1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Podelím sa o moje malé „svetelné dielo“. 4 x 250W polykrištáľ umiestnený na streche prístrešku s orientáciou na JJZ, menič GTI SUN 1kW verzia 22-65V s obmedzovačom pretokov do siete, regulátor nabíjania EPsolar Tracer 4210A, batérie 2x AGM Acumax 120Ah.
Mojim primárnym cieľom bolo zabaviť sa a pokryť standby spotrebu domu, ktorú mám na úrovni cca 100-150W (2,4 - 3,6Kwh/deň). Inštalácii FVE predchádzalo poprehadzovanie standby spotrebičov a spotrebičov s možnosťou odloženého štartu na jednu spoločnú fázu, samozrejme berúc do úvahy maximá odberu. Popri tom som si aj upratal káble v rozvodnej skrini
Následne prišlo na inštaláciu panelov (kúpené použité z druhej ruky) a samotného meniča (koniec Septembra 2017). Tu som však bez batérií, aj pri maximálnej snahe časovania spotrebičov, nedokázal využiť potenciál panelov, dokázal som vyrobiť necelý 1kWh/deň, a preto som sa rozhodol doplniť batérie (podarilo sa mi kúpiť nové AGM za celkom slušnú cenu). Odvtedy sa darí aj v tomto málo slnečnom období (začiatok októbra) vyrobiť cca 1,5 – 2,5kWh denne. Možno by to chcelo ešte jeden panel, nakoľko batériu nestihnem dobiť na 100%, ale asi počkám na jar kedy bude viacej slnka a podľa toho sa zariadim. Hádam to dovtedy tá batéria vydrží . Zatial som ich dal pod schody, kde je stabilných 21C.
Mojim primárnym cieľom bolo zabaviť sa a pokryť standby spotrebu domu, ktorú mám na úrovni cca 100-150W (2,4 - 3,6Kwh/deň). Inštalácii FVE predchádzalo poprehadzovanie standby spotrebičov a spotrebičov s možnosťou odloženého štartu na jednu spoločnú fázu, samozrejme berúc do úvahy maximá odberu. Popri tom som si aj upratal káble v rozvodnej skrini
Následne prišlo na inštaláciu panelov (kúpené použité z druhej ruky) a samotného meniča (koniec Septembra 2017). Tu som však bez batérií, aj pri maximálnej snahe časovania spotrebičov, nedokázal využiť potenciál panelov, dokázal som vyrobiť necelý 1kWh/deň, a preto som sa rozhodol doplniť batérie (podarilo sa mi kúpiť nové AGM za celkom slušnú cenu). Odvtedy sa darí aj v tomto málo slnečnom období (začiatok októbra) vyrobiť cca 1,5 – 2,5kWh denne. Možno by to chcelo ešte jeden panel, nakoľko batériu nestihnem dobiť na 100%, ale asi počkám na jar kedy bude viacej slnka a podľa toho sa zariadim. Hádam to dovtedy tá batéria vydrží . Zatial som ich dal pod schody, kde je stabilných 21C.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
pekné, len tak ďalej, páči sa mi tá 360° kamera na sledovanie údajov
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Ano, konecne som nasiel zmysluplne vyuzitie kamerky za 20USD
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon srp 21, 2017 10:53 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu
-
- Příspěvky: 92
- Registrován: úte zář 13, 2011 3:18 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
tak spravny offgrid/ostrov bez kamerky na budiky snad ani nemoze byt... ja to tak mam roky :
http://temp.sk/chata/budiky_20140325_001.jpg
http://temp.sk/chata/budiky_20151123.jpg
http://temp.sk/chata/budiky_20140325_001.jpg
http://temp.sk/chata/budiky_20151123.jpg
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Mám tam bežný poistkový odpojovač ktorý sa dá kúpiť aj tu na mypower http://shop.mypower.cz/pojistkovy-odpin ... f10-1-3004devrosx píše:Moc pěkný taky něco takovýho buduju, můžu vědět jaký tam máš daný pojistky pro regulátorem případně odkaz na ně.?
Jinak GTIL co jsem objednával z číny má i datalog připojitelnej treba na domoticz... ale to s tou kamerkou funguje asi taky a má to rychlejší odezvu
Vkladajú sa do neho 10x38 keramické vlacové poistky podľa konkrétneho prúdu. V mojom prípade tam mám 25A. Vieš to použiť zároveň ako odpájač pri servise jednotlivých častí a prípadná zmena na iný prúd (napr pri rozšírení FV pola), je len otázkou pár centov za inú poitku.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností, jak sprásknout měření s web. rozhraním, třeba http://www.internetove-sluzby.cz/bazen/?w=0 - jsou to fake data, jede to na ESP8266, jenom test web rozhraní - a nebo takhle:
a to je arduino + ethernet shield.
Kamera na sledování čísla na displeji mi přijde jako dost zoufalý řešení. Ten krámek má určitě nějakej komunikační výstup, kam se dá něco připojit.
Kamera na sledování čísla na displeji mi přijde jako dost zoufalý řešení. Ten krámek má určitě nějakej komunikační výstup, kam se dá něco připojit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Kameru jsme používali na vzdálený dohled na zkoušku. Když přišel email, že se něco děje, tak jsme kamerou obhlédli situaci a měla i kontakt, kterým jsme mohli dálkově přerušit zkoušku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 916
- Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Ty si sa do toho pustil? Na Slovensku??? To som zvedavý ako to dopadne....daj vediet, mne príde to papierovanie úplne nepriechodné.Igy píše:Mimochodom dnes mi prišla na podpis zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, nech to mám čisté aj papierovo v prípade drobných pretokov a pod. Zatiaľ všetko vybavené online, uvidíme aký bude ďalší postup...
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3 kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+ 7*150Ah od pimpongáča 3,8kWh + 7* 180Ah od pimpongáča 4,6kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW, "hybrid 3,8kW pimpongač
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Praveze to je zatial na moje prekvapenie v pohode. Chcem sa vyhnut situacii ze sa budem v buducnosti kvoli par panelom s niekym natahovat. Staci jeden sused ktory sa bude angazovat viac ako ma, alebo drobne pretoky a pod. Nech mam pokojny spanok Zatial, co sa podkladov tyka, su to veci ktore som skompletoval za pol hodinu. Ziadost sa vyplna online a zmluva mi prisla do tyzdna. Ziadny osobny kontakt zatial. Budem priebezne informovat ako postupujeme.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Nazdar,
také mě zajímalo , na co je konektor u GF-SUN-1000G2 - vznesl jsem dotaz u prodejce ( i4wifi ) a bylo mi sděleno , že možnosti použití testují a až budou mít výsledek , že dají vědět! Jsem tedy zvědav , co z toho vyleze.Viz. níže:
((děkuji za vaši zprávu.
Vezme měniče, kterou máte u sebe je obohacena o tento konektor, který v budoucnu bude umožňovat vzdálené sledování výroby elektřiny. V tento okamžik však zařízení pro propojení s měničem začínáme testovat a proto ještě není ověřeno, zda je tento přídavný modul funkční podle našich představ a není připravena dokumentace, berte to prozatím jako příslib budoucích možností.
Jakmile budeme schopni dodat vám zařízení a návod, jako tento konektor využít, budeme vás o tom informovat formou oznámení na našich webových stránkách. ))
také mě zajímalo , na co je konektor u GF-SUN-1000G2 - vznesl jsem dotaz u prodejce ( i4wifi ) a bylo mi sděleno , že možnosti použití testují a až budou mít výsledek , že dají vědět! Jsem tedy zvědav , co z toho vyleze.Viz. níže:
((děkuji za vaši zprávu.
Vezme měniče, kterou máte u sebe je obohacena o tento konektor, který v budoucnu bude umožňovat vzdálené sledování výroby elektřiny. V tento okamžik však zařízení pro propojení s měničem začínáme testovat a proto ještě není ověřeno, zda je tento přídavný modul funkční podle našich představ a není připravena dokumentace, berte to prozatím jako příslib budoucích možností.
Jakmile budeme schopni dodat vám zařízení a návod, jako tento konektor využít, budeme vás o tom informovat formou oznámení na našich webových stránkách. ))
Igy píše:Kamera je najrychlejsie riesenie bez nutnosti znalosti "programovania" a integracie zariadeni . Cielovy stav je taky ako popisujes, mat data dostupne cez net. Samotny invertor ma nejaky com port, len nikde som zatial nenasiel ziadne info k tomu.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
No ja to neriešim s dodávateľom EE ale s distribútorom. Napríklad pre Západoslovenskú distribučnú nájdeš podmienky a samotnú online žiadsoť tu: https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyrob ... informacie Ešte samozrejme nemm "vyhraté" a časť papierovačiek ma ešte čaká. Budem priebežne informovať...JonasPP píše:Tak to som strašne zvedavy,ako dopadnu tie papierovačky + dajaka kontrola.Ja som bol posielany preč v každej spoločnosti čo ponuka elektrinu,lebo nik sa z tym nechcel babrať.Ale v tomto pripade sa istotne nebude jednať o prietok do siete,tak asi za to to išlo hladko.Ja som chcel rovno posielať energiu do siete,že Mi postačuje iba zopar baterok ako zaloha,no teraz mam čisto ostrov,ale dokažem v pripade nedostatku energie sa prehodiť na DS,vlastne velka časť solarnikov to ma takto.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 92
- Registrován: úte zář 13, 2011 3:18 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Kamera je samozrejme iba nudzovka a na gerety, ktore je problem napichnut inak, pripadne je to iba pre potreby odladenia. Sietovy monitoring mam, konkretne Lan Controller v 1.x + zber dat cez snmp na PRTG, pouzivam to na napatia/prudy, teploty a rel. vlhkost + stav rele na spinanie a ovladanie spotrebicov + jeden LC je dedikovany ako watchdog na router a 3g dongle.kodl69 píše:to Timpomat a ostatní: a proč to dělat tak složitě, když je sposta možností,
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Dnes prisiel tento univerzalny sikovny geret z Aliexpresu. Meria aktualne napatie, prud, vykon a celkovu spotrebu. No nekup to za 10USD Zatial odborne prichyteny lepiacou paskou
Merac je zapojeny pred menicom. Ten rozdiel 10% vo vykone mam brat ako stratu/ucinnost menica?1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
jestli je to tak, tak to má celkem dobrou účinnost. Jakýpak jsou ty ztrátový výkony při výkonu měniče 50W a 1000W? výstupní výkon bych překonteoloval nějakým wattmetrem nebo aspoň elektroměrem (počítat nebo čítat bliknutí). Činský měřiče běžně měří +- 10 procent, když fungují dobře.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Rozdiel pri vyssom a nizsom zatazeni pomeriam zajtra. Ten udaj na menici je korektny. Mam potom nezavisle meranie pri isticoch v ramci domacej automatizacie takmer na chlp to sedi.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm
Re: 1kW Gridfree FVE RD Bratislava
Takže pod záťažou (limit mám zatiaľ nastavený na 20A = 500W) robí rozdiel na vstupe a na výstupe presne 10%, pri nižšom odbere (70W) je rozdiel 15%.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 952 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1martin
-
- 20 Odpovědi
- 2592 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 10 Odpovědi
- 1550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 15 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jiri59
-
- 2 Odpovědi
- 923 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota