běželo to 3 dny a zase vypadnul jistič mezi baterií a kontrolérem. Jako by si baterie brala větší proud.
Mám články baterie rozpojit a nechat je zapojené paralelně trochu "zformátovat"? Může to být tím, že jistič zestárnul a vypíná při nižším proudu? Mohl se EPever 6420AN nějak rozbít? Ale vše teď ty 3 dny fungovalo, dobíjelo krásně, odběr byl bez problémů...
Nějaký nápad co otestovat a co přeměřit?
Děkuji za všechny smysluplné rady a nápady.
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Jaké máš baterky ? LiFePO4 nebo olovo ?
U Epeveru je třeba zajistit, aby se mu nikdy neodpojila baterie, pokud do něj leze něco z panelů, jinak se odporoučí.
Jako první bych zkusil vyměnit jistič, dát stejný nebo o něco silnější. Baterka je jištěná pojistkou i přímo v Epeveru, je nalevo pod krytem.
Napětí budeš mít určitě 48 V, 6420AN si z těch panelů veme max 3 kWp jestli si pamatuju dobře, tak je max připojitelný výkon 4.5 kWp tak 5 je už trochu přes. 3000 kW ti pošlou do baterky 60 A, což je u tvé baterky taky víc než dost
Jinak mám jeden na prodej, pokud by šel do...
U Epeveru je třeba zajistit, aby se mu nikdy neodpojila baterie, pokud do něj leze něco z panelů, jinak se odporoučí.
Jako první bych zkusil vyměnit jistič, dát stejný nebo o něco silnější. Baterka je jištěná pojistkou i přímo v Epeveru, je nalevo pod krytem.
Napětí budeš mít určitě 48 V, 6420AN si z těch panelů veme max 3 kWp jestli si pamatuju dobře, tak je max připojitelný výkon 4.5 kWp tak 5 je už trochu přes. 3000 kW ti pošlou do baterky 60 A, což je u tvé baterky taky víc než dost
Jinak mám jeden na prodej, pokud by šel do...
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Je potřeba se podívat na počasí a teploty.
V tomto období není problém, aby panely dávaly větší výkon než je jejich nominální.
A jak píše kolega, máš to dost na hraně, moc ten krám trápíš.
Jakou hodnotu má ten jistič? Osobně bych ho dal pryč, a místo něj jen odpínač, aby bylo možno odpojit baterie pro nějakou údržbu apod.
Čím máš to pole odjištěné? Že to nevylítlo už tady ...
V tomto období není problém, aby panely dávaly větší výkon než je jejich nominální.
A jak píše kolega, máš to dost na hraně, moc ten krám trápíš.
Jakou hodnotu má ten jistič? Osobně bych ho dal pryč, a místo něj jen odpínač, aby bylo možno odpojit baterie pro nějakou údržbu apod.
Čím máš to pole odjištěné? Že to nevylítlo už tady ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte dub 30, 2024 10:08 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5kW
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Baterie jsou LiFePO4 a z panelů teče dolů 110V a max 30A. To je pro 6420 ještě s velkou rezervou, kterou chci časem využít ještě dalšími panely. Ted je to zapojené 3 panely sériově a to paralelně s dalšími třemi panely v sérii. Do baterie posílá epever cca 50A, ale spíš je to méně, podle svitu.
Zkusím vyměnit ten jistič, to je nejmenší práce.
Zkusím vyměnit ten jistič, to je nejmenší práce.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte dub 30, 2024 10:08 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5kW
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Také jsem uvažoval nad nějakým balancérem pro bateriové články, ale dost lidí říkalo, že je to stejně na nic, když ten balancér neumí komunikovat c kontrolérem.
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Balancér nepotřebuje komunikovat s regulátorem. A BMSka ve finále také ne.
Ty to provozuješ bez BMSky? Tak to jsi celkem dobrodruh ...
Ty to provozuješ bez BMSky? Tak to jsi celkem dobrodruh ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Epevry mají označení podle max. nabíjecího výkonu 6420 umí nabíjet 60 A, 8420 umí 80 A atd.
Tím je taky určený max. výkon který si veme z panelů 60 A * 50 V = 3.000 W
Pokud přidáš panely, tak z něj víc nedostaneš, i tak jsi přes jeho max. limit 1.5 násobku 3000 W
5 kWp panelů umí až 10420 (100 A * 50 V = 5000 W)
Můžeš ale panely rozdělit a přidat druhý epever paralelně k baterkám, pak bys mohl ve špičce využít celých 5 kWp výkonu a ne jen 3 kWp a ještě bys měl další rezervu
Každopádně by to ale chtělo navýšit baterku
5 kWh (100 Ah na 48 V) baterka by se měla nabíjet kolem 0.2 C (20 A) což je necelý kilowatt výkonu, s vyšším proudem jde pak rychleji do kopru
Tím je taky určený max. výkon který si veme z panelů 60 A * 50 V = 3.000 W
Pokud přidáš panely, tak z něj víc nedostaneš, i tak jsi přes jeho max. limit 1.5 násobku 3000 W
5 kWp panelů umí až 10420 (100 A * 50 V = 5000 W)
Můžeš ale panely rozdělit a přidat druhý epever paralelně k baterkám, pak bys mohl ve špičce využít celých 5 kWp výkonu a ne jen 3 kWp a ještě bys měl další rezervu
Každopádně by to ale chtělo navýšit baterku
5 kWh (100 Ah na 48 V) baterka by se měla nabíjet kolem 0.2 C (20 A) což je necelý kilowatt výkonu, s vyšším proudem jde pak rychleji do kopru
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Obzvláště, když ty Epevery neumí nastavit maximální proud ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
To čo je za blud? Bežné lifepo4 majú nabíjanie aj vybíjanie 0.5C alebo až 1C...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Mě teda při vybíjení 0,5 C během docela krátké doby, např. 15 min. rapidně padá napětí z 53,5 na 51,5. Při 0,25 C to spadne max o volt. Ale je možné, že mám blbé baterky, čekám na měřák vnitřního odporu.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
A kde je problém? Lifepo4 má nominální napětí 3,2V na článek a tam by se to mělo držet!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 257
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Zkusil jsem na velikost baterie vs odebíraný výkon udělat další téma viewtopic.php?p=233628
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte dub 30, 2024 10:08 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5kW
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Moje baterie se skládá ze 16 článků LiFePO4 s kapacitou 310 A zapojených do série. Takže nabíjení a vybíjení 50 A je stále pod 0,5 C.
Nicméně k mému původnímu problému... Vyměnil jsem ten vypadávající jistič a zvednul na něm proud na 65 A (původní byl na 50 A).
Zatím to od rána nevypadlo, ale i předešlý pokus měl životnost 3 dny. Pojistku jsem opravdu na 6420AN našel a je netknutá.
Články baterie jsem přeměřil a všechny měly stejné napětí. Nevím jestli nebude problém v nastavení údajů přes PC, protože to po odpojení baterie nedrží hodnoty a musejí se vložit přes PC znovu.
Nicméně k mému původnímu problému... Vyměnil jsem ten vypadávající jistič a zvednul na něm proud na 65 A (původní byl na 50 A).
Zatím to od rána nevypadlo, ale i předešlý pokus měl životnost 3 dny. Pojistku jsem opravdu na 6420AN našel a je netknutá.
Články baterie jsem přeměřil a všechny měly stejné napětí. Nevím jestli nebude problém v nastavení údajů přes PC, protože to po odpojení baterie nedrží hodnoty a musejí se vložit přes PC znovu.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Jistič 50 A vydrží dlouhodobě 50 A. A při tom bude už docela dost hřát. Regulátor je na 60 A, fv panelů má na sobě tolik, že dle oslunění může dávat i víc. Žádný div, že 50 A jistič občas vypne.
Na mém 60 A regulátoru mám jistič 63 A (nikdy se nevybavil, používám ho pro odpojení regulátoru od baterie).
Na mém 60 A regulátoru mám jistič 63 A (nikdy se nevybavil, používám ho pro odpojení regulátoru od baterie).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Nějak nechápu tvoje myšlenkové pochody?
Na zdroj který může dodávat 60A dáš jistič co je na 50A a divíš se když tam poteče 60A že vypadne 50A jistič?
Pokud by jsi to takto chtěl musíš použít victron kde u mppt se dá nastavit maximální proud co z mppt může téci do baterek pak tam nastavíš 50A a mppt nepustí víc jak 50A.
U epeveru se nedá nastavit výstupní proud.
Na zdroj který může dodávat 60A dáš jistič co je na 50A a divíš se když tam poteče 60A že vypadne 50A jistič?
Pokud by jsi to takto chtěl musíš použít victron kde u mppt se dá nastavit maximální proud co z mppt může téci do baterek pak tam nastavíš 50A a mppt nepustí víc jak 50A.
U epeveru se nedá nastavit výstupní proud.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Tak buď rád, že ti neshořel mppt, tohle se stávat nesmí, Victron MPPT s tím problém nemá.tomaskern píše: ↑čtv kvě 02, 2024 10:14 am Moje baterie se skládá ze 16 článků LiFePO4 s kapacitou 310 A zapojených do série. Takže nabíjení a vybíjení 50 A je stále pod 0,5 C.
Nicméně k mému původnímu problému... Vyměnil jsem ten vypadávající jistič a zvednul na něm proud na 65 A (původní byl na 50 A).
Zatím to od rána nevypadlo, ale i předešlý pokus měl životnost 3 dny. Pojistku jsem opravdu na 6420AN našel a je netknutá.
Články baterie jsem přeměřil a všechny měly stejné napětí. Nevím jestli nebude problém v nastavení údajů přes PC, protože to po odpojení baterie nedrží hodnoty a musejí se vložit přes PC znovu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Nevíme, co to bylo konkrétně za jistič, s jakou charakteristikou, ale řekl bych, že plnil naprosto správně svoji funkci.
Což se o tom, kdo dělal návrh, nedá říct.
Pokud chci jistit vedení k baterkám, tak nemohu zvolit hodnotu, co je pod provozním proudem.
Při chladu a slunečném počasí dávají panely víc, než tabulkové hodnoty, k tomu přidáme nedovolené přepanelování regulátoru, takže není divu, že jeho 60 A (kdy se pojistce vevnitř nic nestane) shodí 50 A jistič.
Což se o tom, kdo dělal návrh, nedá říct.
Pokud chci jistit vedení k baterkám, tak nemohu zvolit hodnotu, co je pod provozním proudem.
Při chladu a slunečném počasí dávají panely víc, než tabulkové hodnoty, k tomu přidáme nedovolené přepanelování regulátoru, takže není divu, že jeho 60 A (kdy se pojistce vevnitř nic nestane) shodí 50 A jistič.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 426
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
na bateriu, ktora ma 310Ah nepatri 50A istic.
to je hazard s regulatorom pri tom vykone panelov co mas na streche.
daj tam istic podla max odberu/dodavky, ktora sa moze vyskytnut a je v prevadzkovom rozsahu baterie.
to je hazard s regulatorom pri tom vykone panelov co mas na streche.
daj tam istic podla max odberu/dodavky, ktora sa moze vyskytnut a je v prevadzkovom rozsahu baterie.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 326
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Co je to za bejkárnu, mít mezi regulátorem a baterií jistič a mezi baterií a měničem nic. Smyslem přeci je ošetřit zkratový proud baterie. Takže silová sběrnice jako centrální přípojný bod, k ní napřímo solární regulátor, napřímo měnič a přes jistící prvek (určitě ne jistič ale macatou pojistku) baterii.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte dub 30, 2024 10:08 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5kW
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Takže, jestli to dobře chápu, je výměna 50 A jističe za 65 A cesta jak odstranit můj problém.
Jinak nechápu ty řeči o "přepanelování", když z panelů teče max. 110 V a 25 A. I kdyby při největším osvitu za mrazivého počasí (což se při zimním postavení slunce nemůže kvůli poloze panelů stát) došlo k navýšení napětí i proudu, stále má 6420AN dostatečnou rezervu. Při plánování celé sestavy jsem uvažoval i o jiném kontroléru, ale žádný nebyl schopný tyto parametry obsloužit a už vůbec ne za takovou cenu, za kterou jsem 6420AN tenkrát kupoval. Nicméně, dnes už jsou na trhu i kontroléry, které obsahují také rovnou výstupní měnič, ale aby uměl dávat 12 kW v peaku a 6 kW nominálně, stál by mě sto litrů.
Protože moje panely nemají ideální postavení vůči slunci, plánuji přidat další panely, aby se vykrylo zimní období, kdy je celkové méně hodin světla.
A jako elektro amatér mám ještě jednu otázku ohledně měniče. Když má výkon v píku 12 kW, znamená to, že i na vstupu si vezme 12 kW? Takže by to byl proud 12000 W/48 V = 250 A? proto jsem tam nedával jistič, protože 250 A nikde neměli. Ale snažím se nezatěžovat měnič nad jeho možnosti.
Snad se nestrhne vlna nadávek na mojí inteligenci, která nemusí být na takové výši jako místních pardálů. Proto jsem se sem regnul, abych se mohl poradit se zkušenějšími. Třeba o tom, že Epever si bere 60 A jsem nevěděl (proto ten jistič 50 A).
Všem děkuji za vlídnost s jakou se mi snažíte poradit, díky.
Jinak nechápu ty řeči o "přepanelování", když z panelů teče max. 110 V a 25 A. I kdyby při největším osvitu za mrazivého počasí (což se při zimním postavení slunce nemůže kvůli poloze panelů stát) došlo k navýšení napětí i proudu, stále má 6420AN dostatečnou rezervu. Při plánování celé sestavy jsem uvažoval i o jiném kontroléru, ale žádný nebyl schopný tyto parametry obsloužit a už vůbec ne za takovou cenu, za kterou jsem 6420AN tenkrát kupoval. Nicméně, dnes už jsou na trhu i kontroléry, které obsahují také rovnou výstupní měnič, ale aby uměl dávat 12 kW v peaku a 6 kW nominálně, stál by mě sto litrů.
Protože moje panely nemají ideální postavení vůči slunci, plánuji přidat další panely, aby se vykrylo zimní období, kdy je celkové méně hodin světla.
A jako elektro amatér mám ještě jednu otázku ohledně měniče. Když má výkon v píku 12 kW, znamená to, že i na vstupu si vezme 12 kW? Takže by to byl proud 12000 W/48 V = 250 A? proto jsem tam nedával jistič, protože 250 A nikde neměli. Ale snažím se nezatěžovat měnič nad jeho možnosti.
Snad se nestrhne vlna nadávek na mojí inteligenci, která nemusí být na takové výši jako místních pardálů. Proto jsem se sem regnul, abych se mohl poradit se zkušenějšími. Třeba o tom, že Epever si bere 60 A jsem nevěděl (proto ten jistič 50 A).
Všem děkuji za vlídnost s jakou se mi snažíte poradit, díky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
od VitekMichalek » » v Střídače, měniče napětí, invertory - 3 Odpovědi
- 1074 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od turbyho
-
-
- 4 Odpovědi
- 1756 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Zevlon
-
- 0 Odpovědi
- 679 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jerrypaulick
-
-
Problém s nabíjením (nabíječka předčasně hlásí "nabito")
od making » » v Li-ion 18650
Problém s nabíjením (nabíječka předčasně hlásí "nabito")
- 10 Odpovědi
- 1840 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od making
-
-
-
Arduino - monitorink pro Epever přes SMS
od Solarnoob » » v Arduino
Arduino - monitorink pro Epever přes SMS
- 2 Odpovědi
- 804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Solarnoob
-