Poškodenia na FVE po burke
Ahojte,
chcem sa opytat, či mate po dnesnej burke nejake poskodenia na FVE?
Mne o 11:05 grid meter ET340 zrejme dostal šupu na vstupe z DS a zrejme sa zacykloval, preblikava zelena a cervena LED a system ho ani nevidi.
Grid meter nema este ani 5 mesiacov, neviem ci by mi uznali reklamaciu ak to bolo poskodene prepatim !?
Opalene ani začmudene nie je nic, no problem je aj v tom, ze nemam na vstupe DS ziadnu prepatovu ochranu, asi uz to bude v tychto burkach nevyhnutnost.
Prikladam video co robi Grid meter: https://www.youtube.com/watch?v=HUvl_tjD9_g
chcem sa opytat, či mate po dnesnej burke nejake poskodenia na FVE?
Mne o 11:05 grid meter ET340 zrejme dostal šupu na vstupe z DS a zrejme sa zacykloval, preblikava zelena a cervena LED a system ho ani nevidi.
Grid meter nema este ani 5 mesiacov, neviem ci by mi uznali reklamaciu ak to bolo poskodene prepatim !?
Opalene ani začmudene nie je nic, no problem je aj v tom, ze nemam na vstupe DS ziadnu prepatovu ochranu, asi uz to bude v tychto burkach nevyhnutnost.
Prikladam video co robi Grid meter: https://www.youtube.com/watch?v=HUvl_tjD9_g
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
zatial vsetko vo výstavbe...
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poškodenia na FVE po burke
Zkus to reklamovat, a nechlub se, že nemáš přepěťovku, možná pár dní počkej... Přepěťovka T1+T2 se dá pořídít od cca 3500Kč, to není zas taková investice, ale chce to hlavně uzemnění a pospojování, prostě komplexní řešení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3342
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poškodenia na FVE po burke
presne jak pise kodl. A velkej bacha taky na soubehy vodicu pred a za prepetovkou a zemnicich vodicu kudma to tece do zeme. Letos byl zasah cca 200m ode me a ani nevim kudma to vletelo ke me ale optocleny na seriove komunikaci a nejaky smd v modemu doslova na uhel + jeden mppt victron. Soubehy jsou nejhorsi u tenkych vodicu na komunikaci bo maji vetsi impedanci ....
-
- Příspěvky: 374
- Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
- Bydliště: Blízko Senec, SVK
Re: Poškodenia na FVE po burke
Nastastie sa to nejako prebralo, nechal som to dlhsie vypnute, dnes rano som zapol a chvalabohu to nabehlo , snad to nema ziadne poskodenie ktore sa prejavy neskor.
Ale dnes urcite kupim prepatovku a pospojujem to.
Ano, to viem ze vodice v subehu s inymi vodicmi vedia narobit paseku, no niekedy to v rozvadzaci je problem zapojit mimo subeh.
Ako mate istene viacere sringy panelov, kazdy namostatne alebo centralne s jednej zbernice kde sa stringy spajaju a odtial smer regulator?
Mate prepatovky aj na vstupe a vystupe z menicov?
Ale dnes urcite kupim prepatovku a pospojujem to.
Ano, to viem ze vodice v subehu s inymi vodicmi vedia narobit paseku, no niekedy to v rozvadzaci je problem zapojit mimo subeh.
Ako mate istene viacere sringy panelov, kazdy namostatne alebo centralne s jednej zbernice kde sa stringy spajaju a odtial smer regulator?
Mate prepatovky aj na vstupe a vystupe z menicov?
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
zatial vsetko vo výstavbe...
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poškodenia na FVE po burke
Nejlépe tak, že přepěťovka je na místě, kde kabel vstupuje do rozvodnice. Ale stejně často vede minimálně další metr v souběhu s ostatními. Kam a jak přepěťovky už se řešilo mnohokrát, jsou zde i obrázky a odkazy, zkus to pohledat...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Ako minimalizovať škody pri extrémnej slnečnej búrke?
od miroc » » v Ostatní
Ako minimalizovať škody pri extrémnej slnečnej búrke?
- 35 Odpovědi
- 2959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-