Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Zdravim vas,
Viete poradit aky menic by som mohol vymenit za aktualny Victron 5Kw multiplus? Mam jednofazovy system napojeny stykacovou sadou na trojfazovy 25A istic od elektromera. Ide o to ze chcem vacsi vykon menica a kupa 8kw-10kw Victron je velmi nakladne a pritom realne davaju o dost mensi vykon pri teplote nad 25 stupnov. Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw.
Pripadne dva menice zapojit aby som mal sucet vykonu, dokaze to Affekta AX seria. Mate niekto skusenosti? Baterie mam 3 ks Pylontech U2000B nizko napatove cize aj menic musi byt prisposobeny tymto bateriam. Denna spotreba cca 50Kw takze sa mi stava casto ze sa prepne na trojfazu (sposobuje vypnutie servera a pod), vacsim menicom by som docielil vacsi vykon FTV + gridu a nemuselo by sa 25A casove rele prepnut do trojfazy.
Za kazdu radu som povdacny. Na streche mam 18 panelov na juh a 3 na vychod, 3ks do stringu.
Dakujem
Viete poradit aky menic by som mohol vymenit za aktualny Victron 5Kw multiplus? Mam jednofazovy system napojeny stykacovou sadou na trojfazovy 25A istic od elektromera. Ide o to ze chcem vacsi vykon menica a kupa 8kw-10kw Victron je velmi nakladne a pritom realne davaju o dost mensi vykon pri teplote nad 25 stupnov. Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw.
Pripadne dva menice zapojit aby som mal sucet vykonu, dokaze to Affekta AX seria. Mate niekto skusenosti? Baterie mam 3 ks Pylontech U2000B nizko napatove cize aj menic musi byt prisposobeny tymto bateriam. Denna spotreba cca 50Kw takze sa mi stava casto ze sa prepne na trojfazu (sposobuje vypnutie servera a pod), vacsim menicom by som docielil vacsi vykon FTV + gridu a nemuselo by sa 25A casove rele prepnut do trojfazy.
Za kazdu radu som povdacny. Na streche mam 18 panelov na juh a 3 na vychod, 3ks do stringu.
Dakujem
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
PIP 8048 LC https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-LC.pdf
SW8000 Optisolar http://www.opti-solar.com/english/pt_SP-SW.en.html
SW8000 Optisolar http://www.opti-solar.com/english/pt_SP-SW.en.html
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Alternativně Axperty s paralelní kartou, buď samostatně, nebo rovnou v nějakém setu jako https://www.aliexpress.com/item/15kVA-1 ... 31215.html, ale nevím, jaké napětí dané baterie potřebují.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 285
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Jen blbost nemuze snizeny vykon mnenice zpusobovat baterie kdy ma davat nominalne 25a na baterii a v maxu 50 a.coz by pri trech kusechasi mnelo stacit ale asi je tam vysi teplota dle popisu tak to muze managment trochu krouhat?jen napad
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Cont. output power at 25°C (W) 4000
Cont. output power at 40°C (W) 3700
Proste cez neho nedostanem viac ako su tieto limity. Aby isiel na 4000w, musel by byt niekde v zime
Z kazdej baterky dostanem 25A, tam problem nie je ale nie vtedy ked mam vykon z panelov napr 3000w a pricucne sa baterka do hranice napr 3700 a potom uz len sa pripoji siet ak je vacsi pozadovany odber a to je jeden z dovodov preco potrebujem radu, ktory menic vymenit za Victron alebo k nemu pripojit iny a aky.
Cont. output power at 40°C (W) 3700
Proste cez neho nedostanem viac ako su tieto limity. Aby isiel na 4000w, musel by byt niekde v zime
Z kazdej baterky dostanem 25A, tam problem nie je ale nie vtedy ked mam vykon z panelov napr 3000w a pricucne sa baterka do hranice napr 3700 a potom uz len sa pripoji siet ak je vacsi pozadovany odber a to je jeden z dovodov preco potrebujem radu, ktory menic vymenit za Victron alebo k nemu pripojit iny a aky.
Botas píše:Jen blbost nemuze snizeny vykon mnenice zpusobovat baterie kdy ma davat nominalne 25a na baterii a v maxu 50 a.coz by pri trech kusechasi mnelo stacit ale asi je tam vysi teplota dle popisu tak to muze managment trochu krouhat?jen napad
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
A tu sa smeju z cinskych PJ 5kW a pozeram ze victron to iste.
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba.
Axpert do 10kW idem riesit ja. Uz mam objednane.
Inak pozor na cinske kopie tajwanskych menicov co sa predavaju na ali. Potom sa nedaju reklamovat.
Axpert ma vysoku spotrebu naprazdno, ale 5kW da.
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba.
Axpert do 10kW idem riesit ja. Uz mam objednane.
Inak pozor na cinske kopie tajwanskych menicov co sa predavaju na ali. Potom sa nedaju reklamovat.
Axpert ma vysoku spotrebu naprazdno, ale 5kW da.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
A prečo to neporiešiť 2000 W ongrid pripojenom na baterky + výstup Multiplusu.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g
Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g
Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Nemam ten pocit ze aj axpert. Je to HF a ked idu prebytky + cerpadlo v bazene tak mam aj 6 hodin 2,3kW odber a ide stale bez problemov. Je to axpert 2,4kW.
To iste na 4kW menici, nema problem ist takto trvalo. Mam to odskusane...
To iste na 4kW menici, nema problem ist takto trvalo. Mam to odskusane...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
No ale prečo by menič, ktorý má nižšiu účinnosť a vyššiu vlastnú spotrebu
mal dávať lepšie výsledky pri tej istej teplote, ako menič, ktorý má vyššiu
účinnosť a nižššiu vlastnú spotrebu ? To je predsa proti fyz. zákonom ergo
proti Vesmíru, to by som chcel vidieť na vlastné oči , že by Vesmír išiel
sám proti sebe ? Ergo neplatí zákon zach. informácie ergo zákon zach. energie ?
mal dávať lepšie výsledky pri tej istej teplote, ako menič, ktorý má vyššiu
účinnosť a nižššiu vlastnú spotrebu ? To je predsa proti fyz. zákonom ergo
proti Vesmíru, to by som chcel vidieť na vlastné oči , že by Vesmír išiel
sám proti sebe ? Ergo neplatí zákon zach. informácie ergo zákon zach. energie ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Jestli to nebude tím, že Victron má výkon 5kVA a ne 5kW. Takže Victron na rozdíl od většiny čínských výrobců nelže!mobilik píše:A tu sa smeju z cinskych PJ 5kW a pozeram ze victron to iste.
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Určite lacnejšie vyjde priviesť k Victronu chladný vzduch, ako kupovať nový menič.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Pani, je to tak ako pisem. Kiwi, mas taky menic doma? Skusal si ho? Ja ano a to co pisem plati. Trvalo dokaze davat svoj menovity vykon v pohode.
Mam to otestovane. Odporova zataz+cerpadlo na hranici a ide to tak.
Akpert je sice taiwan ma vysoku spotrebu, ale nieje to az taky zly menic.
Nebudte uzkoprsy a nepozerajte vzdy len na victron ako na spasu sveta pls...
Victron je dobry nezhazdujem ho, len pisem svoje skusenosti a dodavam ze to iste roby aj PJ. Ci to nebude trafom ktore sa casom prehreje.......
A vidiet si to este mohol, prevadzkoval som ho takto rok. Momentalne uz nieje, cakam na nove axperty. Potom kludne mozes prist ukazem ti to.
Mam to otestovane. Odporova zataz+cerpadlo na hranici a ide to tak.
Akpert je sice taiwan ma vysoku spotrebu, ale nieje to az taky zly menic.
Nebudte uzkoprsy a nepozerajte vzdy len na victron ako na spasu sveta pls...
Victron je dobry nezhazdujem ho, len pisem svoje skusenosti a dodavam ze to iste roby aj PJ. Ci to nebude trafom ktore sa casom prehreje.......
A vidiet si to este mohol, prevadzkoval som ho takto rok. Momentalne uz nieje, cakam na nove axperty. Potom kludne mozes prist ukazem ti to.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
No jestli je hlavní spotřeba přes den, tak bych místo MPPT použil normální on-grid měnič na výstupu AC-OUT MultiPlusu (HUB-2). Potom by vyrobená energie z FVE nemusela procházet přes MultiPlus ale sečetl by se výkon obou zdrojů.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Keď raz budem bohatý a zdravý, tak si kúpim Victron aj Axpert, dám ich vedľa
seba a budem ťahať 4000 W s cos fi = 0.8 a uvidíme, ktorý skor vypne na preťaženie
seba a budem ťahať 4000 W s cos fi = 0.8 a uvidíme, ktorý skor vypne na preťaženie
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Kiwi v prilohe mas meranie, naryhlo som nasiel len dva nahlady, zial nemam cas to zlozito vyhladavat, ale aj to staci ako dokaz ze axpert s tym nema problem...
Podotykam je to 2,4kW model.
1. obrazok je ako ide na 2,1kW viac ko dve hodiny
2. obrazok ide na hranici svojho maxima, zial tam mi uz termostat vypinal bojler, ale ide to v pohode.
EDIT 1: Este musim napisat ze v technickej miestnosti mam stale cez 30°C, ak je bojler na 72°C tak aj 35°C a axpert mi nikdy nevypadol, na prehriatie a podobne, aj ked ventilatory hucia na plno. Je to ina topologia menica.
Kiwi nezahovaraj, realita je trosku ina a zial mrcis na nieco s cim nemas ziadne skusenosti.
Pozry si meranie. Aj ked viem ze aj tam nieco najdes a budes spekulovat.
Podotykam je to 2,4kW model.
1. obrazok je ako ide na 2,1kW viac ko dve hodiny
2. obrazok ide na hranici svojho maxima, zial tam mi uz termostat vypinal bojler, ale ide to v pohode.
EDIT 1: Este musim napisat ze v technickej miestnosti mam stale cez 30°C, ak je bojler na 72°C tak aj 35°C a axpert mi nikdy nevypadol, na prehriatie a podobne, aj ked ventilatory hucia na plno. Je to ina topologia menica.
Kiwi nezahovaraj, realita je trosku ina a zial mrcis na nieco s cim nemas ziadne skusenosti.
Pozry si meranie. Aj ked viem ze aj tam nieco najdes a budes spekulovat.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
No skúsenosť mám s Victronom, že ťahá celý deň 1300 a v zime dá 1800
a má 1600 VA, takže ak aj Axpert toto dokáže, tak je to OK.
Ale verím reálnym veciam, nie výmyslom, že niečo s 90 až 93 %
úč. sa lepšie chladí pri rovnakých podmienkach, ako s 96 %-nou éta.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 90 % úč. 555 W.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 96 % úč. 208 W.
Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že 555 < 208.
a má 1600 VA, takže ak aj Axpert toto dokáže, tak je to OK.
Ale verím reálnym veciam, nie výmyslom, že niečo s 90 až 93 %
úč. sa lepšie chladí pri rovnakých podmienkach, ako s 96 %-nou éta.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 90 % úč. 555 W.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 96 % úč. 208 W.
Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že 555 < 208.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Presne som toto cakal.
Ako som pisal v miestnosti je aj kludne 35°C a ide to v pohode. Tak ty ver svojej fyzike a ja budem verit svojmu Taiwanskemu meniu, ktory za lacne peniaze poriesi elektrinu aj ked z nizsou ucinnostou a bez modrej farby.
Kiwi je rozdiel LF a HF v HF sa nepriehrieva velke trafo, ale to ti fyzika nepovie.
Sorry
Ako som pisal v miestnosti je aj kludne 35°C a ide to v pohode. Tak ty ver svojej fyzike a ja budem verit svojmu Taiwanskemu meniu, ktory za lacne peniaze poriesi elektrinu aj ked z nizsou ucinnostou a bez modrej farby.
Kiwi je rozdiel LF a HF v HF sa nepriehrieva velke trafo, ale to ti fyzika nepovie.
Sorry
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Tak tohle obecně neplatí. 4kW Axpert dává trvale 4500W a to v zimě nebyl. A jsou zapojovat paralelně když má člověk dost baterek.rottenkiwi píše:A prečo to neporiešiť 2000 W ongrid pripojenom na baterky + výstup Multiplusu.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g
Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Tak keď sa im to trafo menej hreje, ergo má menšie tep. straty, tak prečo ten menič
nemá vačšiu úč. ako 0.95, nemá menšiu kĺudovú spotrebu ako 20 W a nemá prijateĹný
rozsah napatia, napr. 18 až 34 V pre 24 resp. 36 až 67 V pre 48 V systém ?
Prečo tam poriadne nefunguje nabíjanie, keď každý sa tu radí, prečo mu Axpert
nenabíja tak, ako tvrdí niekto, kto je autorom manuálu ?
To že som nemal Axpert doma, neznamená že som si nepozrel 1000-ky videí po svete,
kde ľudia robili presné merania a porovnávali svoje merania s tvrdením v manuáli
a realita bola taká, že manuál klamal v prospech výrobcu.
Nie som za Victron, ani proti Axpertu. Som za presné merania.
nemá vačšiu úč. ako 0.95, nemá menšiu kĺudovú spotrebu ako 20 W a nemá prijateĹný
rozsah napatia, napr. 18 až 34 V pre 24 resp. 36 až 67 V pre 48 V systém ?
Prečo tam poriadne nefunguje nabíjanie, keď každý sa tu radí, prečo mu Axpert
nenabíja tak, ako tvrdí niekto, kto je autorom manuálu ?
To že som nemal Axpert doma, neznamená že som si nepozrel 1000-ky videí po svete,
kde ľudia robili presné merania a porovnávali svoje merania s tvrdením v manuáli
a realita bola taká, že manuál klamal v prospech výrobcu.
Nie som za Victron, ani proti Axpertu. Som za presné merania.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Tisícve řečí nanic. Dej sem výpis z konfigurace z VEConfigure, sděl co spotřebuje 30kW denně, jestli je to nepřerušovaná spotřeba jestli ano jaká je hodnota spotřeby ve W minimální, jaká maximální, pokud máš přehřátý měniře protože jsou umístěny v horku, stačí přeci aktivovat jedno relé co menič má a spouštět turbínu nebo ventilátor který celý prostor s měniči ochlazuje lépe, atd, atp. Měnit Victrony za něco jiného lze, ale proč nevycházet z možných nasekaných instalačních nebo konfiguračních chyb které stejnak u druhých měničů budou zase.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 724 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 6 Odpovědi
- 1672 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teapack
-
- 7 Odpovědi
- 1259 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 11 Odpovědi
- 1343 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lemra79
-
-
Sem náhodou narazil na tuhle výkonnější verzi na 24v
od diablo007 » » v Axpert
Sem náhodou narazil na tuhle výkonnější verzi na 24v
- 1 Odpovědi
- 621 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-