Prepetovka? Lze pouzit?
Ahoj,
dostalo se mi do ruky dvou kousku nejspise prepetovych ochran.
Jedna je velka z telekomunikaci (z krabice na srazu u Volenteho, kterou privezl Dagus, timto mu dekuji ), zda se to bejt celkem slusne, vevnitr je hromada varistoru
Dalo by se to pouzit jako prepetova ochrana celeho domu do hlavniho rozvadece?
A dale tu mame: Jedna se o prepetovou ochranu, ktera byla urcena pro LED svitidla. Sla by pouzit k ochrane napriklad tepelneho cerpadla nebo vstupu axperta?
Zde jsou fotky navodu:
Diky za nazor
dostalo se mi do ruky dvou kousku nejspise prepetovych ochran.
Jedna je velka z telekomunikaci (z krabice na srazu u Volenteho, kterou privezl Dagus, timto mu dekuji ), zda se to bejt celkem slusne, vevnitr je hromada varistoru
Dalo by se to pouzit jako prepetova ochrana celeho domu do hlavniho rozvadece?
A dale tu mame: Jedna se o prepetovou ochranu, ktera byla urcena pro LED svitidla. Sla by pouzit k ochrane napriklad tepelneho cerpadla nebo vstupu axperta?
Zde jsou fotky navodu:
Diky za nazor
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
Nikdo nic? Ani kodl69 nebo Kybos?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
U té dehn máš jasně napsaný jištění 16A. takže jako hlavní ne. navíc je to jenom T2, ppotřebuješ min. T1+T2. Na hujavey je taky napsaný 16A. Navíc je průchozí, normální přepoěťovka se připojuje paralelně. A jestli je to ochrana před bleskem nebo přepětím a při jakém tvaru vlny je těch 25kA a 1.5kV se tam taky nepíše.
Důležitá součást ochrany proti přepětí je platná revizní zpráva a pojištění. S tímhle nevím, jak toho dosáhnout.
Pokud máš k baráku přívod nadzemním vedením, potřebuješ přepěťovku T1 s proudem 75kA (3x25kA, 25kA se počítá na vodič PEN, a je to celkem 100kA, což je "normovanej blesk") třeba https://www.e1.cz/produkt/1152690-svodi ... c-?t=popis
Pokud si tam dáš nějakou 12.5kA, tak shoří při první bouřce a úderu kilometr od baráku...
třeba https://www.e1.cz/produkt/1159540-svodi ... 30?t=popis což prej stačí , pokud jsi připojenej z kabelovejch rozvodů.
Důležitá součást ochrany proti přepětí je platná revizní zpráva a pojištění. S tímhle nevím, jak toho dosáhnout.
Pokud máš k baráku přívod nadzemním vedením, potřebuješ přepěťovku T1 s proudem 75kA (3x25kA, 25kA se počítá na vodič PEN, a je to celkem 100kA, což je "normovanej blesk") třeba https://www.e1.cz/produkt/1152690-svodi ... c-?t=popis
Pokud si tam dáš nějakou 12.5kA, tak shoří při první bouřce a úderu kilometr od baráku...
třeba https://www.e1.cz/produkt/1159540-svodi ... 30?t=popis což prej stačí , pokud jsi připojenej z kabelovejch rozvodů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
Ten DEHN jsem myslel primo na tepelne cerpadlo, jako posledni ochranu. Je jisteny 16A jisticem (co na tom ze vydrzi hodinu tlacit 20A ), ma sice max proud 20A, ale SW ho mam omezene. Nikoliv na cely dum (je jednofazova).
Ono paradoxne cely dum ma 3x16A jistic.
Vedeni k domu je v zemi. jestli nekde pobliz vede vzduchem netusim.
Ten huavej kdyz rozeberu, tak ty vstupni a vystupni svorky jsou spojene spolu pres nejake Indukcnosti (resp cerne valecky oznacene L1, L2......
Viz fotky: Pokud to dobre chapu tan DEHN mohu na cerpadlo dat, nic se tim nezkazi... s tim ze zasah blesku neprezeije ani ochrana ani cerpadlo, ale pri nejakem mensim prepeti siti by zafungovat mohla, toho sem si vedom.
U toho huaveje premyslim nad vyuzitim.... Nedelam si iluze ze mi to zachrani barak, pri zasahu blesku do trafa, ale mohlo by to odfiltrovat mensi provozni prepeti?
Ono paradoxne cely dum ma 3x16A jistic.
Vedeni k domu je v zemi. jestli nekde pobliz vede vzduchem netusim.
Ten huavej kdyz rozeberu, tak ty vstupni a vystupni svorky jsou spojene spolu pres nejake Indukcnosti (resp cerne valecky oznacene L1, L2......
Viz fotky: Pokud to dobre chapu tan DEHN mohu na cerpadlo dat, nic se tim nezkazi... s tim ze zasah blesku neprezeije ani ochrana ani cerpadlo, ale pri nejakem mensim prepeti siti by zafungovat mohla, toho sem si vedom.
U toho huaveje premyslim nad vyuzitim.... Nedelam si iluze ze mi to zachrani barak, pri zasahu blesku do trafa, ale mohlo by to odfiltrovat mensi provozni prepeti?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
Tepelne cerpadlo ma elektroniku takze skor T2+T3, ale pre dobry pocit tam mozes dat ten DEHN. Kazdopadne doporucujem si najskor nacita info o pouziti prepatovej ochrany.Samotna prepatovka bez spravneho zapojenia moze spravit viac skody ako uzitku. Nejake orientacne info (prebrate z katalogu)
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
prave nechci si udelat vic skody nez uzitku. TC ma na vstupu varistory, takze nejakou uplne zakladni ochranu ma, rikal jsem si ze pripojit ten DEHN by mohlo pomoci, ze v pripade mensiho prepetoveho razu ten, projde do PE vodice a skrze rozvadec do zeme.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
Doporucil by som si stiahnut Knizka od DEHN a tam je podrobnejsie info , myslim ze strana 16. Je to sice site na ich vyrobky ale princip je rovnaky. Najprv sa musia osetrit vsetky prestupy z objektu, potom sa doplnaju ochrany vo vnutri podla jednotlivych zon.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
jenom upřesnění: http://www.kniska.eu/ -tamje o hromosvodech a přepětí prakticky všecko.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 1822 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 16 Odpovědi
- 3409 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra
-
-
Lze použít na měření stringu??
od Tomka » » v Automatizace, měření, statistiky
Lze použít na měření stringu??
- 22 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pekoz
-
-
- 1 Odpovědi
- 356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 46 Odpovědi
- 4200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente