Pravidelná revize FV elektrárny
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Pravidelná revize FV elektrárny
Jako pro vše kolem nás, i pro FV elektrárny existují nějaké předpisy, které by měl majitel daného zařízení naplňovat. U FV elektrárny to jsou požadavky na pravidelnou revizi - snad ve lhůtách max. 4 roky, doporučují se roky 2.
Setkal se někdo s případem, kdy byla revize vyžadována? Možná je rozdíl mezi tím, když si FV elektrárnu postavím jako (polo)ostrov bez přetoků a bez úředničiny a tím, když žádám např. o dotaci, nebo chci dodávat přebytky do sítě. Pak by mohl úředník, nebo distributor něco takového požadovat. Popřípadě pojišťovák, poskytovatel hypotéky? Orientační cenu jsem někde viděl kolem 2000,-Kč.
Požadavek na revize dle http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... axe--10469:
Revizní lhůta malé fotovoltaické elektrárny není určena ani v ČSN 33 2000-7--712:2006 (Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy), ani není jednoznačně stanovena v ČSN 33 2000-6:2007 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize), která platí pro revize elektrických instalací.
V ČSN 33 2000-6:2007 je stanoveno, že lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. To jsou tedy okolnosti, které by při stanovení revizní lhůty měly být určeny již v rámci projektové přípravy daného zařízení nebo instalace.
Jako určité vodítko při stanovení lhůt mohou sloužit konkrétní lhůty stanovené v ČSN 33 1500:1991 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení). V tab. 1 a v tab. uvedené v příloze 2 této normy je stanovena pro elektrická zařízení provozovaná v prostředí venkovním (nověji vně budovy) čtyřletá lhůta pro vykonávání pravidelných revizí. To je tedy lhůta, která by podle našeho názoru neměla být překročena ani pro pravidelné revize malých fotovoltaických elektráren. Pro začátek ovšem doporučujeme lhůtu první revize zkrátit např. na dva roky, aby se zjistilo, jak je zařízení opotřebované. Podle konkrétního stavu zařízení se pak rozhodne, zda postačí lhůta následujících pravidelných revizí čtyři roky nebo zda je třeba ji zkrátit. Zkrácení revizní lhůty si ovšem může vyžádat na základě uvážení revizního technika i stav (opotřebování) zařízení (elektrárny) v průběhu jeho užívání.
Povinnost vykonávat pravidelné revize fotovoltaické elektrárny na soukromém objektu (pro který se pravidelné revize nepředepisují) vyplývá z toho, že elektrická energie je tomu, kdo ji vykupuje, dodávána v rámci smluvních vztahů opírajících se o energetický zákon a navazující předpisy, které vyžadující, aby elektrické zařízení bylo udržováno ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám.
Setkal se někdo s případem, kdy byla revize vyžadována? Možná je rozdíl mezi tím, když si FV elektrárnu postavím jako (polo)ostrov bez přetoků a bez úředničiny a tím, když žádám např. o dotaci, nebo chci dodávat přebytky do sítě. Pak by mohl úředník, nebo distributor něco takového požadovat. Popřípadě pojišťovák, poskytovatel hypotéky? Orientační cenu jsem někde viděl kolem 2000,-Kč.
Požadavek na revize dle http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... axe--10469:
Revizní lhůta malé fotovoltaické elektrárny není určena ani v ČSN 33 2000-7--712:2006 (Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy), ani není jednoznačně stanovena v ČSN 33 2000-6:2007 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize), která platí pro revize elektrických instalací.
V ČSN 33 2000-6:2007 je stanoveno, že lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. To jsou tedy okolnosti, které by při stanovení revizní lhůty měly být určeny již v rámci projektové přípravy daného zařízení nebo instalace.
Jako určité vodítko při stanovení lhůt mohou sloužit konkrétní lhůty stanovené v ČSN 33 1500:1991 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení). V tab. 1 a v tab. uvedené v příloze 2 této normy je stanovena pro elektrická zařízení provozovaná v prostředí venkovním (nověji vně budovy) čtyřletá lhůta pro vykonávání pravidelných revizí. To je tedy lhůta, která by podle našeho názoru neměla být překročena ani pro pravidelné revize malých fotovoltaických elektráren. Pro začátek ovšem doporučujeme lhůtu první revize zkrátit např. na dva roky, aby se zjistilo, jak je zařízení opotřebované. Podle konkrétního stavu zařízení se pak rozhodne, zda postačí lhůta následujících pravidelných revizí čtyři roky nebo zda je třeba ji zkrátit. Zkrácení revizní lhůty si ovšem může vyžádat na základě uvážení revizního technika i stav (opotřebování) zařízení (elektrárny) v průběhu jeho užívání.
Povinnost vykonávat pravidelné revize fotovoltaické elektrárny na soukromém objektu (pro který se pravidelné revize nepředepisují) vyplývá z toho, že elektrická energie je tomu, kdo ji vykupuje, dodávána v rámci smluvních vztahů opírajících se o energetický zákon a navazující předpisy, které vyžadující, aby elektrické zařízení bylo udržováno ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidelná revize FV elektrárny
Pokud mohu trochu přispět,kamarád má na dotaci elektrárnu a dodává i do sítě,loni na podzim mu odešel měnič po 6 letech,dal ho opravit,a pokud vím měl akorát výchozí revizi a od té doby žádnou...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 802 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 2 Odpovědi
- 1859 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xjavor09
-
- 6 Odpovědi
- 507 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jik69
-
- 1 Odpovědi
- 836 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 51 Odpovědi
- 4962 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69