Axpert paralelně

Měniče Axpert
Jeade
Příspěvky: 8
Registrován: stř dub 15, 2020 11:50 am

Axpert paralelně

Příspěvek od Jeade »

Ahoj chci se zeptat mám ostrovní elektrárnu
- FW -2KV 12v 250w polykrystal serioparalelně 2x4
- baterie warta 12v 260ah propojené na 48v
- 2x měnič Axpert 5048MG ty bych chtěla zapojit paralelně do JEDNÉ SILNÉ FÁZE.
Jde mi o to jak to vše pospujuji ty měniče? Namontuji paralelní karty a propojím všechny kabely u měničů to celkem chápu.

1) Baterii musím vést jako 1 zdroj do obou měničů čili rozdvojku pro kabel 25 mm očka nebo krabici jak z plusu tak z mínusu na oba měniče? :?:

2) To samé platí pro FW pole nebo to mohu zapojit jen na 1 měnič? :?:

3) Kolik my ty dva paralelně propojené měniče utáhnou panelů? Tam se výkon také sčítá (=32) nebo regulují dohromady (16) panelů. :?:

děkuji všem za odpovědi, Andrea
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od josse »

Je to tak.
Panely do každého až 3.6kWp, tedy 2x3.6kWp. Není nutné aby byly do obou měničů.

Ten 25mm2 od baterek mi přijde tenký a baterka slabá. Na jeden měnič, natož na dva...

Doporučuju pro každý měnič pojistku, průřez podle délky. 25mm2 do 1m. K baterce tedy 50mm2 do 1m.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od diablo007 »

Parametr panelů mí přijde divne napětí 12V mi nesedíj nebyla by fotka štítků nebo správně napsat parametry. Každý ten měnič ma v návodu schémata zapojení doporučuji nastudovat. jinak ty panely stačí napojit na ten jeden měnič každý by měl zvládnout 4kwp.
panpepe
Příspěvky: 18
Registrován: ned lis 12, 2017 5:04 pm

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od panpepe »

Osobně mám měniče PIP 5048MG - měly by to být ty samá.

Ad1 - kabel ke každému měniči od baterky zvlášť - nejlépe rozdělit přes kabelové oko přímo na baterce - každý měnič by měl mít samostatnou pojistku na kabelech k baterii - kabel 25 je dost málo osobně mám 50 - délka cca 125 cm.

Ad2 Vstup na panely má vysokonapěťový - tedy MPPT rozsah 120-430V - pokud jde o 8 ks 250W zapojil bych je všechny sériově a do jednoho měniče pouze.

Ad3 Každý měnič zvládne 4,5 kWp panelů

Pozor na maximální nabíjecí proud pro tyto baterie
---> JV 4,7 kWp ++ SZ 5,5 kWp <--- 3x PIP5048MG --- 30 kWh LiFePO4 (Winston + CALB)
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od matobabetak »

je velky problem ked pouzijem privod od bateriek 3x16 namiesto jednej 50?
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od Majkl »

Ne, teoreticky je to dokonce lepší ;) Líp se chladí. Ovšem jestli je to lepší i prakticky, to nemohu posoudit. Pokud ale tu 16tku máš, tak není co řešit.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od matobabetak »

mam aj aj, ale na 50je taka tvrda izolacia ze sa neda ani zohnut :) hold ked to bolo zadarmo
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od diablo007 »

Spíš je otázka jestli se ti 3 16ky vejdou do terminálu měniče ono to celkem nabude
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od Majkl »

Na 5kW MK nejsou šroubovací terminály, ale pasoviny s dírama na na připevnění oka.Jak to má MG, to netuším, ale vycházel jsem z toho, že stejně.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od Vitek »

Majkl píše:Na 5kW MK nejsou šroubovací terminály, ale pasoviny s dírama na na připevnění oka.Jak to má MG, to netuším, ale vycházel jsem z toho, že stejně.
u baterek ano u PV a u AC in a AC out je to tuším na terminalu podobném svorce. problém je že hned 2 jsem serval až praskly, tak hned střídač rozebrat a předělat na oka.... když už jsem to měl v ruce....
ty terminály jsou maličko nešikovné, nicméně věřím že jsem jediný a mám sílu jako bejk... :D
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od jahodovák »

Spíš bych řekl,že pokud nepoužiješ momenták,tak to je možné,já to tak řešil už u dvou měničů,naštěstí to není velký zásah a jde to bez problémů..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
panpepe
Příspěvky: 18
Registrován: ned lis 12, 2017 5:04 pm

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od panpepe »

u MG je PV vstup vpohodě, ale AC in i out mi taky praskly a nebylo to ještě moc dotažené. Prosím Vítku můžeš více popsat jak jsi to předělal na oka?
---> JV 4,7 kWp ++ SZ 5,5 kWp <--- 3x PIP5048MG --- 30 kWh LiFePO4 (Winston + CALB)
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od Vitek »

jahodovák píše:Spíš bych řekl,že pokud nepoužiješ momenták,tak to je možné,já to tak řešil už u dvou měničů,naštěstí to není velký zásah a jde to bez problémů..
Ano momenták by to vyřešil. souhlas. nechci zde brečet jen píšu co já kopyto ztropil. nicméně jsem nakonec rád, protože jsem tam dal očka a od té doby je klid.. na druhém měniči jsem si dal pozor při dotahování.

Takže jak píše Jahodovák, kupte si axperta a k tomu momenťák at se Vám nestane to co mě...
jen dodám že se mi ještě nestalo abych kvalitní rozvaděžovou svorku strhnul a to už jsem se mnohokrát v životě navyměnoval a podotahoval. ten systém té svorky je prazvláštně divný....
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od Vitek »

panpepe píše:u MG je PV vstup vpohodě, ale AC in i out mi taky praskly a nebylo to ještě moc dotažené. Prosím Vítku můžeš více popsat jak jsi to předělal na oka?
Ahoj jasně mužu rozebereš střídač, odšroubuješ svorkovnice šroubkem uprostřed a oddekluješ hlavní kryt.. ted si nepamatuju bo nemam žadnou fotku ale jo už vim na ty svorce zezadu jsou tušim oka takže ty vyndáš no a přitáhneš si tam svoje kabely 6mm2 nalisuješ správný oko, dáš tam bužírky stahovací já dávám 2x na každý vodič, no utáhneš šroubem tušim že sem tam dával M5 šroub, vějířovku a matku, no dorveš, přetahneš bužírku necháš smrštit, pak druhou, necháš smrštit, no a pak další vodič.

Takle jsem postupně upravil vše, svorky z měniče vyházel a bylo... funguje perfektně dodnes ( rok a natočeno má cca 3MWh )

Stačí nebo to je nejasné ?
panpepe
Příspěvky: 18
Registrován: ned lis 12, 2017 5:04 pm

Re: Axpert paralelně

Příspěvek od panpepe »

Jo stačí, rozebrané jsem to měl a ty oka zezadu svorkovnic jsem viděl, jen se mi nelíbilo nechat ty oka volně ve vzduchu, samozřejmě s tou smršťovačkou by to mělo být oka - zatím jsem ty třmeny co praskají vybral z třetího měniče, který je zatím mimo provoz, ale už by ho chtělo nakopnout, díky.
---> JV 4,7 kWp ++ SZ 5,5 kWp <--- 3x PIP5048MG --- 30 kWh LiFePO4 (Winston + CALB)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek