návrh dokonalé akumulátorovny
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
návrh dokonalé akumulátorovny
Jak by měla vypadat dokonalá akumulátorovna? Návrhy konstrukce odvětrání čidla atd..
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Samostatná místnost, protipožární dveře, EPS, přívod vzduchu a odtahový ventilátor, světlo a vypínač v Ex krytí.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
+ Sprinklery s vodou ve výšce aby nepotřebovali čerpadla.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Baterky hasit vodou? To snad ne?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1521
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Tak zařízení pod napětím se nesmějí hasit vodou zejména kvůli ochraně hasící osoby před úrazem elektrickým proudem (což jaksi u automatického systému se sprinklery odpadá). Jinak voda není ani špatné chladivo, ani není úplně neschopná v zabránění přístupu kyslíku do místa hoření, když jí je dost. Jenom je nutné vyřešit odvod horké páry.
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Elektroauta se běžně hasí ponořením do kontejneru s vodou, takže udělat malou oddělenou akumulátorovnu a v případě požáru ji zaplavit vodou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
A co udělat tu baterkárnu plovoucí? Na zahradě patřičně dimenzované jezírko, na něm baterkárna, v případě problému otevřít dno a baterkárna se ponoří.
Nebo ji rovnou provozovat pod vodou. A v případě problému jen odstřelit její střechu.
Nebo ji rovnou provozovat pod vodou. A v případě problému jen odstřelit její střechu.
-
- Příspěvky: 1521
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Otevírat dno netřeba, bude-li lodička dřevěná, prohoří a uhasí se to zcela bez zásahu obsluhy.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
si robíte srandu, ale ja mám vedľa baráku nevyužitú bývalú čističku odpadovej vody odkedy nám ulicu napojili na kanalizáciu....
nádoba hlboká cca 2m , priemer cca 1,20m , do baráku hrubá chránička
na baterky miesta dosť ani zaliať to vodou by nebol problém
nádoba hlboká cca 2m , priemer cca 1,20m , do baráku hrubá chránička
na baterky miesta dosť ani zaliať to vodou by nebol problém
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Netřeba hasit, stačí chladit. Po ochlazení ustane vývin hořlavé směsi i teplota která tu směs může zapálitSoban píše:Baterky hasit vodou? To snad ne?
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Mně se jeví jako docela bezpečná varianta mít to kdekoli, kde jsou rozumné tepelné podmínky (+10-30°C).
Neustále hlídat teplotu a adekvátně zareagovat při jejím případném zvýšení.
Pokud elektronika hlídá teplotní, napěťové i proudové excesy, a uživatel z nich umí vyvodit správné závěry, tak ten katapult asi ani nebude nutný.
Neustále hlídat teplotu a adekvátně zareagovat při jejím případném zvýšení.
Pokud elektronika hlídá teplotní, napěťové i proudové excesy, a uživatel z nich umí vyvodit správné závěry, tak ten katapult asi ani nebude nutný.
-
- Příspěvky: 3342
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
sice se mi moje baterkárna takto vyšla sledem okolností ale mám to celkem slušný.
Dedikovaná místnost ve dvorním stavení, teplota řízena ventilací podle rozdílu teplot venek/vnitřek starým komínem, s domem to je spojeno 45cm zdí která má dostatečnou požární odolnost. V místnosti je jen velmi málo hořlavých materiálů. rozvaděče vše kov.
Takže hořlavé prakticky jen izolace. K dokonalosti chybí požární dveře na dvůr a požární ucpávky kolem kabelů a trubek do domu.
Dedikovaná místnost ve dvorním stavení, teplota řízena ventilací podle rozdílu teplot venek/vnitřek starým komínem, s domem to je spojeno 45cm zdí která má dostatečnou požární odolnost. V místnosti je jen velmi málo hořlavých materiálů. rozvaděče vše kov.
Takže hořlavé prakticky jen izolace. K dokonalosti chybí požární dveře na dvůr a požární ucpávky kolem kabelů a trubek do domu.
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Odpojitelné ano, ale co když u toho nikdo není měsíc v kuse?Franta2776 píše:Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 634
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Na samopotopení lodí se používaly kingstonovy ventily. Stačí otočit kolečkem (což zvládne i servo) a je hotovo.
A jako bonus nebude dost hluboko pod vodou mráz.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Měsíc bez dozoru nechá FV kaskader.Jinak automatické odstavení podle kouře,teploty apodjosse píše: ↑čtv srp 29, 2024 6:59 pmOdpojitelné ano, ale co když u toho nikdo není měsíc v kuse?Franta2776 píše:Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
No jo, ale co když loď zamrzne v ledu a nepotopí se?
Raději to neriskovat a jet podle plánu B - baterkárnu udělat pod vodou.
Podle toho, kolik se tady psalo o té nedávné havárii (pořádně nevysvětlené ale o to víc medializované), tak se dá soudit, že požáry a výbuchy jsou na denním pořádku. Prostě co solárník, to bouchač.
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
já bych to udělal jako vystřelovací....pyropatrony by modul vyevakuovaly z baráku
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
No a co když to vystřelí, venku to vybuchne (jako bouchá skoro každá LFP baterka, že) a zabije to celou třídu dětí na školním výletě.
To si přece nikdo na triko nevezme.
Pokud to vybuchne pod vodou, tak hrozí maximálně nějaké menší tsunami. Pokud to ale nebude blízko Temelína nebo Dukovan, tak o nic nejde.
To si přece nikdo na triko nevezme.
Pokud to vybuchne pod vodou, tak hrozí maximálně nějaké menší tsunami. Pokud to ale nebude blízko Temelína nebo Dukovan, tak o nic nejde.
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Tak ale potom nemôžeš mať 70 mm2 prívody, maximálne CYA 2,5 ani betónový strop.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 388 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pidra
-
- 15 Odpovědi
- 1855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 15 Odpovědi
- 1038 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony
-
- 8 Odpovědi
- 1221 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 108 Odpovědi
- 6528 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kobra23