Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Nový příspěvek od SAKO »

Dobrý den, vydrží Studer VT 65 na jeden string tyto 3 panely do série? Napětí na prázdno na jeden panel 45.5V, teda 136,5V na string. Studer je na max. 150V. Děkuji.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Nový příspěvek od vlkazajac »

VOC sa zvyšuje s klesajúcou teplotou, napr. pri paneloch GWL-Sunny je to cca o 0,155 V na jeden stupeň. Takže už pri teplote okolo + 15 °C sa na troch paneloch dosiahne napätie 150 V. Regulátor to možno vydrží, ale pod touto teplotou by ste ho prevádzkovali nad dovoleným napätím a to je hazard. A to som ešte nezahrnul do výpočtu možné tolerancie. Dva tristo wattové panely v sérii sú už celkom dosť....... A stačia.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Nový příspěvek od SAKO »

Děkuji, no, provozoval jsem dva roky dva Schutten Poly 290Wp vodorovně na střeše hausbotu na starším modelu EP Solar 40A který byl do 100V a nikdy žádný problém. Jinak pro zajímavost, od května do října tyto panely nikdy nedaly společně více jak 390W. Od října do začátku května nevím, protože jsou spotřebiče vypnuty a z baterek není žádný odběr, takže jsou plně nabity a dá se říct, že jenom na float.
Ted mám dva stringy po dvou GWL 310Wp a i když jsem se díval do historie ted v zimě, nebylo tam více jak 90V. Mám RCC 02 a Victron BMV 700.
Jinak, zdá se mi, že na podzim, když nesvítí, nebo svítí málo, se mi zdá, že to má na 48V systém málo voltů. Proto to chci trochu zvýšit. A už mi to pár 'solárníků' potvrdilo, že je to, když nesvítí s voltama na hranici. Když tak, dám pro jistotu do série 60 čl. panel Ameri 255Wp, tem má stejný proud, 8.37 vs. 8.38V oprti GWL 310. a o 10 voltů méně.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Nový příspěvek od vlkazajac »

Dva panely vodorovne na streche pravdepodobne v lete nedajú celý nominálny výkon. Preto 2x60 článkov môže byť v 48 V systéme v teplých dňoch málo. V zime to je napäťovo na 100 V regulátore v pohode.
V zime je slnko nízko, preto dva 72 článkové vodorovné panely nedávali cez 90 V. Môže prísť ale špatná chvíľa aj v týchto dňoch, keď teplota môže byť okolo nuly a slnko je už pomerne vysoko. Ak sú batérie nabité a nepredstavujú pre regulátor skoro žiadnu záťaž, môže v okamihu, keď vysoké slnko vyjde náhle spoza mrakov, byť napäťová špička z FV poľa ešte dosť vysoká na to, aby odpálila regulátor. Možno ste len mali doteraz šťastie, možno to bezpečne chráni práve tá vodorovná poloha.
2 x 60 článkov môže byť v lete v 48 V systéme málo ( v závislosti na teplote a na stave batérie, ) ale 2 x 72 článkov je pri 150 V regulátore fajn. Kombinácia 72 + 72 + 60 článkov by bola hra na istotu.
( Ja by som volil stringy 72 + 60 článkov, ale to je iná téma. )
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Nový příspěvek od SAKO »

Děkuji, půjdu na jistotu....72 - 72 - 60 článků na string.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek