DC stykače

Nový příspěvek od ixo »

Keď raz prejdem z PB na LiFe, budem potrebovať vyriešiť automatické odpojenie FV poľa pre prípad neubalancovania uleteného článku. Pozerám, aké sú na trhu stykače na spínanie DC napätia pre cca 30 A, ideálne bistabilné a na DIN lištu, ale nie som v hľadaní úspešný. Čo používate vy? :dontknow:
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC stykače

Nový příspěvek od rva »

Používám "normální" na AC, oba póly panelů jdou přes stykač. https://www.aliexpress.com/item/TOCT1-2 ... 73819.html. Nějak jsem k tomu dospěl z tabulky stykačů, kde bylo popsáno proudové zatížení pro AC a jak poklesne při zapojení na DC a co s tím udělá zapojení více kontaktů v sérii.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: DC stykače

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

ja používám obyč AC jističe schazovaný schyzovacím modulem :arrow: žádá spotřeba při normálním stavu a ani při poruše , k odpojení ::pv:: dojde pouze krátkým impulzem od CellLogů v případě ujetí jakéhokoli článku . Jističe sou o číslo větší než-li je Isc ::pv:: .
Znovunahození je na obsluze takže nehrozí cyklení ;) .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: DC stykače

Nový příspěvek od ixo »

rva píše:
Používám "normální" na AC, oba póly panelů jdou přes stykač. https://www.aliexpress.com/item/TOCT1-2 ... 73819.html. Nějak jsem k tomu dospěl z tabulky stykačů, kde bylo popsáno proudové zatížení pro AC a jak poklesne při zapojení na DC a co s tím udělá zapojení více kontaktů v sérii.
Tá tabuľka bude asi kľúčová, nemáš ju, náhodou, prosím, poruke?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC stykače

Nový příspěvek od rva »

Měl jsem nějakou obecnou ke starým průmyslovým stykačům, ale počítám, že nějak zásadně se to lišit nebude, když se vyjde třeba z dokumentu http://www.oez.cz/file/771/download/, kde je na straně 32 tabulka s redukcí proudu dle DC napětí a počtu kontaktů v sérii.
stykač - snížení proudu pro DC namáhání
stykač - snížení proudu pro DC namáhání
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: DC stykače

Nový příspěvek od ixo »

Díky, je to fajn, dohľadal som niečo podobné pre Schneider, s podobnými hodnotami:
http://www2.schneider-electric.com/reso ... C1F_DC.pdf
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: DC stykače

Nový příspěvek od ixo »

abrams píše:
ja používám obyč AC jističe schazovaný schyzovacím modulem :arrow: žádá spotřeba při normálním stavu a ani při poruše , k odpojení ::pv:: dojde pouze krátkým impulzem od CellLogů v případě ujetí jakéhokoli článku . Jističe sou o číslo větší než-li je Isc ::pv:: .
Znovunahození je na obsluze takže nehrozí cyklení ;) .
Tiež fajn riešenie - našiel som dokonca OEZ DC ističe a k nim spúšťače:
http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Kde ich zohnať, je potom ďalšia vec... Ale toto riešenie je tiež fajn.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava