Dražice - topné těleso

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od olozx6r »

Nemůžu nikde najít odkazy na firmy, co dělají nová tělesa do bojlerů Dražic. Vím, že to tu bylo, ale nedaří se mi to zase najít. Budu potřebovat udělat nový tělesa se dvěma spirálama. Má někdo zkušenost kde to udělaj nelevněji?? Díky
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od pkougl »

zkus www.nadeta.cz
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od ferdinand »

olozx6r píše:
Nemůžu nikde najít odkazy na firmy, co dělají nová tělesa do bojlerů Dražic. Vím, že to tu bylo, ale nedaří se mi to zase najít. Budu potřebovat udělat nový tělesa se dvěma spirálama. Má někdo zkušenost kde to udělaj nelevněji?? Díky

Já objednával zde http://www.eltoppraha.cz/cs/
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 368
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od mati »

Jo , jo - nadeta.cz - vždy mi sehnali , co jsem chtěl.
Jen to taky někde objednávají , aby to nebylo z té Prahy ( mám dojem ).

U mne je výhoda , že se v nadetě pro tělesa rovnou stavím , když mám okolo cestu..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od olozx6r »

Díky za tipy, už jsem poslal poptávky, tak uvidím :-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Dreambox
Příspěvky: 315
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od Dreambox »

Dražice už vyrábí TPK 210 – 12/3-6 kW zde http://www.dzd.cz/prislusenstvi/topna-j ... ke-stazeni
Daj
Přílohy
dražice.JPG
dražice tt.JPG
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od shuty »

ahojte, kupil som toto teleso TPK 210 – 12/3-6 kW, este ho nemam namontovane, zda sa mi ze koliesko termostatu nefunguje - ide s nim otacat dost ztuha a nikdy v nom necvakne ani ked otocim do 0°C. na mokrej spirale tiez od Drazic ide koliesko lahko a termostat cvakne ked otacam k nule.
Neviete ci to je normalne alebo je to pokazene?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 368
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od mati »

shuty píše:
ahojte, kupil som toto teleso TPK 210 – 12/3-6 kW, este ho nemam namontovane, zda sa mi ze koliesko termostatu nefunguje - ide s nim otacat dost ztuha a nikdy v nom necvakne ani ked otocim do 0°C. na mokrej spirale tiez od Drazic ide koliesko lahko a termostat cvakne ked otacam k nule.
Neviete ci to je normalne alebo je to pokazene?
Viděl bych to na jednoduchou věc : nevěřit jen sluchu ale pokusit se před závěry funkčnost termostatu změřit !

V našich použitích s DC napájením nebo třeba s vytěžovači vidím mokré těleso jako výhledově problémové - jedině , že by tedy ten termostat lépe fungoval "mazaný mokrou vodou" - :lol:
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od kodl69 »

napřed si ověř o co jde a pak piš. TPK210 je klasický keramický "suchý těleso" v přírubě, předpokládám, že v jímce je kapilární (bimetalovej?) havarijní a pracovní termostat, jako u každýho DZD. Doproučuju taky odzkoušet měřákem a pak případně vyměnit, nadeta.cz to prodává za jednotlivý stokoruny...
Ale určitě bych tím termostatem nespínal DC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od shuty »

no teleso je nove, takze nan plati zaruka. a kedze este nie je namontovane tak ak zistim ze je termostat pokazeny mozem ho este zobrat k predajcovi na reklamaciu. ked ho uz kurenari nahodia do akumulacnej nadrze bude musiet k tomu prist servisak no a aby potom nehuboval ze ako to mam pozapajane a vysvetlovat fve...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Wajzik
Příspěvky: 4
Registrován: úte čer 21, 2022 3:10 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od Wajzik »

Ahoj,solárníci...mám dělanou na zakázku topnou spirálu z dvěma vinutími..jedno klasické 230V/2,2kW a druhé 110V/1,2kW...které mám na vytěžování z FVE...a po zapojení vše běželo jak mělo každá spirála má svůj termostat...po necelých 2 měsících se však " něco " pokazilo a spálilo se mi vinutí 230V/2,2kW...stalo se někomu něco podobného?? Udělal jsem někde chybu? Ta patrona je v bojleru OKCE 160 tedy v suché jímce...někde jsem četl názor že se ty patrony přehřívají z důvodu nedokonalého styku z tělesem jímky...prý pomůže teplovodivá vazelína....má někdo s tím zkušenost nebo je to hloupost....Díky za vaše názory a případné nasměrování
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od fugas »

Ahoj. Originál patrona mi tam přežila opravdu dlouho. Tahle půlená po asi třech letech odešla též na té 220VAC polovině. Bude to spíš otázka použitého materiálu myslím. Zkusím si ji tentokrát namotat sám.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od cipis »

U vsech zakazkovych spiral se pise, ze se musi zatezovat rovnomerne, tj. cela patrona, ne pulka.
Standardne je 2 ci 2,2 kW na cely ten keramicky kram, takze to jede spolehlive. Kdyz je ale tento vykon jen na jedne pulce, tak se ta pulka prehriva, tudiz to ma nizsi zivotnost.
Nerekl bych, ze je to chyba, ale fyzikalni vlastnost.
Jsem zvedav, jak mi vydrzi ty 1+1, tam by to teoreticky melo byt stejne, ale zase s polovicnim vykonem to bude hrat 2x dele.
Je to neco za neco, nejidealnejsi by byla dalsi sucha jimka a standardni teleso, pak to bude mit projektovanou zivotnost. 2 mesice je ale opravdu malo, ty tri roky by clovek i bral vzhledem k tomu pouzivani v rozporu s doporucenim.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
greatlama
Příspěvky: 41
Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od greatlama »

Tohle se mi moc nezdá... dle mého jde spíš o to jestli není moc velký výkon na moc malou plochu.

Já jsem si třeba nechal namotat těleso 3x800 místo 1x2400 a myslím, že když pojedu jenom na jednu fázi (tedy 800W) bude těleso spokojenější než když pojedu na plné tři fáze.

Mohl jsem si teda nechat namotat i 4kW, ale tam to bylo jaksi bez záruky... protože se ve stejném objemu palilo skoro 2x tolik výkonu...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od cipis »

Vzdyt to ale pisu...
Original je 2 ci 2,2 kW na celou patronu, kolega vyse tam ale pral to same na pulku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od fugas »

Jenže já měl na té půlce 1kW. Chtěl jsem to tak, abych to v případě potřeby hravě uživil centrálou. Pokud bych to namotal do vzduchu tak by to ten materiál měl stejně vydržet.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od shuty »

Myslim ze by mali tie dvojte spiraly motat na preskocku: jedna drazka prva spirala, druha drazka druha spirala, tretia drazka prva spirala, stvrta drazka druha.... aby ak ide len jedna spirala tak to ohrievalo tu keramiku rovnomerne, takto to motaju pol na pol a ak mam zapnutu len jednu spiralu tak sa nahrieva len polovica keramiky a to je problem si myslim.


Dnes sa mi stala nemila vec:
konecne som sa dokopal k vymene telesa v bojleri za zakazkove s dvoma spiralami: 230V 1500W a 90V 1500W + nahodit na dekel druhy termostat s koleckom a havarijny termostat pre tu druhu spiralu, vsetko to pozapajat, nakrimpovat fastony, dutinky...
kedze som doma nenasiel potrebne kablove oka tak 90V spirala ostala nezapojena a zapojil som len tu na 230V.
Zobral do ruky mobil, spustil Solar Assistant aby som si overil ze spirala odobera tych 1500W a otocil termostatom. po zopnuti spiraly na mna v Solar Assistantovi vyskocil udaj load: 7900W. asi 3-4 sekundy som na to vyjavene kukal s otvorenou hubou a myslel si ze je to len daka prudova spicka pri zapnuti. ked to ale za par dalsich sekund nekleslo a od telesa sa zacali ozyvat silne pukajuce zvuky dosla mi do mojho mozgu informacia ze a sakra, to bude zapojene na tu 90V spiralu! kym som sa spamatal a vsetko vypol trvalo to asi 10 max 15 sekund od zapnutia. Vsetko som rozobral a vybral teleso von. prasknute nebolo a ani spirala prepalena nebola ale povrch spiraly zmenil farbu z lesklej na taku pripalenu. multimetrom som odmeral obe spiraly a veru su zle oznacene z vyroby. no holt robia to len ludia a tiez sa mozu pomylit, ani ma len nenapadlo to pred zapojenim premerat... do buducna mam aspon ponaucenie. kazdopadne kolko teraz vydrzi ta osmahnuta 90V spirala je asi vo hviezdach.
osmahnuta spirala
osmahnuta spirala
spirala 90V
spirala 90V
sppirala 230V
sppirala 230V
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od cipis »

Vsak to vyreklamuj a pozaduj jeste nahradu skody, tj. aspon hodinu prace na vymenu.

Jinak ty spiraly, co mam ja, jsou motane na stridacku, takze jedna spirala je "kolem dokola", ne jen na casti. Presto na dodaku je s vykricnikem zatezovat rovnomerne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mmv
Příspěvky: 225
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od mmv »

a co si tedy představit pod pojmem "rovnoměrně" ?? mít zapnuty obě ???, ale to pak jaksi ztrácí ten prvotní význam
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dražice - topné těleso

Nový příspěvek od cipis »

No beztak ... Je to pojistka výrobce, kdyby to odešlo.
Samozřejmě, že jedu jen na jednu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek