Balancer

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Balancer

Příspěvek od StefanK »

Dobry den v com robim chybu na BMS en (sw AntBMS) mam nadstaveny autobalanc zaciatok 4.00V koniec 41.12
citlivost 0.01, ked je nabikanie vypnute zapne Autobanc, akonahle zapnem nabijanie (clanok je nabity na 4.08)
balancovanie sa vypne. Riesim to uz par dni mam uz z toho tik v lavom oku a aj manzelske povinnosti zanedbavam :evil:
poradi niekto , kto si to uz odtrpel pls ?
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: Balancer

Příspěvek od Tibor889 »

Nerozchodis to. Balancuje len pri prúde blízkom nule cca max 1-2A. Už aj ja som pri ňom skoro zosedivel. Ale v prevádzke to stačí, zatiaľ som nemusel nič manuálne balancovat, vsetky články idú do rozdielu 15mV v celom rozsahu 3,4 až 4,05V. Mam 4 kusy, všetky idú rovnako.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Balancer

Příspěvek od StefanK »

super vdaka, cize dam tomu prud blizky nule :O)
zatial to necham odychnut
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancer

Příspěvek od kodl69 »

nevím jak antBMS, ale smart BMS xiaoxiang pokud je nastaveno "active balancing" a "charge balance" balacují ve chvíli, když napětí článku překročí spodní mez a rozdíl mezi články je větší než nastavená hodnota. Ale pozor, balancuje to cca 50mA proudem, takže nějakou hodně rozjetou 100Ah baterku to fakt nedokáže uhlídat v rozsahu desísítek mV.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Balancer

Příspěvek od StefanK »

Tibor889 píše:Nerozchodis to. Balancuje len pri prúde blízkom nule cca max 1-2A. Už aj ja som pri ňom skoro zosedivel. Ale v prevádzke to stačí, zatiaľ som nemusel nič manuálne balancovat, vsetky články idú do rozdielu 15mV v celom rozsahu 3,4 až 4,05V. Mam 4 kusy, všetky idú rovnako.
Tak v mojom pripade to autobalancuje do cca 2,5 A potom to prejde na cell a potom sa vypne nechal som
to bezat na 2,5A a balancujem 200mA, ale asi znizim pozriem aka je opt hodnota.
este raz srdecna vdaka posetril si mi kopu casu :yes:
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Balancer

Příspěvek od StefanK »

kodl69 píše:nevím jak antBMS, ale smart BMS xiaoxiang pokud je nastaveno "active balancing" a "charge balance" balacují ve chvíli, když napětí článku překročí spodní mez a rozdíl mezi články je větší než nastavená hodnota. Ale pozor, balancuje to cca 50mA proudem, takže nějakou hodně rozjetou 100Ah baterku to fakt nedokáže uhlídat v rozsahu desísítek mV.
tu je to ako som spominal predtym s tym ze simozes nastavit prud, baterky mam 300Ah :roll:
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Balancer

Příspěvek od StefanK »

Tibor889 píše:Nerozchodis to. Balancuje len pri prúde blízkom nule cca max 1-2A. Už aj ja som pri ňom skoro zosedivel. Ale v prevádzke to stačí, zatiaľ som nemusel nič manuálne balancovat, vsetky články idú do rozdielu 15mV v celom rozsahu 3,4 až 4,05V. Mam 4 kusy, všetky idú rovnako.
Este som zistil ze pri pripojeni aku do zataze, sa autobalanc vypne a po odpojeni znova nenabehne, treba ho rucne spustit :roll:
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: Balancer

Příspěvek od Tibor889 »

Netreba, po krátkom nabijacom prúde sa sám zapne.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Balancer

Příspěvek od StefanK »

Tibor889 píše:Netreba, po krátkom nabijacom prúde sa sám zapne.
to som rad, lebo uz som chcel pisat cinanke od ktorej som kupil bms ze co s tym :)
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: Balancer

Příspěvek od ARPAD »

zdravim, aby som nezakladal novu temu tak to pripnem sem. nazov v podstate sedi. chcel by som k svojej bateriii dokupit z ali balancer. ide o olovenu trakcnu bateriu z tekutym elektrolytom 48V 420AH. mam vyhladnuty tento balancer z ciny, vyrabaju ho vo verzii 1alebo 2 A . absolutne netusim aky velky balancovaci prud potrebujem, cize neviem ktory zvolit. a ci vobec aj ten 2A nbieje malo. proste neviem, tak sa pytam. vie niekto v tomto smere poradit? za rady vopred vdaka.
https://www.aliexpress.com/item/4000252 ... Pg5SU&mp=1
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Balancer

Příspěvek od vlkazajac »

To je balancér pre lítiové články, olovo sa pre jeho použitie neuvádza. Ale s jeho rozsahom 1 - 5 V by mohol balancovať na hornom napätí počas absorpcie. Cena cez 100 USD nie je privysoká ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Balancer

Příspěvek od FRSO »

vlkazajac píše:To je balancér pre lítiové články, olovo sa pre jeho použitie neuvádza.
Píší i ostatní baterie, rozsah 1-5V, no nevím, ale stejně zaplavené olovo nepotřebuje balancery, stačí Eqalizace.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: Balancer

Příspěvek od ARPAD »

no moje menice nemaju eqalizaciu cize 1 problem. dalsia vec je ze cinan pise ze ano pobezi bez problemov aj z takou bateriov. a eqalizer a balancer, aky je v tom rozdiel??? normalne sa pytam lebo to neviem! cize regulerna otazka to je. no a ano nieje to lacne, to je fakt, ale co pozeram tie eqalizery, tak kazdy je minimalne na 12, cize by som musel pripajat po 6 clankoch ako celok. a tento tu zazrak my vyvod na kazdy clanok zvlast. tak neviem co je lepsie.
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Balancer

Příspěvek od fatter »

Ahojte, mam 48V aku zostavu- 24ks 2V/800Ah olovo baterie,viete mi pls odporucit, kde kupit nejaky dobry balancer za prijatelnu cenu?dik
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Balancer

Příspěvek od goodbie »

fatter píše:Ahojte, mam 48V aku zostavu- 24ks 2V/800Ah olovo baterie,viete mi pls odporucit, kde kupit nejaky dobry balancer za prijatelnu cenu?dik
jakou metodou jsi došel k závěru,že na olovo potřebuješ vůbec nějaký balancer??
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Balancer

Příspěvek od fatter »

Na tento balancer akou metodou dosli na to ze je pre olovene aku? https://www.avacom.sk/balancer-pro-4-ol ... -6v-9v-12v
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Balancer

Příspěvek od fatter »

Ahojte, este v ramci tejto temy by som sa spytal, ci mate napad, ako nabit po jednom clanky 2V/800Ah? Mam ich 24ks a nechcem ich nabijat ako bateriu, najprv ich chcem akoby "dorovnat" na rovnaku kapacitu.. Nepodarilo sa mi vsak nic najst ani hotove ani schemu na take male napatie..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Balancer

Příspěvek od josse »

fatter píše:Ahojte, este v ramci tejto temy by som sa spytal, ci mate napad, ako nabit po jednom clanky 2V/800Ah? Mam ich 24ks a nechcem ich nabijat ako bateriu, najprv ich chcem akoby "dorovnat" na rovnaku kapacitu.. Nepodarilo sa mi vsak nic najst ani hotove ani schemu na take male napatie..
Olovo? To se snad nabije dle nejslabšího dohromady a pak buď povařit nebo když to je větší rozdíl, tak zachránit a pak zase jako celek... Končit povařením...

Počítačový zdroj by mohl některý jít posunout dolů z 5V, takže dva v sérii určitě by šlo tomto způsobem. Nebo DC-DC z Číny, nebo laboratorní zdroj. Ale velké kapacity nabíjet separátně nedává smysl...

Doporučuju to nabíjet najednou a monitorovat jak voltmetrem tak hustoměrem. Ale na olovo jsou tady větší borci.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Balancer

Příspěvek od Vitek »

nabíjej jak píše josse vybodni se na separé nabíjení.. doporučuju nabít na 2,4V na clánek a pak dělat řízenou ekvalizaci ...
pokud máš další dotazy napiš.
Doporučuju přešíst moje poslední téma. byl bych opatrný kdy začíná plynovat baterka, a zda se napětí vybalancovává, měřit hustotu, a desulfatuj preventivně min 14 dní. v teplotě alespon 15 stupnů. desulfataci ale při cca 2,35 V na článek až po ekvalizaci ( to klidně i k 60 až 62 V... napětí na jednotlivých článcích by měly být odpovídající stavu)
mám 1350Ah olova v systému.
fatter
Příspěvky: 235
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
Lokalita: Bratislava

Re: Balancer

Příspěvek od fatter »

Zacal som pomaly nabijat celu sadu (24ks 2V gelovych 800Ah baterii) nabijackou 48V tak, aby na jeden clanok vychadzalo 2,3V, takze nabijacku (vlastne je to regulovatelny zdroj) som nastavil na 55,2V. Po case mali niektore iba 2,2V a niektore uz 2,5V a v tychto zacalo cosi bublat a praskat, tak som to radsej vypol. Neviem ci sa mozu gelove aku prevarat. Rozmyslam ako ich teda dobalancovat. (Niekto tvrdi ze olovo netreba balancovat, ale mne sa to nezda). Na aliexprese maju balancery pre 2V clanky, ale jeden stoji 20E a dokopy teda skoro 500E a to sa mi zda uz vela. Tak teraz neviem co s tym.
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek