Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Kdosi na fóru (myslím "jahodovák") mi poradil použití měniče Axpert. Konkrétně typ Axpert VM II 24V 3000W PF1. Rozleželo se mi v hlavě, že by to nemusel být špatný nápad. Vysokonapěťový 3kW regulátor + měnič + přisosávač z DS, a to vše za příznivých 15 tis. Zajímalo by mě, jaké máte kdo s Axpertem zkušenosti pokud jde o poruchovost. Než něco koupím, tak se ptám.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
chataři chataři.... mám 2 x PIP 5048 MK, vyrobil přes 2 MWh a makaj jako víno jediný co je třeba znát je vlastní spotřeba...65 W není málo
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ten "muj" měnič má v "datashitu" napsanou spotřebu: - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W). To není až taková hrůza, myslím.
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W). To není až taková hrůza, myslím.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1778
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
pouzivam 3 axpery v rezimu UPS, mam modely 1600W,2400W a zde zmineny 3000W. Vsechny funguji na jednicku a nahrazuji s nima stare APC ups. Hlavni vyhoda pro me proti UPS je konfigurace baterii... muzu jet na to co zrovna sezenu na bazaru, kdyz nic nemam beru olovo, kdyz nejake baterie jsou prechazim na ne, protoze na olovo neni spoleh. Olovo v ups stoji a potom najednou kdyz je treba nefunguje.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
chatař> a ty stíny na panely máš pořešené na ten vysokonapěťový string panelů? Budeš dávat panely jinde,nebo jen těžit po určitý čas co nebude ani jeden ve stínu? U té 24/3000W verze bude prázdná spotřeba okolo 30W,účinnost najdeš na pár měřených měničích ve vláknu "Skutečné zkušenosti s měniči"
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Zajímavé je, že pro toho Axperta VM II 24V 3000W PF1 olovo právě doporučují. Použití baterie LiFePO nutno prý konzultovat s prodejcem. Asi kvůli nabíjecímu napětí.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
chataři. nechci tě do ničeho nutit ale právě jak psal marko. není lepší použít 3048MK s 145V vstupem čili máš jen 3S 60 čl. to znamená nasekáš panely po třech a valíš. no a za rok až vyšetříš z důchodu nebo koupíš od někoho znás 3 panely po 1500 kus tak to tam sekneš a je to ? a nebo ti to někdo koupí k vánocům ? ta variamilita je daleko větší než u HV stringu !! a pozor na stíny.. překryje ti libovolný stín 2 články a jsi v haji výkon maličký
Potřemýšlej než koupíš !!!
Potřemýšlej než koupíš !!!
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Stíny budou pořešené, až soused nechá porazit dvě soušky na svým pozemku. Chystá se k tomu, ale má problém: nikdo mu to nechce pokácet zadarmo, a ještě odklidit. Přepojovat panely na střeše se sklonem 55st. se mi hrubě nechce, stačí vzpomínky na to, jak jsem je montoval. Ale i tak ty stíny jsou jen od podzimu a později odpoledne, když slunce klesá k obzoru. Nic fatálního.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Aexperty mám doma dva v provozu přez léto a jeden v zimě,první je z roku 2013 a druhý 2015,třetí je v záloze kdyby něco,zatím žádná porucha ani zádrhel,mladej je má teprve nedávno,první necelý rok a ten vysokonapětový jen pár dní,takže nemohu hodnotit,za mě spolehlivé a robustní mašinky,kolikrát jedou i víc než mají v popisu,sice jen desítky minut ale ustojí to,jen trochu pískají ,pokud náhodou sepne ještě něco,například vodárna,tak jen vypadne a za 15 sekund sám naběhne...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Dík za pozitivní zprávy. Chceš říct, že ten 3kW měnič by si poradil s mým motorem vodárny 1,1kW? Anebo máš na vodárně slabší motor?jahodovák píše:Aexperty mám doma dva v provozu přez léto a jeden v zimě,první je z roku 2013 a druhý 2015,třetí je v záloze kdyby něco,zatím žádná porucha ani zádrhel,mladej je má teprve nedávno,první necelý rok a ten vysokonapětový jen pár dní,takže nemohu hodnotit,za mě spolehlivé a robustní mašinky,kolikrát jedou i víc než mají v popisu,sice jen desítky minut ale ustojí to,jen trochu pískají ,pokud náhodou sepne ještě něco,například vodárna,tak jen vypadne a za 15 sekund sám naběhne...
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Mam starsi axpert pip2424hs, cele leto kazdy den zohrieva bojler 2kW+filtracia bazenu 400W, takze ide na maximum od rana do vecera. Doteraz to zvlada krasne 4 roky a som s nim velmi spokojny.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Já mám na vodárně motor 1,5 kw a bez problémů,musím jen poznamenat,že mám modely na 48voltů a 4 kw,staršího provedení,na 24 voltů má mladej,vodárnu na to zatím nemá napojenou,takže nemohu potvrdit,ale jede na to pračku,lednici,domácí pekárnu,indukční desku a vše ostatní,na vodárnu ještě nedošlo,musí se předělat vedení..takže až k němu pojedu,můžem to zkusit připojit přez prodlužovák,jinak mě to k té vodárně utáhne i rychlovarku ..chatař píše:Dík za pozitivní zprávy. Chceš říct, že ten 3kW měnič by si poradil s mým motorem vodárny 1,1kW? Anebo máš na vodárně slabší motor?jahodovák píše:Aexperty mám doma dva v provozu přez léto a jeden v zimě,první je z roku 2013 a druhý 2015,třetí je v záloze kdyby něco,zatím žádná porucha ani zádrhel,mladej je má teprve nedávno,první necelý rok a ten vysokonapětový jen pár dní,takže nemohu hodnotit,za mě spolehlivé a robustní mašinky,kolikrát jedou i víc než mají v popisu,sice jen desítky minut ale ustojí to,jen trochu pískají ,pokud náhodou sepne ještě něco,například vodárna,tak jen vypadne a za 15 sekund sám naběhne...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Čerpadlo 1,1kW na vodárně dá levou zadní i s 1,5kW bojlerem. Aspoň u mne. PIP3024MSXE.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Tak to jsou samé pozitivní zprávy. Ještě by mě v souvislosti s částečným zastíněním panelů zajímala jedna věc. Jestli si s tím MPPT Axperta poradí stejně jako MPPT u Sitona, anebo hůř, případně líp. Mám samé záludné otázky.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
jelikož siton neznám,tak nemohu tušit ale u mladého po zapojení na panely to chodí bez problémů,do vody nedalo skoro nic,bylo to zapojeno napřímo,ale přez ten měnič to docela dost začalo nabíjet nicd baterky a tím pádem to o mnoho prodloužilo provoz na baterky a nemusel přepínat na sít...jelikož je pod kopcem v zimě tam moc přímé slunce nejde,jen pár minut,ukazoval měnič nabíjení od 20 watů,a když se rojasnilo víc,pomalu vzkon stoupal,dokonce pokud bylo skoro temno to ukazovalo výkon,po chvíli nic a po nabití kondíků zas a to se stále opakuje než zacne svítit víc,to se jen mění podle osvitu...víc nemohu říct,je zapojen jen krátce...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1778
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
já jsem dnes měnil baterie u 2400W/3000VA modelu. Po odpojení lifepa (pujde jinam kde je mraz) jsem chtel v klidu zapojit liion a zacalo to piskat chybu a mala serverovna zhasla. Zacal jsem trochu nadavat, protoze tato akce mela byt bez vypadku ne s takovym masakrem. Nakonec se ukazalo ze bylo spatne pripojene privodni N - melo jen letmy kontakt. Kdyz jsem to zapinal, tak hlavni jistic (25A) to vyrazilo, ale 2400W axpert to zvladl rozjet (prakticky jen pulsni zdroje jako zatez). Takze se to rozbehlo z baterky, a potom uz jsem nahodil jistic a vse v pohode. Je to neuveritelne robustni masinka...
Co se tyka nastaveni napeti tak maximum nahore to umi 29,2V - coz je 4,17V pro 7S liion, nebo 3,65V pro 8s lifepo. Osobne jej mam s liion nastaveny na 28,7V. Pro lifepo jsem mel odpojeni nastavene na 23V a pro liion ted na 21V. (v obou pripadech tam tece asi 50A, ktere zpusobi cca 0,5V ubytek na vedeni)
Jediny problem je trochu s nicd, protoze ty je potreba obcas lehce provarit a pro 20 clanku (24V) je 29,2V asi malo. Tam neni spatne uvazovat o snizeni poctu na 19 clanku.
Co se tyka nastaveni napeti tak maximum nahore to umi 29,2V - coz je 4,17V pro 7S liion, nebo 3,65V pro 8s lifepo. Osobne jej mam s liion nastaveny na 28,7V. Pro lifepo jsem mel odpojeni nastavene na 23V a pro liion ted na 21V. (v obou pripadech tam tece asi 50A, ktere zpusobi cca 0,5V ubytek na vedeni)
Jediny problem je trochu s nicd, protoze ty je potreba obcas lehce provarit a pro 20 clanku (24V) je 29,2V asi malo. Tam neni spatne uvazovat o snizeni poctu na 19 clanku.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Na to je právě dobrý ten MSXE, má napětí až 31V, vypínací snad dokonce 33V.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Dík za info. Takže to jede uspokojivě. Tak to je jasné, že panely zapojené napřímo k bojleru jedou jen při maximálním osvitu. Přijde mráček, a konec radosti. Taky jsem si chvíli s tou myšlenkou na začátku pohrával, ale jak jsem si o tom něco málo přečetl, vykašlal jsem se na to a objednal Sitona.jahodovák píše:jelikož siton neznám,tak nemohu tušit ale u mladého po zapojení na panely to chodí bez problémů,do vody nedalo skoro nic,bylo to zapojeno napřímo,ale přez ten měnič to docela dost začalo nabíjet nicd baterky a tím pádem to o mnoho prodloužilo provoz na baterky a nemusel přepínat na sít...jelikož je pod kopcem v zimě tam moc přímé slunce nejde,jen pár minut,ukazoval měnič nabíjení od 20 watů,a když se rojasnilo víc,pomalu vzkon stoupal,dokonce pokud bylo skoro temno to ukazovalo výkon,po chvíli nic a po nabití kondíků zas a to se stále opakuje než zacne svítit víc,to se jen mění podle osvitu...víc nemohu říct,je zapojen jen krátce...
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ale kdeže,jede to v souladu s osvícením panelů,jen to má jednu nevýhodu,pokud by došlo k přehátí boileru nad stanovenou mez,rozepnutí termostatu by znamenalo jeho destrukci obloukem,takže by byla potřeba jeho výměna,bez termostatu a havarijního termostatu by boiler provozoval jen sebevrah,výbuch přehřátého boileru dovede vážnš poškodit i bytelnou stavbu...jen v zimě ten výkon je tak malý,že na vodu nestačil ale na podporu druhého pole to je už dvojnásobný výkon a v létě,pokud nepojede krb,který v pohodě vytopí barák i ohřeje vodu,bude přepnut i s měničem na ten boiler,není to žádný drobek,je jen 500 litrů,má to tu výhodu,že když 3 dny nesvítí,stále je dostatek teplé vody...navíc ho lze použít i na temperování v době nepřítomnosti...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1778
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
kdybych řešil přebytky z FVE řešil bych je dvojitym suchym telesem (AC pro ohrev ze site a DC pro napeti baterie) a spinani bych si udelal pres mosfety / arduino. Je to opet trochu kuteni a vlastniho pristupu a chapu ze to neni pro kazdeho, ale je to velice levne a dlouhodobe reseni. Jen nevim jak bych resil havarijni termostat, ale to jsme zase trosku mimo tema.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
od msimku » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
- 21 Odpovědi
- 5282 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
-
-
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
- 13 Odpovědi
- 2509 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marcus81
-
-
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 3 Odpovědi
- 681 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brana
-
-
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
- 5 Odpovědi
- 558 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cejaku
-