AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Regulátory Studer
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
- Lokalita: Hlohovec SK
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko
AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Odborníci na Studery pomoc. Už nejaký deň sa trápim s nastavením AUX kontaktu aby mi spustil pri určitom SOC cez stykač externú nabíjačku. Nastavil som tieto parametre:
1202-autom.
1497-any/func. or/
1439-yes
1440-80%
1581-12.hour
1582-no
1585-no
1441-85%
1588-0
1589-no
Ked odošlem manualne príkaz zatvorit AUX1, tak krásne zopne a nabíjačka tlačí do bateriek, ale pri pokese SOC pod 80% sa nedeje nič. Je treba ešte niekde upraviť nejaký parameter??
1202-autom.
1497-any/func. or/
1439-yes
1440-80%
1581-12.hour
1582-no
1585-no
1441-85%
1588-0
1589-no
Ked odošlem manualne príkaz zatvorit AUX1, tak krásne zopne a nabíjačka tlačí do bateriek, ale pri pokese SOC pod 80% sa nedeje nič. Je treba ešte niekde upraviť nejaký parameter??
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
-
- Příspěvky: 260
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Podle mě to vypadá na prohozené drátky na svorkovnici měniče Aux1. NO-NC
Protože pokud sepne při manuálním příkazu zavřít, tak logika sepnutí by měla být 1202 Revers automatik.
Změřil bych na té svorkovnici kdy je vlastně sepnutý ten kontakt a v jakém režimu (automatik-revers auto.)
Protože pokud sepne při manuálním příkazu zavřít, tak logika sepnutí by měla být 1202 Revers automatik.
Změřil bych na té svorkovnici kdy je vlastně sepnutý ten kontakt a v jakém režimu (automatik-revers auto.)
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
A zopne ti aj reálne ledka? Počuť že to rele zopina? Podľa mňa asi nie ak to sem píše.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Ak postupujes podla anglickeho manualu a kapitoly 14.11.7 tak je tam chyba vid. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=420
Takze podla manualu s chybou to vyzeralo na pouzitie hodnoty Automatic, skutocne to fungovalo az na Reversed automatic.
Remote entry mas ako nastavene? Ja pouzivam Aux1 na rozopnutie transfer rele, preto tam mam toto
1545-Closed Remote entry active on
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
Ty ak len zakazujes nabijacku tak asi miesto 1538 mas 1540.
Mne ak vo vysledku (lebo reversed automatic) nie je splnena ziadna z podmienok v Aux1 tak svieti ledka pri Aux1, ked sa aspon jedna podmienka splni (male SOC, nizke napatie baterie alebo pretazenie) ledka zhasne, a zrusia sa veci nastavene v "Remote entry" (u mna sa odblokuje transfer rele a toto zopne).
Aha - vidim externu nabijacu - tak cast remote entry zabudni. Ale ledka zostava, musi po splneni podmienky zmenit stav.
Takze podla manualu s chybou to vyzeralo na pouzitie hodnoty Automatic, skutocne to fungovalo az na Reversed automatic.
Remote entry mas ako nastavene? Ja pouzivam Aux1 na rozopnutie transfer rele, preto tam mam toto
1545-Closed Remote entry active on
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
Ty ak len zakazujes nabijacku tak asi miesto 1538 mas 1540.
Mne ak vo vysledku (lebo reversed automatic) nie je splnena ziadna z podmienok v Aux1 tak svieti ledka pri Aux1, ked sa aspon jedna podmienka splni (male SOC, nizke napatie baterie alebo pretazenie) ledka zhasne, a zrusia sa veci nastavene v "Remote entry" (u mna sa odblokuje transfer rele a toto zopne).
Aha - vidim externu nabijacu - tak cast remote entry zabudni. Ale ledka zostava, musi po splneni podmienky zmenit stav.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
- Lokalita: Hlohovec SK
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Po niekolkých neplatných pokusoch to nakoniec zoplo, DanoP dík 1545- closed, 1538-yes, 1578-yes, nejak tomu moc nerozumiem, neviem ktorý z týchto parametrov to vlastne sfunkčnil, ale asi tá 1578.
Ešte dnes uvidím, či pri určenom SOC vypne, inak ďakujem páni za pomoc
Ešte dnes uvidím, či pri určenom SOC vypne, inak ďakujem páni za pomoc
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
-
- Příspěvky: 260
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
reksohc píše:Po niekolkých neplatných pokusoch to nakoniec zoplo, DanoP dík 1545- closed, 1538-yes, 1578-yes, nejak tomu moc nerozumiem, neviem ktorý z týchto parametrov to vlastne sfunkčnil, ale asi tá 1578.
Ešte dnes uvidím, či pri určenom SOC vypne, inak ďakujem páni za pomoc
Ale tyto parametry přikazují kdy má připnout měnič na síť.
Měl jsem za to že se řeší přes AUX1 pouze spínání externí nabíječky
Takto se bude měnič připojovat na síť.
Hlavně bych si vypnul u všeho to zpoždění (např 1581) potom člověk hned vidí zda při dosažení parametru, se nastavená akce spustí.
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: čtv lis 29, 2018 4:17 pm
- Lokalita: Hlohovec SK
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: 920 01 Hlohovec, Slovensko
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Pripojovat sa nebude, sieť je síce privedená, ale istič je vypnutý.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Tomuhle nerozumím,XTH má přece v sobě nabíječku,která se dá dobře nastavit a spouštět dle toho.Proč to řešíš dalším ancáblem přez AUX1 ?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 260
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
reksohc píše:Pripojovat sa nebude, sieť je síce privedená, ale istič je vypnutý.
Tak potom není potřeba aktivovat ty parametry 1545,1538,1578.
Pokud chci aktivovat dle nějakého AUX kontaktu pouze sepnutí dle nějaké události např. SOC nemusím do toho tahat Remote entry 1537
To sepnutí (něčeho externího) dle SOC lze úplně stejně udělat i přes AUX2 a nebude se do toho tahat taky to R.E. přece.
Jde pouze o to zvolit správně zda zapojím kontakty NO nebo NC a dle toho použít 1202 buď Automatic nebo revers auotomatic
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: AUX1 a SOC fanfpusun 8000/48
Tak,tak,zbytocna druha nabijacka,ked tak pouzi aux2reksohc píše:Odborníci na Studery pomoc. Už nejaký deň sa trápim s nastavením AUX kontaktu aby mi spustil pri určitom SOC cez stykač externú nabíjačku. Nastavil som tieto parametre:
1202-autom.
1497-any/func. or/
1439-yes
1440-80%
1581-12.hour
1582-no
1585-no
1441-85%
1588-0
1589-no
Ked odošlem manualne príkaz zatvorit AUX1, tak krásne zopne a nabíjačka tlačí do bateriek, ale pri pokese SOC pod 80% sa nedeje nič. Je treba ešte niekde upraviť nejaký parameter??
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 812 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Komar
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 625 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 385 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od macherko1
-
- 4 Odpovědi
- 598 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
od trejbi33 » » v Plánované elektrárny
Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
- 2 Odpovědi
- 943 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-