Solární kabel

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
jmachi88
Příspěvky: 123
Registrován: stř říj 30, 2019 11:25 am

Solární kabel

Nový příspěvek od jmachi88 »

Zdravím,
chystám ze zapojovat FVE 2 stringy.
Potřebuju 6mm polární kabel.

Máte někdo zdroj na nějaký lepší? Levný?

Našel jsem zatím nejlevnější za 20 Kč bez DPH, ale nevím, jak je na tom kvalita.

Jsou nějaké velké rozdíly v kvalitě?

Potřebuju cca 2x25m/string, takže těch pár korun navím nehraje roli, spíš mi jde o to, jestli je jedno co tam je, nebo jsou kvalitativní rozdíly.

Díky.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od FíraD »

Ahoj.
Bral jsem z DEK stavebniny, cena je podobná. Ale zatím leží a čeká až přijde jeho čas.
Psalo o tom víc lidí třeba se někdo ozve kdo ho má už delší dobu.
Uživatelský avatar
jmachi88
Příspěvky: 123
Registrován: stř říj 30, 2019 11:25 am

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od jmachi88 »

me cene zas tolik nezalezi...tech par korun na 25 metrech nehraje roli vzhledem k tomu co stoji vse okolo :-)

spis mi jde o t, jake jsou mezi nimi rozdily… jestli je nejaky lepsi, nebo horsi...
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Uživatelský avatar
jmachi88
Příspěvky: 123
Registrován: stř říj 30, 2019 11:25 am

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od jmachi88 »

Třeba když vezmu tenhle za 20 bez DPH. je to ok?

https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-k ... -10017-142
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od luky »

Mám čevený a černý na autě - cca rok, kupoval jsem v GME. Hlavní poznatek je ten, že ten červený za rok ztratil na sluníčku barvu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
salinm1
Příspěvky: 43
Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od salinm1 »

Kdyz uz mluvime o solarnich kabel muzete mi prosim upresnit kolik je mozne zatizit ten kabel z deku Kabel H1Z2Z2-K 01×6, Facab Solar+ červený https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostiv ... kv-cerveny

Pisou ze az 98 A coz mi projde hodne.

Dekuji
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od Jan Novák »

To se mi zdá nějak hodně.
Přílohy
DINVDE100.JPG
60439-1ed2 průřezy vodičů.JPG
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od DanoP »

Priamo od vyrobcu kabla, zaujimavy bude asi posledny stlpec - 2 dotykajuce sa kable vedla seba na povrchu.
PrudovaTabulka.PNG
a este korekcie podla teploty okolia
TeplotnaKorekcia.PNG
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od kodl69 »

je potřeba uvažovat nejenom proud, kterej to vydrží, ale taky rezervu, která musí být pro případ přetížení nebo zkratu, aby se nerozpustila izolace na kabelu a pod. Další důležitá věc je uložení kabelu, jinak je to na vzduchu, jinak v trubce někde ve skelné vatě pod střechou. A v neposlední řadě je potřeba počítat s úbytkem napětí na vodiči...
Takže pokud budeme konzervativní, tak CY6mm2 je rozumný jistit max 32A pro běžný způsoby uložení a dýlky do 50m. Další možnost je si stáhnout nějakej výpočtovej sw, třeba http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr - po registraci dostanete aktivační kód - a pak už jenom zadat kabel, dýlku, jištění a výsledky jsou hned.
a jenom pro info, ČSN EN 60439-1 ed.2 tab A je vytržená z kontextu, to není o tom, jakej kabel se má na danej proud použít, ale o dimenzování svorek v rozvaděči pro daný proudy... dimenzování je třeba v ČSN 33 2000-5-52 tab. B52.1, 2, 3
a tam už je vliv uložení. 96A pro CY6 - to už je přímotop, případně odporová řezačka plastů, ne vodič...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od marsal64 »

FíraD píše:
Ahoj.
Bral jsem z DEK stavebniny, cena je podobná. Ale zatím leží a čeká až přijde jeho čas.
Psalo o tom víc lidí třeba se někdo ozve kdo ho má už delší dobu.
Ano, ano, kabel z DEK zatím bez obtíží.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od ota »

Teda koukám na tu tabulku a moc nedoporučuji se jí řídit.
Např 1,5mm2 na 32A !!!
Vodič bude topit tak že to roztopí všechny plasty okolo.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
PavelR
Příspěvky: 3343
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solární kabel

Nový příspěvek od PavelR »

zalezi taky co to je za kabel. Trebas kabely NSGAFOU maji u prurezu 1,5 povoleno 30A protoze maji povolenou teplotu jadra max 90C kratkodobe vic. Samozrejme zalezi i na ulozeni.
S temito kabely se casto setkavam v prumyslu. Vyuziva se prave tohoto ze se davaji mensi prurezy oproti beznym CYA. Na straty na kabelu se moc nehledi. Proti gustu.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek