20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od mopadzi »

Ahojte
potřeboval bych schválit půřez pro vodiče od panelů k regulátoru
bude to 5 stringů po dvou panelech v serii. celkem 20ks panelů. Panel má Uoc=59,1
Isc=3,24. Umpp= 43,8 a Impp 2,85 A. Bude stačit 10mm2 Cu lanka?

Moc děkuji za rady
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
alp
Příspěvky: 90
Registrován: úte led 29, 2013 10:11 pm

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od alp »

docela dulezita je i vzdalenost od panelu k reglu ...

btw tohle http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm muze napovedet.
mopadzi
Příspěvky: 1060
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od mopadzi »

mopadzi píše:
Ahojte
potřeboval bych schválit půřez pro vodiče od panelů k regulátoru
bude to 5 stringů po dvou panelech v serii. celkem 20ks panelů. Panel má Uoc=59,1
Isc=3,24. Umpp= 43,8 a Impp 2,85 A. Bude stačit 10mm2 Cu lanka?

Moc děkuji za rady

jo a vzdálenost je cca 18m
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od brumlaj »

Úbytek na vodičích 0,916V tedy ztráty 1%. Při plném osvitu. Takže v podstatě dodržuješ doporučení. Zbytek je na Tvém rozhodnutí.

edit: Sorry, netrklo mne, že Umpp je jednoho ze dvou v sérii řazených panelů, proto původně 2%.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne čtv čer 18, 2015 5:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
bylg
Příspěvky: 106
Registrován: ned úno 08, 2015 8:01 pm

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od bylg »

spíž bych dal 16 vodič. cenovej rozdíl zas až tolik není.
mopadzi
Příspěvky: 1060
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od mopadzi »

brumlaj píše:
Úbytek na vodičích 0,916V tedy ztráty 1%. Při plném osvitu. Takže v podstatě dodržuješ doporučení. Zbytek je na Tvém rozhodnutí.

edit: Sorry, netrklo mne, že Umpp je jednoho ze dvou v sérii řazených panelů, proto původně 2%.
máš to počítaný pro oba vodiče?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu

Nový příspěvek od brumlaj »

Snažil jsem se. Množné číslo neobsahuje vodiče které nebyly v zadání ;-) Kalkulačka.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.