Přetoky a jejich legálnost
Vyzvedával sem si u pana Kolaříka paralelní karty a po chvilce kecani jsme se dostali k přetokům a docela mne zaskočil prohlášením že pretoky do sítě jsou normální věc jelikož ho generují různé zařízení počítá se s tím a dokonce je to uvedeno v ppds. Tím pádem i fve do určité velikosti přetoku není problém jen ji prý nesmíte legalizovat protože pak se na to zaměří a vyžadují čistou nulu
-
- Příspěvky: 571
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Kecy - v PPDS je uvedena 0 . Jestli je toleruji nekde tak na zaklade libovule nebo pokuty.
Minuly rok reseno s CEZ nekolik hodin a sra.. atomove hriby s 2kWh za rok.
Minuly rok reseno s CEZ nekolik hodin a sra.. atomove hriby s 2kWh za rok.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přetoky a jejich legálnost
Přetoky ti udělají i motory dokonce mluvil o invertorovych svareckach
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
To bys musel ten motor necim roztocit. u vytahu dejme tomu, ale to v rodinnem dome moc casto nemaji.
Nenapada me.nic co se bezne vyskytuje doma co by mohlo mit pretok
Nenapada me.nic co se bezne vyskytuje doma co by mohlo mit pretok
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Přetoky a jejich legálnost
Já situaci chápu tak, že na přetoky prostě bacha a to je důvod, proč kozlovnu nakonec velmi pravděpodobně udělám s přepínačem sítí, aby to bylo "jisté". A ke Studerovi si přívod od DS přivedu, ale s vypínačem - jaksi pro lepší příští.dumi píše:To bys musel ten motor necim roztocit. u vytahu dejme tomu, ale to v rodinnem dome moc casto nemaji.
Nenapada me.nic co se bezne vyskytuje doma co by mohlo mit pretok
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Přetoky a jejich legálnost
Já si myslím že to je možné ale distributor nemá nástroj jak drobné technické přetoky sankcionovat. Možná dělají dusno, nesouhlasí s tím, vyhrožují ale to je asi tak všechno co s tím mohou dělat protože přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWhikovlabs píše:Kecy - v PPDS je uvedena 0 . Jestli je toleruji nekde tak na zaklade libovule nebo pokuty.
Minuly rok reseno s CEZ nekolik hodin a sra.. atomove hriby s 2kWh za rok.
Pokuta je něco okolo 1500-1800Kč/kWh (ve čtvrthodině), takže 1800Kč x 0,000277kWh = krásných 49 haléřů.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Není přetok jako přetok. Jestli dělá usměrňovač přetok, je to chyba a je jedno v jakém bazmeku to je.diablo007 píše:Přetoky ti udělají i motory dokonce mluvil o invertorovych svareckach
U brzdění motorů chápu, u rekuperační laboratorní zátěže chápu. U elektrárny chápu. Tohle musí být smluvně zajištěno, nebo zabráněno.
V běžné domácnosti není nic co by přetok způsobilo a nevím proč by to mělo být tolerováno( a pořád to na fóru probíráno).
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přetoky a jejich legálnost
To ze Kolařík montuje fve a živí ho to víme a legislativu má nastudovanou asi dobře. Filip se s ním zná osobně možná by nebylo na škodu ho buď požádat vyloženě o vyjádření nebo aspoň zjistit kde přesně v ppds je to uvedeno. Mám pocit že tu od něj už nějaké články kdysi publikované také byli
Zde je ke stažení i PDF a nějaké zmínky o paragrafech
https://www.i4wifi.cz/cs/stranky/121-gridfree-faq-tech
Zde je ke stažení i PDF a nějaké zmínky o paragrafech
https://www.i4wifi.cz/cs/stranky/121-gridfree-faq-tech
-
- Příspěvky: 571
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Ano bylo by to dobre rozklicovat - ale - legislativu si pise CEZ...
Pokutu za pretok ano ALE kdyz ma clovek nahlaseny mikrozdroj.
Pokud ne tak vyhruzky odpojenim a SEI.A na nejaky vytah neberou ohled - proto si taky ti buz... napsali 0 pretoky.
Pokutu za pretok ano ALE kdyz ma clovek nahlaseny mikrozdroj.
Pokud ne tak vyhruzky odpojenim a SEI.A na nejaky vytah neberou ohled - proto si taky ti buz... napsali 0 pretoky.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Přetoky a jejich legálnost
A cirkularka v dome pri vypnutí neroby pretok?
Inak aj ja viem ze na SK sú pretoky tolerovane do určitej miery.
Ale ak zbadajú že máš panely idú tvrdo po tom.
Inak aj ja viem ze na SK sú pretoky tolerovane do určitej miery.
Ale ak zbadajú že máš panely idú tvrdo po tom.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Přetoky a jejich legálnost
Když ji vypneš, tak asi těžko, to bys ji musel nechat jet připojenou k síti a zároveň stejným směrem zvýšit otáčky toho kotouče, pak by vyráběl a tlačil do sítě, ale prakticky to nelze provézt, v podstatě se dá každý asynchronní motor použít jako generátor.mobilik píše:A cirkularka v dome pri vypnutí neroby pretok?
Inak aj ja viem ze na SK sú pretoky tolerovane do určitej miery.
Ale ak zbadajú že máš panely idú tvrdo po tom.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon říj 26, 2020 1:15 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Jak muze vypnuta cirkule udelat pretok?mobilik píše:A cirkularka v dome pri vypnutí neroby pretok?
Inak aj ja viem ze na SK sú pretoky tolerovane do určitej miery.
Ale ak zbadajú že máš panely idú tvrdo po tom.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přetoky a jejich legálnost
Zápinas ji hvězda trojúhelník a vypinas zpět přes hvezdu a tady by se to asi mohlo stát
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Přetoky a jejich legálnost
Přepínání hvězda - trojúhelník nemění synchronní otáčky ale pouze míru skluzu a motor se tedy nemůže dostat do stavu, kdy generuje nějaký výkon při nadsynchronních otáčkách.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Přetoky a jejich legálnost
Ani tu se to nestane jak píše kybos.diablo007 píše:Zápinas ji hvězda trojúhelník a vypinas zpět přes hvezdu a tady by se to asi mohlo stát
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přetoky a jejich legálnost
Výtahy ale pretoky umí to se shodneme
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Jak může? Pro vypnutí cirkulárky dojde k odpojení od sítě v momentu kdy to byl stále malý spotřebič bez mechanického zařízení. Po odpojení tudíž není kam by případný přetok putoval... Protože je odpojená.mobilik píše:A cirkularka v dome pri vypnutí neroby pretok?
Běžné VFD je usměrňovač na vstupu a ten taky neumí. Mohli bychom připustit speciální usměrňovače. Uměly by to některé typy synchronních usměrňovačů. Je však velmi nepravděpodobné, že by výrobce měl chybu v FW, který by přetoky vyráběl... FW také podléhá certifikaci a to by certifikací neprošlo...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Spíš ne, oběma způsoby připojení jsou stejné synchronní otáčky, v obou režimech je motor spotřebič/generátor pouze podle aktuálních otáček. Muselo být se cirkulárky točit nějakým externím způsobem nad 50Hz, , Y/D na to vliv nemá.diablo007 píše:Zápinas ji hvězda trojúhelník a vypinas zpět přes hvezdu a tady by se to asi mohlo stát
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Takhle obecně to taky nejde říct... Moc se v nich nevyznám, ale tipnu si, že převážná většina jich přetoky taky nedělá.diablo007 píše:Výtahy ale pretoky umí to se shodneme
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Přetoky a jejich legálnost
Trochu jsem zauvažoval...
přepínač Y D to nedovede ale kdybyste měli 2 přepínače a jedním cirkuli zapojili na 2P stroj s otáčkami 3000 za minutu a druhým přepínačem přepojili na 4P s 1500 otáčkama tak při přechodu z 3000 otáček do 1500 otáček to tutově vyrábět bude než se kotouč zpomalí na 1500 otáček.
Taktéž výtah co brzdí asynchronně - nadotáčkově to dovede, stejně jako to dovede vrátek který veze cihly dolů....
pokud tam je už frekvenčák, dost z nich má brždění rekuperací za předpokladu že mají řízený usměrnovač na vstupu případně nějaké fety tak z DC meziobvodu se dá odevzdat energie do sítě.. podívejte typicky na trambaje DC 600 nebo kolik mají V při bežděním rekuperujou....ty sice nemaj frekvenčák ale DC DC pohon ale princip podobný. pokud bude napětí na síti menší než napětí zdroje ( motor, ) tak to pojede zpět do sítě.
přepínač Y D to nedovede ale kdybyste měli 2 přepínače a jedním cirkuli zapojili na 2P stroj s otáčkami 3000 za minutu a druhým přepínačem přepojili na 4P s 1500 otáčkama tak při přechodu z 3000 otáček do 1500 otáček to tutově vyrábět bude než se kotouč zpomalí na 1500 otáček.
Taktéž výtah co brzdí asynchronně - nadotáčkově to dovede, stejně jako to dovede vrátek který veze cihly dolů....
pokud tam je už frekvenčák, dost z nich má brždění rekuperací za předpokladu že mají řízený usměrnovač na vstupu případně nějaké fety tak z DC meziobvodu se dá odevzdat energie do sítě.. podívejte typicky na trambaje DC 600 nebo kolik mají V při bežděním rekuperujou....ty sice nemaj frekvenčák ale DC DC pohon ale princip podobný. pokud bude napětí na síti menší než napětí zdroje ( motor, ) tak to pojede zpět do sítě.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
od Keraj » » v Victron
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
- 48 Odpovědi
- 1883 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
- 34 Odpovědi
- 16686 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 105 Odpovědi
- 5291 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano
-
-
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
od fugas » » v Axpert
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
- 4 Odpovědi
- 820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
-
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
od redcrown » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
- 2 Odpovědi
- 2407 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-