Dotaz k jištění fve
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
- Lokalita: východní čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Dotaz k jištění fve
Zdravím všechny solárníky.
Stavím malou ostrovní balkónovou fve s následujícími parametry.
2x panel 410Wp zapojen do serie, směr JZ.
Baterie 24V (8x lifepo4 100Ah) bms JK aktivní balancer 1A
Mppt Victron 100/30bt
Měnič 24/230V 500W/1000W spotřeba 300w špička, standardně do 200W.
Chtěl bych se Vás zeptat na jištění jednotlivých komponent.
1, Mezi panely a mppt bych namontoval pojistkový odpojovač s pojistkou 15A. Panel má zkratový proud 13,95A. Já se však vlivem kolmého přichycení panelů nikdy k maximu nedostanu a tak myslím, že by to mohlo stačit??
2, Mezi regulátor bych namontoval Midi pojistku 32V30A. 30A je max co dá regulátor, ale viz výše
nepředpokládám, že bych se dostával na max. Hodnoty výkonu panelů.
3,S pojistkou mezi baterii a měnič si nejsem jistý 500W*/24V* 1,25 = cca 26A tedy 30A pojistka??
Co jsem koukal tak k měnič má již pojistku v sobě je nutné ji tedy ještě přidávat?
4, Dále bych se chtěl ještě zeptat jaké další jištění se do fve přidává. Vím pouze o přepěťové ochraně, ale nevím jistě, jestli má smysl ji v mém případě přidávat(nebydlím v nejvyšším patře a hned vedle je budova o 4 patra vyšší než naše bytovka). Kdyby mi nikdo popsal jak by měl vypadat rozvaděč k takovéto fve bych bych moc vděčný.
Díky za jakékoliv připomínky.
Stavím malou ostrovní balkónovou fve s následujícími parametry.
2x panel 410Wp zapojen do serie, směr JZ.
Baterie 24V (8x lifepo4 100Ah) bms JK aktivní balancer 1A
Mppt Victron 100/30bt
Měnič 24/230V 500W/1000W spotřeba 300w špička, standardně do 200W.
Chtěl bych se Vás zeptat na jištění jednotlivých komponent.
1, Mezi panely a mppt bych namontoval pojistkový odpojovač s pojistkou 15A. Panel má zkratový proud 13,95A. Já se však vlivem kolmého přichycení panelů nikdy k maximu nedostanu a tak myslím, že by to mohlo stačit??
2, Mezi regulátor bych namontoval Midi pojistku 32V30A. 30A je max co dá regulátor, ale viz výše
nepředpokládám, že bych se dostával na max. Hodnoty výkonu panelů.
3,S pojistkou mezi baterii a měnič si nejsem jistý 500W*/24V* 1,25 = cca 26A tedy 30A pojistka??
Co jsem koukal tak k měnič má již pojistku v sobě je nutné ji tedy ještě přidávat?
4, Dále bych se chtěl ještě zeptat jaké další jištění se do fve přidává. Vím pouze o přepěťové ochraně, ale nevím jistě, jestli má smysl ji v mém případě přidávat(nebydlím v nejvyšším patře a hned vedle je budova o 4 patra vyšší než naše bytovka). Kdyby mi nikdo popsal jak by měl vypadat rozvaděč k takovéto fve bych bych moc vděčný.
Díky za jakékoliv připomínky.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Dotaz k jištění fve
1. Dej odpinac, ne odpojovac. A dvojity, musis mit moznost odpojit komplet panely, tj. plus i minus.
3. Spise kvuli servisu, at pak treba neodpojujes menic pod napetim, tak tam dat nozovky.
3. Spise kvuli servisu, at pak treba neodpojujes menic pod napetim, tak tam dat nozovky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
- Lokalita: východní čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 63 Odpovědi
- 7205 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 1 Odpovědi
- 776 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Prackov
-
- 3 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 4 Odpovědi
- 2158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
- 24 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli