Nabíjení baterií zapojených v sérii
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Nabíjení baterií zapojených v sérii
Je možné nabíjet dva 12V identické akumulátory (VRLA) zapojené v sérii?
Pro regulátor by to neměl být problém (vyhodnotí si 24V), ale nevím jak si časem poradí s různě vybitými bateriemi - každá bude napájet jiný 12V okruh, společně pak budou sloužit pro 24V měnič a pro napájení spotřebičů +-12V.
Vyřešilo by to občasné nabití každého AKU samostatně?
Pro regulátor by to neměl být problém (vyhodnotí si 24V), ale nevím jak si časem poradí s různě vybitými bateriemi - každá bude napájet jiný 12V okruh, společně pak budou sloužit pro 24V měnič a pro napájení spotřebičů +-12V.
Vyřešilo by to občasné nabití každého AKU samostatně?
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
A preco radsej nepouzijes DC/DC menic z 24V na 12V a mas rovnomerne vybijanie? Dnes su to uz lacne menice...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Nerozumím, jak by mi to pomohlo.mobilik píše:A preco radsej nepouzijes DC/DC menic z 24V na 12V a mas rovnomerne vybijanie? Dnes su to uz lacne menice...
Potřebuji mít 2x12V (například pro napájení zesilovače), takže dva akumulátory v sérii potřebuji.
Teď jde o to, jak je nabíjet.
Jestli je možný to mít (víceméně trvale) zapojený v sérii i k regulátoru.
Možná že časem by bylo nejlepší mít dva regulátory (samozřejmě každý se svými panely).
Nebo to myslíš tak, že třeba světelnej obvod bych napájel přes měnič 24/12 ?
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
A ja zas nerozumiem tebe.
vsak budes mat vystup 12V, tak zneho budes napajat vsetko. Kludne aj 2x zosilovac. Ved na ten menic mozes napojit zosilovac, aj ked neviem aky silny bude, kedze poriadny zosik zoberie aj poriadne z baterky.
Samozrejme kludne aj svetla a hoci co. Vela ludi ma takto to spravene vcetne mna. Osobitny rozvod na 230VAC spotrebice.
A co sa da mam prerobene na 12VDC.
vsak budes mat vystup 12V, tak zneho budes napajat vsetko. Kludne aj 2x zosilovac. Ved na ten menic mozes napojit zosilovac, aj ked neviem aky silny bude, kedze poriadny zosik zoberie aj poriadne z baterky.
Samozrejme kludne aj svetla a hoci co. Vela ludi ma takto to spravene vcetne mna. Osobitny rozvod na 230VAC spotrebice.
A co sa da mam prerobene na 12VDC.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
No právě, co šlo, mám předělaný na 12VDC, ale některý mašiny (např. ten zesilovač) potřebují symetrický napájení (čili +12V a -12V). Proto mám dva AKU v sérii, střed je zem a z jednoho AKU mám +12V a z druhýho -12V.
Měnič pro notebook (12/18,5V) pak musí být zapojený v kladné větvi, protože při připojení notebooku k zesilovači musí mít oba společnou zem.
Ale třeba LED žárovkám EMOS je polarita ukradená, takže ty krmím ze záporné větve.
Samozřejmě jsem se to snažil rozložit tak, aby 1) nemohlo dojít k vyzkratování záporné větve (viz propojení NB se zesákem) a za 2) aby ta spotřeba byla z obou AKU zhruba stejná.
Jinak je jasný, že zápornej výstup z panelů a z regulátoru není uzemněn, protože jde na mínus celýho systému.
Měnič pro notebook (12/18,5V) pak musí být zapojený v kladné větvi, protože při připojení notebooku k zesilovači musí mít oba společnou zem.
Ale třeba LED žárovkám EMOS je polarita ukradená, takže ty krmím ze záporné větve.
Samozřejmě jsem se to snažil rozložit tak, aby 1) nemohlo dojít k vyzkratování záporné větve (viz propojení NB se zesákem) a za 2) aby ta spotřeba byla z obou AKU zhruba stejná.
Jinak je jasný, že zápornej výstup z panelů a z regulátoru není uzemněn, protože jde na mínus celýho systému.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Jaj, si mal hned napisat ze potrebujes symetricke napajanie...
Hmm, tak to je blbe. Minule som pozeral na ebay menice a nasiel som tam aj menic na symetricke napajanie. Ale to je vsetko potom uz otom aky prud potrebujes odoberat... Myslim ze som tam nasiel jeden co vedel dodat 10A.
Hmm, tak to je blbe. Minule som pozeral na ebay menice a nasiel som tam aj menic na symetricke napajanie. Ale to je vsetko potom uz otom aky prud potrebujes odoberat... Myslim ze som tam nasiel jeden co vedel dodat 10A.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Proč by to nemohlo vypadat takto??mobilik píše:Jaj, si mal hned napisat ze potrebujes symetricke napajanie...
Hmm, tak to je blbe. Minule som pozeral na ebay menice a nasiel som tam aj menic na symetricke napajanie. Ale to je vsetko potom uz otom aky prud potrebujes odoberat... Myslim ze som tam nasiel jeden co vedel dodat 10A.
- Přílohy
-
- schema24_12V.png (4.86 KiB) Zobrazeno 2725 x
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Pro samotný zesilovač budiž, ale ani tam nemusí být odběr z obou větví zdroje přesně v rovnováze. Větší hřích jsou ostatní spotřebiče, které mají nesymetrickou spotřebu. Musel by se do zapojení doplnit vyvažovací obvod, který by hlídal symetrii akumulátorů a případně přeléval energii z méně zatížené větve do té opačné.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 112
- Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Pokud jsou dva 12V akumulatory v serii, tak odebirat z nich energii 12V tim zpusobem, ze zatez pripojim jen k jednomu akumulatoru je neprakticke, protoze pri vybijeni bude jeden vybijeny vic nez druhy a pri nabijeni naopak ten co ma k sobe pripojenou zatez, tak bude mene nabijeny, protoze cast proudu potece zatezi.
Jedine spravne reseni je menic 24/12
Jedine spravne reseni je menic 24/12
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
To by vyřešilo problém se světelným okruhem, ale notebook by pořád musel viset jen na kladné baterce.honzaL píše: Proč by to nemohlo vypadat takto??
To radši proti němu ten světelný okruh nechám na záporné, ať se to trochu vyvažuje.
Každopádně, všem děkuju za podněty
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Prodává se balancér na baterky do kamionu. Jeho účelem je přepustit energii přes dříve nabitou baterku do baterky slabší, aby na každé z nich bylo stejné svorkové napětí. Hledej vyrovnávač napětí pro náklaďák.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
No nevím co udělá takový symetricky napájený svorky když chcípne nějaký článek v aku. Jinak dotaz, prož se píše nula když to nula není. Jde o dohodnutý standard?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
To vypadá zajimavě, ale trochu se bojím, že druhý regulátor by vyšel na stejný peníze..RRR píše:Tohle by nešlo?
http://www.victronenergy.com/blog/2014/ ... ted-equal/
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Teď nevím, čeho konkrétně se to týká, ale jsou různá označení pro různé země v zařízení: signálová, zdrojová, logická zem..gupa píše:Jinak dotaz, prož se píše nula když to nula není. Jde o dohodnutý standard?
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Tak teď jsem se vtom ztratil, nula je napsána natom náčrtku dvou baterií. Jestli je označeno 0 jako nula, zem chápu jako něco jiného.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 112
- Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Ten zmatek vychazi jen z toho, jak je to chapano. V elektronice se rozlisuje elektricka zem (GND) a uzemneni, zem je symbol vodorovne carky a znaci nulovy potencial, uzemneni je symbol tri carek pod sebou (horni nejdesli, dolni nejkratsi) a znaci skutecne prizemneni
Tu nulu v tom schematku je mozno chapat jako elektrickou zem (GND), protoze vuci spolecnemu bodu spotrebicu, ktery bude, tak na tomhle bode bude nulove napeti
Tu nulu v tom schematku je mozno chapat jako elektrickou zem (GND), protoze vuci spolecnemu bodu spotrebicu, ktery bude, tak na tomhle bode bude nulove napeti
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon zář 29, 2014 8:40 am
- Bydliště: Brno
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Přesně tak.
Ještě doplním, že v angličtině jez zem GROUND (GND) a uzemnění EARTH.
Ještě doplním, že v angličtině jez zem GROUND (GND) a uzemnění EARTH.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Proč by to nebyla nula? Pokud ji za nulu prohlásím, tak napětí snad sedí, ne? na jednu stranu je záporné proti té nule a na druhou je kladné, náčrtek je absolutně v pořádku. Pokud za nulu prohlásím jinou svorku, tak dostupná napětí budou blok -24V, -12V, 0V nebo blok 0V, +12V a +24V. Zem může, ale také nemusí s nulou mít cokoli společného, záleží na zapojení - to máš pravdu.gupa píše:Tak teď jsem se vtom ztratil, nula je napsána natom náčrtku dvou baterií. Jestli je označeno 0 jako nula, zem chápu jako něco jiného.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Nabíjení baterií zapojených v sérii
Koukám, že jsem způsobil obrázkem nakresleným ve spěchu trochu zmatek. Dovolil jsem si ho trochu poupravit a doplnit označením měniče (izolovaný). Pokud by nebyl izolovaný vzniklo by napětí mezi nulou měniče a nulou jako středem na akumulátorech. Ničemu by to nevadilo až do té doby, kdy zařízení budou mít také nulu spojenou s kostrou přístroje a ten bude uzemněný. Pak by nastal zkrat. Použije li se však izolovaný měnič (výstupní vodiče jsou galvanicky oddělené od vstupních vodičů) není definován vztah mezi napětím baterie a výstupem měniče a obě nuly je možné propojit, tím bude nastaven vztah mezi nimi.
- Přílohy
-
- Schema s izolovaným měničem
- zapojeni.png (5.19 KiB) Zobrazeno 2448 x
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 0 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rakp
-
- 54 Odpovědi
- 4425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiříK
-
- 7 Odpovědi
- 844 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 3 Odpovědi
- 388 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban